ok hvis jeg bruger 15.25-35 bliver kedelen hvid i der hvor selve flammen brænder.

Jamen der kan du netop se om dine blæsertal er iorden........hvis skamolpladen over bålet bliver sort sodet = er det tegn på for lidt luft

Når luft mængen passer ,blæsertal er iorden bliver skamolpladen hvid   O0

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #31 Dato: Feb 02, 2013, 09:50 »
Når luft mængen passer ,blæsertal er iorden bliver skamolpladen hvid   O0

...eller den får for meget luft  ;)
For den bliver ikke "mere hvid" eller anden farve hvis den får for meget luft  ;)

Jeg er enig i at hvid belægning på kedelsiderne ikke er et tegn på forkert forbrænding, for man skal slet ikke se på de belægninger, man skal se på flammen og på asken i askeskuffen  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #32 Dato: Feb 02, 2013, 10:01 »
Når luft mængen passer ,blæsertal er iorden bliver skamolpladen hvid   O0

...eller den får for meget luft  ;)
For den bliver ikke "mere hvid" eller anden farve hvis den får for meget luft  ;)

Jeg er enig i at hvid belægning på kedelsiderne ikke er et tegn på forkert forbrænding, for man skal slet ikke se på de belægninger, man skal se på flammen og på asken i askeskuffen  ;)

Hilsen
Michael

Ja det er rigtig Michael....men hvis man efter erfaring ca hved hvilke blæsertal der skal til for at få en lysere farve og hvilke tal hvor den soder.....er man på rette kurs......Torben har jo fundet de tal der gir hvid/lysere belægning, så han er jo tæt på de rigtige blæser tal.... O0

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #33 Dato: Feb 02, 2013, 10:15 »
Hej,

Ja, grundlæggende er jeg enig, men Torbens problem er netop at han ikke har styr på tallene.
Det er absolut ikke sagt for at nedgøre Torben, for han kæmper en kamp og har haft meget imod sig.

Michael F vejleder Torben ganske godt, og det er absolut bedst at Torben holder sig til én og kun én "vejleder".

Jeg ved godt at alle indlæg her på forummet er afgivet i den bedste mening og med de bedste intensioner, men her er det altså vigtigt at holde fokus.

Jeg har allerede én gang været hjemme hos Torben, og jeg har lovet ham at jeg kommer igen, så snart jeg har tid.
I mellemtiden er jeg helt rolig ved at Michael F hjælper ham  ;)

Hilsen
Michael

Når luft mængen passer ,blæsertal er iorden bliver skamolpladen hvid   O0

...eller den får for meget luft  ;)
For den bliver ikke "mere hvid" eller anden farve hvis den får for meget luft  ;)

Jeg er enig i at hvid belægning på kedelsiderne ikke er et tegn på forkert forbrænding, for man skal slet ikke se på de belægninger, man skal se på flammen og på asken i askeskuffen  ;)

Hilsen
Michael

Ja det er rigtig Michael....men hvis man efter erfaring ca hved hvilke blæsertal der skal til for at få en lysere farve og hvilke tal hvor den soder.....er man på rette kurs......Torben har jo fundet de tal der gir hvid/lysere belægning, så han er jo tæt på de rigtige blæser tal.... O0
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #34 Dato: Feb 03, 2013, 19:51 »
Hej Jeg har nu prøvet at stille blæseren til 15-25-35 i  24 timer og efterfølgen stillet ind i 10-50-100% fin flamme med stadig små stumper sort piller i aske skuffen den vil ikke brænde dem af lige meget hvor meget blæs den bliver sat til, eltæninges effekt er sat til 75%
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #35 Dato: Feb 04, 2013, 09:59 »
Prøv at fortsætte et par dage endnu med blæser tal 15 - 25 - 35 uden at finindstille.
Tallen ind og så vær ligeglad med om der en bolchefarvet flamme eller ternet røg  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #36 Dato: Feb 04, 2013, 11:42 »
ok det går jeg.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline fjer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #37 Dato: Feb 04, 2013, 18:56 »
hej nu skriver du at du har sat eltændingen til 75%. hvor mange tændinger har du  om dagen?

hvis du har fleretændinger om dagen  er det nok derfra de storte piller stammer. fyret giver piller i 21 sek ved hver opstart
så hvis du har mere end 1-2 starter om dagen er det nok der løsningen skal findes.

