Hej alle eksperter.
Vi har desværre haft elskade, og måtte skifte styring (V7)
Fyret kører fint, men laver ikke varmt vand. Når temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under det ønskede, så prioriterer den godt nok at producere varmt vand - eller det vil sige, den trór at den producerer varmt vand, for temperaturen stiger ikke.
Dermed kan fyret stå i nærmest en uendelighed og forsøge at lave vand.
Jeg har mistanke om, at en ledning i styringen måske er forbundet forkert, men inden jeg kaster mig ud i det, ville jeg være sikker på, at det ikke bare er en indstilling i styringen der er forkert
Er der en der med sikkerhed kan sige hvilken port i styringen at føleren skal tilsluttes?
På diagramarket (og i den gamle styring) er det port T4, så der er den monteret, men i styringen står den til L10.
Jeg har iøvrigt kun tre porte at vælge imellem (altså “grønne”) i styringen: L8, L9, og L10