Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Sep 21, 2010, 13:45
-
Lige nu er der en tysker som har købt en
solindfaldsføler til sin Boink (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1458.0)
Men han ved ikke hvor han skal tilslutte den eller hvordan.
Er der en PDF eller noget som jeg kan give ham?
Dennis
-
Tror ikke det kan lade sig gøre på Boink da der ikke er ekstra udgange på den
-
Tror? Hmm... er der ingen som ved det helt sikkert?
Har ikke lyst til at fortelle ham noget som måske er
ukorrekt.
For, som jeg forstår det er det blevet solgt til ham
sammen med fyret og derfor er han overbevist om
at det burde virke, noget jeg godt kan forstå.
Mvh.
Dennis
-
Det viser sig nu at en Boink i Sydtyskland er en
Woody 30 Kedel og en Scotte brænder med Chip 6.21.
Hvordan er det så?
Kan man bruge en solindstrålings sensor på den og hvordan kobler man den?
Mvh
Dennis
-
Hej
Det burde man da kunne se i manualen.
-
Hej igen
Føleren er nævnt på side 4 i manualen( http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E )
Men ellers er der intet om den, og den kan heller ikke købes
hos Scotte.
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis
Jeg har set adskellige spørgsmål ang. sol indfaldsmåler, men er aldrig faldet over er svar.
I min manual kan jeg se at indgang T6 er beskrevet som Kwh/m2 måler.
Kwh måleren er en flowmåler der virker via puls, jeg kan ikke forestille mig at sol sensor er puls, så man burde kunne omstille i styrringen men kan ikke umiddelbart finde det.
Som du selv er inde på, har jeg heller ikke set en solsensor til salg, men der er forespurgt flere gange her i forummet.
NBI, eller en forhandler burde kunne give et klart svar.
På scotte.dk under manualer, er der flere punkter der mangler link, det er alt for dårligt, hvis solsensoren ikke understøttes så burde der meldes ærligt ud.
Personligt aner jeg ikke hvad solsensoren skal bruges til i forbindelse med en pillebrænder??
Også her er de trykte manualer temmelig utydelige.
MVH. Kenneth
-
Hej Kenneth og Dennis,
Indgang T6 er ikke en pulsindgang, men en analog indgang.
Tidligere var den til Indetemperatur, men er senere ændret til Watt/m2.
Ideen er at styringen skal kunne stoppe (ligesom Sommer stop) ved en given solindstråling.
Watt/m2 måleren er blot en fotocelle (fotomodstand), men den skal selvfølgelig være efter de specifikationer der er nødvendige.
Jeg havde tidligere en temperatur føler på T6 (en ligesom de andre temperaturfølere i NBE'en), og da styringen blev ændret fra indetemperatur til Watt/m2, fik jeg bare en "tåbelig" værdi der svingede med indetemperaturen.
Med den rigtige fotocelle (fotomodstand) kan styringen altså lave "Sommerstop" ved et vist solindfald.
Hilsen
Michael
Hej Dennis
Jeg har set adskellige spørgsmål ang. sol indfaldsmåler, men er aldrig faldet over er svar.
I min manual kan jeg se at indgang T6 er beskrevet som Kwh/m2 måler.
Kwh måleren er en flowmåler der virker via puls, jeg kan ikke forestille mig at sol sensor er puls, så man burde kunne omstille i styrringen men kan ikke umiddelbart finde det.
Som du selv er inde på, har jeg heller ikke set en solsensor til salg, men der er forespurgt flere gange her i forummet.
NBI, eller en forhandler burde kunne give et klart svar.
På scotte.dk under manualer, er der flere punkter der mangler link, det er alt for dårligt, hvis solsensoren ikke understøttes så burde der meldes ærligt ud.
Personligt aner jeg ikke hvad solsensoren skal bruges til i forbindelse med en pillebrænder??
Også her er de trykte manualer temmelig utydelige.
MVH. Kenneth
-
Hej
Mon den alm. fotocelle der sidder i brænderen vil kunne anvendes som solmåler???
-
For de som har fulgt med i tråden...
Jeg har vært vidt og bredt omkring og med hjælp fra BoinkUser (Jens)
har jeg fundet et svar.
Han skriver:
"Der er 4 ledninger, og de monteres sådan her:
Hvid: V- klemmen ved de 4 bus klemmer
Gul - T
Grøn - T5
Brun - T6
Der er både solindfald og udetemperatur måler, derfor er der 4 ledninger. Pas på med at tage udetemperaturen for gode varer, da den er placeret i en sort kasse der påvirkes af solen. Men til kompensering virker det rigtig godt."
Mvh.
Dennis