jeg taler af erfaring har d.4/1 startet mit anlæg startede med at rode i luften fik det også til at køre næsten ok

men der var engang i mellem sorte piller i skuffen. kiggede lidt på antalet af starter   ændrede min PI-reg nu kører det super har ikke haft opstart i 4 dage

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #38 Dato: Feb 04, 2013, 19:39 »
hej jeg har her til aften været over at veje af i autoberingen den første gang 1709 gram og 2 gang 1864 gram lage de to tal sammen divderet det med 2 = 1786,5 gram i går lave jeg også en autoberingen den gav 1681 gram første gang 2 gang 1492 gram lage dem sammen og divderet med 2 det gav 185 gram hvorfor den store forskæld?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #39 Dato: Feb 04, 2013, 20:20 »
hej jeg har her til aften været over at veje af i autoberingen den første gang 1709 gram og 2 gang 1864 gram lage de to tal sammen divderet det med 2 = 1786,5 gram i går lave jeg også en autoberingen den gav 1681 gram første gang 2 gang 1492 gram lage dem sammen og divderet med 2 det gav 185 gram hvorfor den store forskæld?

Det kan være fordi pillerne er lange.
Så bygger de op og falder ud i laviner.
Nu ikke lave om på noget når vi tester.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #40 Dato: Feb 04, 2013, 20:31 »
Der er forskellige årsager til uens pille docering.

 * Vinklen på sneglen skal være ca. 45°
 * Pillekvaliteten: ens længder uden smuld og støv.
 * Kondensator til snegl
 * Motor & gear
 * Tilsætning af olie over piller
 * Forkert afvejning eller dårlig vægt.
 * sneglerøret vender forkert, indtag skal være op.

Her var så lige lidt muligheder, hvad årsagen er hos dig er jo umulig at gætte på.

Faktisk så tror jeg at de variationer du måler er uden nævneværdig betydning for forbrændingen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #41 Dato: Feb 04, 2013, 20:57 »
Faktisk så tror jeg at de variationer du måler er uden nævneværdig betydning for forbrændingen.

10-15% procent afvigelse... løst regnet. Jeg synes godt nok det lyder af meget.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #42 Dato: Feb 04, 2013, 21:53 »
Faktisk så tror jeg at de variationer du måler er uden nævneværdig betydning for forbrændingen.

10-15% procent afvigelse... løst regnet. Jeg synes godt nok det lyder af meget.
For et par år siden brugte jeg barlinek med meget smuld, der var op 30% afvigelse på målingerne, det er nok ikke det allerbedste men det kørte faktisk fint nok, jeg har lige nu med Stampemøllen en meget jævn docering af piller, alligevel er udfordringen for at opretholde en korrekt forbrænding større.
Med Barlinek kørte fyret 14 dage uden bøvl, måske fordi at der gradvist kom mere luft efter hånden som dagene gik, Men tanken skulle tømmes helt og støvsuges med mellemrum. En kammerat bruger Barlinek pt. og de er meget bedre end dem jeg brugte ^-^ jeg var nok bare uheldig :'(
Martin, hvad dælen er der sket med din røgføler? den plejer at zigzagge omkring vandtemperaturen!!
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #43 Dato: Feb 05, 2013, 06:09 »
Hej jeg har igen her til morgen været over og se til fyret blæsen var sat til 15-25-35 her rigtige mange sort piller i askeskuffen og næstten igen falamme stoppe fyret tog herden ud masser af salgger på herden rense den staret op igen lod fyret køre !/2 times tid jysteret ind i 10-50-100% kom frem til blæser talen 15-23-28 her en ok flamme syntes jeg, rensen var sat til 10-3-45% her blæste den udbrændt piller af herden har sat den til 10-3-40% i rensen
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #44 Dato: Feb 05, 2013, 07:25 »
Hej jeg har igen her til morgen været over og se til fyret blæsen var sat til 15-25-35 her rigtige mange sort piller i askeskuffen og næstten igen falamme stoppe fyret tog herden ud masser af salgger på herden rense den staret op igen lod fyret køre !/2 times tid jysteret ind i 10-50-100% kom frem til blæser talen 15-23-28 her en ok flamme syntes jeg, rensen var sat til 10-3-45% her blæste den udbrændt piller af herden har sat den til 10-3-40% i rensen

Hej Torben

ved godt du får anden hjælp  O0 .......... men 10-3-40% prøv med 10-10-40% måske bare et døgn  ;) fordi 3 sek rens blæs er ik meget, blæseren når knap at komme op i fart før den stopper igen..............