Forfatter Emne: Øhh.. PID...  (Læst 28291 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #30 Dato: Mar 04, 2010, 15:21 »
Hej igen kloge mennesker:-)

Jeg vil lige smide en graf som i gerne må tilbagemelde på..

Jeg har langsomt justeret min I ned, og det bliver pænere og pænere synes jeg... Så er mit spørgsmål: skal jeg bare blive ved med at justere I ned? Hvornår er der for lidt I?

P tror jeg ikke der skal pilles ved, men har i andre tanker, så sig til..

Det ser ud til at gå fint uden brug ad D-leddet, så der går nok lang tid før jeg måske prøver at tilføje noget D-led...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #31 Dato: Mar 04, 2010, 18:17 »
Hej Steffen,

Du kan justere I så langt ned du vil, men når der er for lidt I, vil du ikke kunne opnå en stabil kurve omkring setpunktet.
Dine kurver ligner noget med kraftig P regulering og meget lidt I
Jeg går ud fra at dit kedelset. er 70 grader, for så snart kedlen er under 70 grader skrues der kraftigt op og så snart den er over 70 grader, skrues der kraftigt ned.
Der er ingen tendens til at forsøge at holde effekten konstant.

Hvad er dine P og I parametre ?

Hilsen
Michael

Hej igen kloge mennesker:-)

Jeg vil lige smide en graf som i gerne må tilbagemelde på..

Jeg har langsomt justeret min I ned, og det bliver pænere og pænere synes jeg... Så er mit spørgsmål: skal jeg bare blive ved med at justere I ned? Hvornår er der for lidt I?

P tror jeg ikke der skal pilles ved, men har i andre tanker, så sig til..

Det ser ud til at gå fint uden brug ad D-leddet, så der går nok lang tid før jeg måske prøver at tilføje noget D-led...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #32 Dato: Mar 04, 2010, 19:51 »
Hej Michael...

Åhh ja sorry mine PID parametre var på tidspunktet for billedet P:2.0 I:0.15 og D:0

Jeg har i eftermiddags ændret I til I:0.10 for at se hvad der sker ved det...

Du mener jeg bør prøve at sænke P?

På forhånd tak Steffen

Ps. Har nu ændret parametrene til P:1.5 I:0.15 D:0
« Senest Redigeret: Mar 04, 2010, 20:07 af SKM »
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #33 Dato: Mar 04, 2010, 20:13 »
Hej Steffen,

Jeps, det var det jeg mente, P lidt ned og måske I lidt op  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael...

Åhh ja sorry mine PID parametre var på tidspunktet for billedet P:2.0 I:0.15 og D:0

Jeg har i eftermiddags ændret I til I:0.10 for at se hvad der sker ved det...

Du mener jeg bør prøve at sænke P?

På forhånd tak Steffen

Ps. Har nu ændret parametrene til P:1.5 I:0.15 D:0
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #34 Dato: Mar 07, 2010, 21:24 »
Hej Michael...

Nu går det helt galt... har skiftet pillemærke, indstillet brænderen og Det hele svinger op og ned...

Jeg kan ikke se nogen logik i det længere...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #35 Dato: Mar 08, 2010, 06:04 »
Hej SKM

Jeg kan forestille mig at man kan justere PID mens fyret kører, så kurven bliver som man vil have det, men jo mere "stram" PID er, jo mere følsom bliver den for ændringer, og i opstart er det ikke sikkert at det man har lavet er godt.

PID er jo altid et kompromis.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #36 Dato: Mar 08, 2010, 15:43 »
jeg ændrede i går PID tilbage til P=1,8 I=0,15 D=0.

Som i kan se på dette billede har det ikke hjulpet helt nok... Jeg prøver at justere I langsomt op igen...

Kenneth - Ja jeg kan godt fornemme at kurverne kan svinge noget efter opstart. Der er meget der kan lave rav i reguleringen.. Pillerne jeg bruger nu driller sneglen en anelse som så doserer ujævnt, jeg bruger ind imellem brændeovn og så kan jeg finde på at bruge store mængder varmt vand eller lufte kraftig ud...

Har du et bud på hvordan man sporer sig ind på sådan en regulering?:-)
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #37 Dato: Mar 08, 2010, 17:35 »
Jeg kan desværre ikke se billederne du har lagt ind?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #38 Dato: Mar 08, 2010, 20:45 »
Jeg har godt nok store problemer med at uploade billeder.... Når jeg forsøger får jeg denne tekst:

"Din vedhæfting kunne ikke gemmes. Dette kan skyldes at det tog for lang tid at uploade eller filen er større end serveren tillader.

Rådfør dig venligst med din server administrator for mere information"

Har også prøvet med jpeg-format...

Nogen der kan forklare hvad der går galt?
« Senest Redigeret: Mar 08, 2010, 20:54 af SKM »
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #39 Dato: Mar 09, 2010, 19:46 »
.. Pillerne jeg bruger nu driller sneglen en anelse som så doserer ujævnt
Jeg overvejer til sommer, at lave opstillingen om, så jeg får en lille hældning på sneglen...måske kun 30 grader...

Citér
Har du et bud på hvordan man sporer sig ind på sådan en regulering?:-)
Jeg vil fortsat mene, at overordnet set skal D-leddet virke stabiliserende og kunne hjælpe dig med en jævnere styring. Men selv et virkelig virkningsfuldt D-led vil ikke kunne redde hvad-som-helst når-som-helst...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #40 Dato: Mar 09, 2010, 21:02 »
Nå man kan stadig ikke se billederne...

Ja en mindre stejl snegl vil måske hjælpe... Nu kørte det hele bare så jævnt, og jeg følte jeg var ved at have styr på PID. Jeg kan dog godt forstå regulatoren ikke kan finde ud af det når pillemængden svinger så meget... Jeg må lade være at hænge min hat i graferne... Så vil jeg også få en masse ekstra fritid:-)

Ja jeg kan da prøve at lege lidt med D-led...
« Senest Redigeret: Mar 09, 2010, 21:11 af SKM »
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #41 Dato: Mar 09, 2010, 21:06 »
Jeg kan fortsat ikke se indholdet af links.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Øhh.. PID...
« Svar #42 Dato: Mar 13, 2010, 05:42 »
Hej SKM,

Det er jo lidt ærgeligt ikke at kunne følge med i dine prøvelser med PID  :)

Måske kunne du installere interfacet på http://www.mitpillefyr.dk/. Det er jo gratis i 30 dage. Så kunne vi også i 'Logdata' nederst på siden studere, hvordan du skifter PID-parametre hen af vejen..
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron