Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: AllanNielsen efter Apr 21, 2014, 10:01

Titel: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: AllanNielsen efter Apr 21, 2014, 10:01
2014-04-21 00:01:28 INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST? -> VENT  Dette er en hyppig hændelse på mit fyr lige for tiden, jeg har den på stokercloud  under navn  "westenholtz"   den svinger konstant i LUX, og jeg kan ikke få den stabil, den har kørt i 1½ år uden problemer, men lige pludselig er den begyndt et opføre sig underligt,   har i dag, skiftet min fotosensor for at se om det kunne være det, men det var det ikke, håber jeg kan få lidt hjælp af jer. 


mvh Allan
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: N P K efter Apr 21, 2014, 10:39
2014-04-21 00:01:28 INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST? -> VENT  Dette er en hyppig hændelse på mit fyr lige for tiden, jeg har den på stokercloud  under navn  "westenholtz"   den svinger konstant i LUX, og jeg kan ikke få den stabil, den har kørt i 1½ år uden problemer, men lige pludselig er den begyndt et opføre sig underligt,   har i dag, skiftet min fotosensor for at se om det kunne være det, men det var det ikke, håber jeg kan få lidt hjælp af jer. 


mvh Allan

Prøv at lave en 6 min afvejning af din snegl
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: mike1975 efter Apr 21, 2014, 11:38
Har også svingende Lux i denne tid hvor fyret tit kun kører 10-15%, men ikke mere end den lige dykker og så kom op igen.
En ide var at tjekke indstilling ved 10% 50% 100%
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: AllanNielsen efter Apr 21, 2014, 11:40
problemet er at jeg har kørt med samme piller, samme alting, har intet ændret i mit fyr, udover den gense afvejning, og så rengøring af fyret i for og bag, brænder osv.. men så har jeg lidt svært ved at forstår jeg skal ind og ændre i indstillingerne når den har kørt upåklageligt i 1½ år
:/



køre 19 - 25 -  30
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: xkfc efter Apr 21, 2014, 12:06
Selv om det er samme mærke piller kan der godt være forskel på smuld, ligesom smuld kan ophobe sig i sneglen og i bunden af beholderen. det kan også være kondensatoren til sneglen, der ikke er på toppen mere.

Du kan fastlåse fyret i 10% og så se hvad der sker. Der skulle gerne komme piller hver gang sneglen kører.

Kenneth
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: bjarkeorama efter Apr 21, 2014, 12:26
Hej Allan,

Hvad er din min kw sat til?

Jeg oplevede samme problem. I første omgang øgede jeg min kw fra 1.5 kw til 2.3 kw før fejlen forsvant.

Da jeg så fik mere tid fik jeg justeret blæseren så når den kører 10% fik den lidt mindre luft. Det virkede som om at den fik for meget luft og det fik fyret til at gå ud.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: AllanNielsen efter Apr 22, 2014, 18:14
Min effekt ved 10 %er 1.3kw. pt, men har stået på 1.0 altid,   fyret er 1½ år gammelt. hvis jeg sætter den til 2.3kw vil jeg da bruge alt for mange piller vil jeg ikke ? 
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: michael f efter Apr 22, 2014, 18:38
Du kan jo øge den til så højt som nødvendigt, for at ilden ikke bliver for lille.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: Leif P efter Apr 22, 2014, 18:57
Hej Allan
Som Michael skriver kan man øge den indtil den ikke går ud. Men det kræver en justering af blæs ved 10, 50, og 100 %
Da du har kunnet køre med 1 kw. ved 10 % før, er det med at forsøge det først.
Men her er det at det er meget svært at hjælpe, hvis man ikke kan se graferne på stokercloud, da de siger rigtig meget, og der kan desværre være mange ting galt.
Update: Hvis man skal undgå justering af blæs (hvis man mener den er korrekt) efter at man øger kw ved 10 %, skal man istedet lade den stå på 1 kw. og øge min. fra 10 % til eks 15 eller 20 % ;)
Hvis din styring er en version 7 eller 10 kan man direkte tilslutte styringen via en lan (ethernet) kabel til en router ;)
Du kan jo øge den til så højt som nødvendigt, for at ilden ikke bliver for lille.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: AllanNielsen efter Apr 22, 2014, 19:52
jeg er på stokercloud    under westenholtz


har ver 7 styring
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: Leif P efter Apr 23, 2014, 13:24
Da det før har kørt uden problemer ved 1 kw, vil jeg foreslå at sætte den tilbage på dette, og så sætte min. ydelse til 20 % til at starte med. Da får du det samme mængde luft som du havde da den var problemfri, men undgår at fyret går så langt ned i lavlast.
Så ser vi hvad der sker, og skal nok følge med på dine grafer, da jeg har fri i morgen ;)
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2014, 17:26
Da det før har kørt uden problemer ved 1 kw, vil jeg foreslå at sætte den tilbage på dette, og så sætte min. ydelse til 20 % til at starte med. Da får du det samme mængde luft som du havde da den var problemfri, men undgår at fyret går så langt ned i lavlast.
Så ser vi hvad der sker, og skal nok følge med på dine grafer, da jeg har fri i morgen ;)

Min ydelsen bør da være 10% ikke noget "file kobling fikumdik"
Juster min ydelsen på det korrekte sted, og få den fulde glæde af styringens ydelses område.
Hvis luften ikke passer til forbrændingen, skal man lave en justering http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: Leif P efter Apr 23, 2014, 17:40
Da det før har kørt uden problemer ved 1 kw, vil jeg foreslå at sætte den tilbage på dette, og så sætte min. ydelse til 20 % til at starte med. Da får du det samme mængde luft som du havde da den var problemfri, men undgår at fyret går så langt ned i lavlast.
Så ser vi hvad der sker, og skal nok følge med på dine grafer, da jeg har fri i morgen ;)

