Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ½mylund efter Feb 23, 2017, 19:05
-
Hej
Jeg hjælper en med at indstille fyr
En 16 kw bs 1016, hus har radiator varme og gulvvarme på badværelse
Der er en Weishaupt was 200 køre med 2 vejs ventil,køre uden cirkulation på brugsvand
Der er en stor og kraftig vvb kan vist optage 22 kw ?
Mit spørgsmål er hvilken temp er passende i beholde (57 gr.) diff. under er på 10 gr.
temp føler sidder i top følerlomme.
Kedel tillæg er på 20 gr. blir i vvb 10 min. køre 100%
½mylund
-
Hej,
Uanset VVB'ens størrelse bør temperaturen i den holdes mellem 55oC og 60oC
Et skyldes at koldere VVB øger risikoen for bakterier og varmere VVB øger kalkudfældningen.
Diff under synes jeg er i overkanten, reelt bør diff under være så lille som muligt, men selvfølgelig så stor at fyret ikke konstant skifter mellem hus og VVB.
5-6oC plejer at være rimeligt.
Hilsen
Michael
-
I tillæg, kan i jo bare reducere flowet til VVB, hvis der sidder en hane. Så optager den ikke 22kW og fyret kører ikke 100% når der skal laves VVB (hvis altså det er korrekt forstået at det er et problem)
Og det kan man selvfølgelig kun, hvis der stadig er tilstrækkeligt varmt vand ved forbrug.
-
Hej
Tak for svar begge 2
Der er ikke problemer med driften
De 100 % ,Styring køre mellem 10%-100%
½mylund