Forfatter Emne: Ny V 7 styring driller  (Læst 5591 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Ny V 7 styring driller
« Dato: Dec 28, 2019, 17:56 »
Fik udskiftet min styring 4,12 med en ny V7 med ny motorprint i går. Den externe snegl giver kun 1000 g pr 360 sek, den gamle styring gav 1350 g. Fyret starter fint op, kommer op i temp og går i alarm: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel eller skriver Drift - Alarm lav temperatur på kedel, check ydelse / temp føler
Er lige kommet på stokercloud "hempel"
Nogen der har nogle gode råd?

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2019, 18:00 »
Da jeg skulle opsætte styringen, beder den om hvor mange KW min brænder er på, det er en Scotte 24, men jeg kunne kun vælge 20 eller 30 kw

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2019, 18:04 »
så vælger du den af dem der passer dig bedst,det er styringen der bestemmer størelsen ,brænderen er ligeglad den kender ikke størelsen
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2019, 18:57 »
Fik udskiftet min styring 4,12 med en ny V7 med ny motorprint i går. Den externe snegl giver kun 1000 g pr 360 sek, den gamle styring gav 1350 g. Fyret starter fint op, kommer op i temp og går i alarm: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel eller skriver Drift - Alarm lav temperatur på kedel, check ydelse / temp føler
Er lige kommet på stokercloud "hempel"
Nogen der har nogle gode råd?

Udfør guiden side 24
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf

Fint at du bruger den korrekte  vægt du lige vejede af på 6 min kørslen  :)
Du har meget svingende lys, derfor følg guiden og få indstillet luften rigtigt.
Husk også at ændre luft til optænding i menu eltænder  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2019, 19:31 »
Tusind tak, jeg prøver om jeg kan følge vejledningen, det er ikke svært at låse brænder fast i %
Luft til optænding, hvad skal den helst være på

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2019, 20:48 »
Så gik den i alarm igen



Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2019, 21:41 »
Indstilling af blæser kan ikke være rigtig.
Grundjustering er nødvendig.

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2019, 18:17 »
Har nu tømt silo og snegl og afvejet på ny, den giver nu 1390 g. Har kørt 10%, 50 % og 100 %
Ved 10 % er flammen lige til kanten af herden, 50 % 10 til 15 cm ud og 100 % kraftig flamme der rammer bagvæggen

Blæser er sat til 5, 10 og 15% ved 10, 50 og 100 % effekt

Nogen gode råd til hvad der skal justeres og måske til hvad













« Senest Redigeret: Dec 29, 2019, 18:24 af Jim »

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2019, 18:45 »
Har nu tømt silo og snegl og afvejet på ny, den giver nu 1390 g. Har kørt 10%, 50 % og 100 %
Ved 10 % er flammen lige til kanten af herden, 50 % 10 til 15 cm ud og 100 % kraftig flamme der rammer bagvæggen

Blæser er sat til 5, 10 og 15% ved 10, 50 og 100 % effekt

Nogen gode råd til hvad der skal justeres og måske til hvad



Som jeg ser det er det meget tæt på standard indstillinger, så dem ville jeg lade køre i første omgang og se hvordan det ender.
Som den eneste her mener jeg at fyret skal køre godt UDEN O2 reguleringen sat til, så den ville jeg vente med til det fungerer for netop den ikke blander sig og evt. overfylder.
Du køre også med både P&I led på O2 reguleringen.

Det kan drille, se evt. mere om indstilling af fyret her:

http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf

Meget præcis indregulering af fyret og brænderen kræver vurdering af både forbrug, aske og fornemmelser.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2019, 18:55 »
Har nu tømt silo og snegl og afvejet på ny, den giver nu 1390 g. Har kørt 10%, 50 % og 100 %
Ved 10 % er flammen lige til kanten af herden, 50 % 10 til 15 cm ud og 100 % kraftig flamme der rammer bagvæggen

Blæser er sat til 5, 10 og 15% ved 10, 50 og 100 % effekt

Nogen gode råd til hvad der skal justeres og måske til hvad



Som jeg ser det er det meget tæt på standard indstillinger, så dem ville jeg lade køre i første omgang og se hvordan det ender.
Som den eneste her mener jeg at fyret skal køre godt UDEN O2 reguleringen sat til, så den ville jeg vente med til det fungerer for netop den ikke blander sig og evt. overfylder.
Du køre også med både P&I led på O2 reguleringen.

Det kan drille, se evt. mere om indstilling af fyret her:

http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf

Meget præcis indregulering af fyret og brænderen kræver vurdering af både forbrug, aske og fornemmelser.

Tak jeg har ingen O2 sensor installeret, så hvordan slår jeg det fra, når jeg tjekker, så står min O2 Styrings metode  til off

Jim

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #10 Dato: Dec 29, 2019, 19:08 »
Det der driller mest, er når max temp på 80 grader er nået, stopper fyret, den melder:
Drift Stoppet - temperatur er opnået
Forsøger at starte op med 2 x tænding og går i alarm

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #11 Dato: Dec 29, 2019, 19:20 »


Tak jeg har ingen O2 sensor installeret, så hvordan slår jeg det fra, når jeg tjekker, så står min O2 Styrings metode  til off

Jim

Tjek, jeg så bare tallene på billederne og formodede der var en sådan sat på. Hvis den står på "OFF" er der jo ingen fare for den driller. Så se hvordan det går og hvis det var mig ville jeg justere EN ting af gangen for at undgå en justering går den rigtige vej og en den gale, og se hvilken virkning de enkelte justeringer har over tid.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #12 Dato: Dec 29, 2019, 19:33 »


Tak jeg har ingen O2 sensor installeret, så hvordan slår jeg det fra, når jeg tjekker, så står min O2 Styrings metode  til off

Jim

Tjek, jeg så bare tallene på billederne og formodede der var en sådan sat på. Hvis den står på "OFF" er der jo ingen fare for den driller. Så se hvordan det går og hvis det var mig ville jeg justere EN ting af gangen for at undgå en justering går den rigtige vej og en den gale, og se hvilken virkning de enkelte justeringer har over tid.

Tak, lige nu gælder det om at holde fyret kørerne, uden det går helt ud, uden at ville tænde igen

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #13 Dato: Dec 29, 2019, 19:49 »
Jeg kender ikke standard blæsertal til opstart på dit fyr, men dine ser meget for høje ud.

Så blæses der for meget luft og denne er så for kold. jeg vil tro det skal ligge mellem 7 og 12, men kan være Michael kommer forbi igen, han kan nok ryste noget ud af ærmet.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #14 Dato: Dec 29, 2019, 19:53 »
Jeg kender ikke standard blæsertal til opstart på dit fyr, men dine ser meget for høje ud.

Så blæses der for meget luft og denne er så for kold. jeg vil tro det skal ligge mellem 7 og 12, men kan være Michael kommer forbi igen, han kan nok ryste noget ud af ærmet.

Tusind tak. Jeg prøver at ændre opstart blæs