Min ydelsen bør da være 10% ikke noget "file kobling fikumdik"
Juster min ydelsen på det korrekte sted, og få den fulde glæde af styringens ydelses område.
Hvis luften ikke passer til forbrændingen, skal man lave en justering http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

Hej Michael

Det kommer an på om det er midlertidig eller om det er konstant ;)
Hvis hans fyr har kunnet køre ned på 1 kw før burde den kunne gøre det igen.
Da som du ved at når man bare sætter kw ydelsen op kræver det justering af luft, men hvis man midlertidig sætter procent ydelsen op fordi den går ud pga at den ikke kan se lys, kan man nemmere spore sig ind på hvad der er galt.
NB. Det drejer sig jo ikke om at hele tiden at gøre det nemmeste her og nu, men det bedste for fremtiden.
Update: Det Allan rent faktisk spørger om er, hvorfor den ikke kan køre nu, som den har kørt de sidste 1,5 år.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2014, 20:51
Da det før har kørt uden problemer ved 1 kw, vil jeg foreslå at sætte den tilbage på dette, og så sætte min. ydelse til 20 % til at starte med. Da får du det samme mængde luft som du havde da den var problemfri, men undgår at fyret går så langt ned i lavlast.
Så ser vi hvad der sker, og skal nok følge med på dine grafer, da jeg har fri i morgen ;)

Min ydelsen bør da være 10% ikke noget "file kobling fikumdik"
Juster min ydelsen på det korrekte sted, og få den fulde glæde af styringens ydelses område.
Hvis luften ikke passer til forbrændingen, skal man lave en justering http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

Hej Michael

Det kommer an på om det er midlertidig eller om det er konstant ;)
Hvis hans fyr har kunnet køre ned på 1 kw før burde den kunne gøre det igen.
Da som du ved at når man bare sætter kw ydelsen op kræver det justering af luft, men hvis man midlertidig sætter procent ydelsen op fordi den går ud pga at den ikke kan se lys, kan man nemmere spore sig ind på hvad der er galt.
NB. Det drejer sig jo ikke om at hele tiden at gøre det nemmeste her og nu, men det bedste for fremtiden.
Update: Det Allan rent faktisk spørger om er, hvorfor den ikke kan køre nu, som den har kørt de sidste 1,5 år.

Det er bare ikke den rigtige fremgangsmåde.
Du løser ingen problemer på den måde, du gemmer dem bare ved at "file kobling"  ^-^
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: Leif P efter Apr 24, 2014, 09:04
Da det før har kørt uden problemer ved 1 kw, vil jeg foreslå at sætte den tilbage på dette, og så sætte min. ydelse til 20 % til at starte med. Da får du det samme mængde luft som du havde da den var problemfri, men undgår at fyret går så langt ned i lavlast.
Så ser vi hvad der sker, og skal nok følge med på dine grafer, da jeg har fri i morgen ;)

Min ydelsen bør da være 10% ikke noget "file kobling fikumdik"
Juster min ydelsen på det korrekte sted, og få den fulde glæde af styringens ydelses område.
Hvis luften ikke passer til forbrændingen, skal man lave en justering http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

Hej Michael

Det kommer an på om det er midlertidig eller om det er konstant ;)
Hvis hans fyr har kunnet køre ned på 1 kw før burde den kunne gøre det igen.
Da som du ved at når man bare sætter kw ydelsen op kræver det justering af luft, men hvis man midlertidig sætter procent ydelsen op fordi den går ud pga at den ikke kan se lys, kan man nemmere spore sig ind på hvad der er galt.
NB. Det drejer sig jo ikke om at hele tiden at gøre det nemmeste her og nu, men det bedste for fremtiden.
Update: Det Allan rent faktisk spørger om er, hvorfor den ikke kan køre nu, som den har kørt de sidste 1,5 år.

Det er bare ikke den rigtige fremgangsmåde.
Du løser ingen problemer på den måde, du gemmer dem bare ved at "file kobling"  ^-^

Løste min egen på den måde, da jeg ikke ville akseptere at montøren da jeg fik fyret havde sat den til min. 2 kw, og det kører fint i dag :D
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: michael f efter Apr 24, 2014, 09:35
Nej, du har ikke løst problemet, du har lukket øjnene for det.
Men sådan kan man jo også klare problemer.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: Leif P efter Apr 24, 2014, 09:44
Hej Michael
Den må du lige uddybe lidt mere, da som jeg ser det kører mit fyr da fint i dag helt ned på 1 kw. ???
Nej, du har ikke løst problemet, du har lukket øjnene for det.
Men sådan kan man jo også klare problemer.
Titel: Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
Indlæg af: michael f efter Apr 24, 2014, 10:53
Hej Michael
Den må du lige uddybe lidt mere, da som jeg ser det kører mit fyr da fint i dag helt ned på 1 kw. ???
Nej, du har ikke løst problemet, du har lukket øjnene for det.
Men sådan kan man jo også klare problemer.

Når du sætter min effekt ned til mindre end den kan brænde ved, og i stedet øger drift % til et eller andet ikke defineret tal
hvor fyret kan brænde, har du sat effekt justeringen ud af kraft.
Du aner ikke hvilken effekt fyret laver, og det vil kunne gå ud på overtemperatur hele tiden.
Når fyret skriver "ingen ild - fejljusteret lavlast" så bør man lave en ny grundjustering af fyret.
Samtidig har du begrænset ydelses området i fyret.