PID regulering
« Dato: Mar 20, 2010, 11:11 »
Jeg kører med mit nye Scotte fyr på anden dag. Jeg har sat kedeltemperatur til 60 grader. Fyret stopper ved 65 grader og stiger til ca. 70 grader. Det starter igen ved 50 grader, og falder yderligere til ca. 46 grader, inden det begynder at stige i temperatur. Generelt kører det ellers fint.

Hvad jeg kan læse mig frem til, justerer man værdierne inde i PID regulering, så forskellen mellem højeste og laveste temperatur ikke bliver så stor.

Jeg har læst manualen vedr. PID regulering, man jeg er stadig i tvivl om, hvordan man måler de værdier, som jeg skal justere PID reg.

Er der nogen, der kan komme med et godt råd?

På forhånd tak!

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: PID regulering
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2010, 12:08 »
Først og fremmest har du afvejet 6 min. og indtastet det i autoberegning???

Dernæst har du trækstabilisator??? Hvis ja.
Så starter du med at indstille trækstabilisatorens drejeknap til 10 og går dernæst ind under menuen med autoberegning. Der er en justerings mulighed der hedder skorstenstræk... den stiller du til 0 eller 1.

Også prøver vi igen at se hvordan det går... senere kan flamme/røg justering komme ind i billedet og derefter pid. :)

God fornøjelse Mvh TonniT
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline k.h.

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID regulering
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2010, 15:25 »
Jeg har afvejet i 6 min og indtastet værdien i autoberegning. Jeg har trækstabilisator på 10 og i skorstenstræk er værdien 1.

Det jeg er i tvivl om, er hvad det er man justerer i PID regulering ( hhv. p-led, i-led og d-led )

Der er nogle eksempler i manualen, som jeg ikke helt kan hitte ud af.


Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: PID regulering
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2010, 15:50 »
Jamen så er de vigtigste basis ting på plads. du kan sikkert også med fordel sætte trækket ned på 0.

Med hensyn til PID så kører jeg med disse indstillinger.
P=2,5
I=0,05
D=2

Pas på med I ledet det får stor indflydelse på driftydelsen hvis kedel temp falder et stykke tid pga. bad, udluftning osv.
Hvis du søger lidt rundt kan finde en PID manual/vejledning lavet af MHES.

Du kunne også starte med at sætte max temp. til 10 grader over setpunkt.
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID regulering
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2010, 16:23 »
Du kan også sætte din drift difference til 10, så slukker og tænder den ikke, som den gør nu.
Ps, tjek den her.
« Senest Redigeret: Mar 20, 2010, 16:39 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer