Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 07:09

Titel: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 07:09
Hej alle jeg har et blackstar 10kw som driller mig, de sidste 4 dage har fyret stoppet kl. 22.30 på grund af manglende piller
jeg kan så køre piller op manuelt  2-3 gange og så køre det perfekt ind til næste aften.jeg tømte magasinet for smuld på 2 dagen
men det hjalp ikke. kan det være kondensatoren eller er det pillerne der klumper sig sammen, men hvorfor lige på samme tid
hver aften og 4 dage i træk, fyret er fra 2013
Venlig hilsen Bent
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2023, 07:48
Hej alle jeg har et blackstar 10kw som driller mig, de sidste 4 dage har fyret stoppet kl. 22.30 på grund af manglende piller
jeg kan så køre piller op manuelt  2-3 gange og så køre det perfekt ind til næste aften.jeg tømte magasinet for smuld på 2 dagen
men det hjalp ikke. kan det være kondensatoren eller er det pillerne der klumper sig sammen, men hvorfor lige på samme tid
hver aften og 4 dage i træk, fyret er fra 2013
Venlig hilsen Bent

Hvad er dine indstillinger?
Har du et link til fyret på Stokercloud ?
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 08:16
Hej Michael der kommer et link senere på dagen da det er noget jeg skal have hjælp til
Hilsen Bent
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 12:04
Hej Michael her er et link du kan bruge https://stokercloud.dk/v3/#/bentnn/main-page
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 10, 2023, 13:52
Jeg har kigget og loggen beskriver langt fra det du har skrevet i dit indlæg.

Fyret er stoppet med manglende brændsel den 4/3 kl 23:03 og den tordag den 8/3 kl. 22:19

Så tidspunktet og mængden af fejl, ser ikke sådan ud i loggen.

Så hvis der ellers var piller nok på lørdag og torsdag ville jeg starte med at fejlsøge på smuld og kondensator. Den sidste ville jeg skifte på mistanken,  hvis den ikke har været skiftet siden 2013. Den koster ikke alverden, så er ikke rigtig besværet værd at undersøge.
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 14:06
Hej Sophus
fyret er ikke stoppet de andre dage fordi jeg har nået at rede den ,ved at køre piller ind manuelt
Hilsen Bent
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: xkfc efter Mar 10, 2023, 14:51
Fyret er styret af autoberegneren... den virker kun hvis.

Gode piller uden smuld.
Ingen defekter på snegl, motor, kondensator.

Du skal afveje piller.
Bruge det rigtige tal i autoberegneren.
Bruge de rigtige tal til styringen.. f.eks, en 16kW brænder skal stå til 16kW

Er ovenstående i orden, så justerer du bare luft... bum... så virker det  ;)
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2023, 15:24
Hej Michael her er et link du kan bruge https://stokercloud.dk/v3/#/bentnn/main-page

Jeg har kigget dine indstillinger.
Der er ikke noget der ser forkert ud.  :)

Har du skiftet piller ?
Er der lange piller ?  ( over 2 cm )
Er der meget smuld ?

Der hvor du har problemer har du store sving på effekten.
Har du gulvvarme der står højt i indgangs temperatur ?
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 10, 2023, 16:45
Hej alle
ja det er dårlige piller med meget smuld men det var det jeg kunne få på det tidspunkt
det mærkelige er at det køre perfekt hele dagen indtil kl.22.00. nu må vi se i aften så skal jeg
nok lade vær med at pille ved noget. det er bare underligt 4 dage i træk
jeg kan høre sneglen brumme men der kommer ingen piller op før jeg aktiver manuelt
venlig Hilsen Bent
Titel: Sv: ingen piller
Indlæg af: bent n.n. efter Mar 11, 2023, 06:33
godmorgen
prøv at gå ind og se graferne effekt går fra 37% kl.22.30 til 100 % kl.11.05 og først der efter
køre den piller ind normalt. forbruget har vi ikke ændret på hverken varme eller vand
Hilsen Bent