Hej Kenneth,
Nu er jeg ikke co2 freak, men jeg vil altså ikke have min PC til at stå og køre hele dagen, bare for at andre kan se min Woody over skulderen
Det du ville kunne se på min stokerkontrol, ville være værdiløst, hvis du ikke samtidig vidste hvad jeg lige havde gang i, eller om anlægget kørte i stabil normaldrift.
Jeg har min egen (lav energi) datalogger der opsamler de data jeg ønsker, både fra Woody'en og fra andre kilder (vindhastighed og -retning, solintensitet 2.nd source ilt måling osv.).
Det med gulvvarme, det kan være svært at få til at spille sammen med vejrkompencering, specielt hvis det er gulvvarme i getongulve.
Årsagen er at selve gulvet er en enorm varme akkumulator, som kun langsomt optager/afgiver sin varme og vejrkompencering er jo dynamisk tilpasning til varmebehovet.
Ved gulvvarme systemer er man nødt til at kunne spå om varmebehovet, en del timer ud i fremtiden og det kan være meget svært.
Vores moderne super lavenergi vinduer, gør ikke sagen lettere, for selv på en kold dag kan varmen fra solindfaldet gennem sådanne vinduer være enorm, og så er man nødt til at tage hensyn til både udetemperaturen og solintensiteten.
Det sidste parameter, solintensiteten, er faktisk noget der er muligt i Woody v6.x, omend i sit vordende stadie, men....
Nu er jeg selv så "heldig" at have både radiatorer og gulvvarme, hvor gulvvarmen er udført med varmefordelingsplader direkte under trægulvet.
Det gør at gulvvarmen er forholdsvis hurtigt reagerende og at den primære rumopvarmning faktisk er radiatorer der også reagerer "hurtigt".
Årsagen er at vi bor i et gammelt hus hvor der var radiatorvarme, og jeg har så selv tilføjet gulvvarme uden at fjerne radiatorerne.
I begyndelsen var det meningen at radiatorerne skulle væk på et tidspunkt, men efter at vi har prøvet at køre både med og uden radiatorer, har vi besluttet at beholde dem.
Hvis jeg skulle bygge nyt i dag, ville jeg være forbandet meget i tvivl om hvad jeg ville vælge, gulvvarme, radiatorvarme eller en kombination
Hilsen
Michael
Hej Michael
Hvor er det ærgerligt at dit stokerkontrol ikke kører konstant, det kunne være rart at følge, man kunne sikkert lære en masse.
Jeg bruger alt for meget energi, så timer styring er alt for tidligt for vores vedkomne, men jeg kan også se lidt komplikationer, vi har gulvvarme i alle opholdsrum, jeg har fjernet alle termostater, for hvis solen skinnede hele dagen, blev gulvvarmen kold, og så var der køligt om aftenen.
Det kører perfekt bare på blandesløjfen, temperaturen ligger på 22 grader og typisk 25 når solen skinner, og så luftes der ud, det er jo ingen skade.
MVH. Kenneth