Forfatter Emne: hjælp til indstilling gennem stokercloud  (Læst 12233 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #30 Dato: Dec 03, 2014, 05:14 »
Det er vel 50procent der skal reguleres har kørt mellem 35_45 hele natten og
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #31 Dato: Dec 03, 2014, 05:59 »
Det er sikkert.
Overvej kompressor rens, eller andre piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #32 Dato: Dec 03, 2014, 17:38 »
hej michael tak for hjælpen, jeg prøver videre herfra
lige en sidste ting fyret har brugt 1,5t på at stige fra 60-63 er p på 1,2 lidt for lav 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #33 Dato: Dec 03, 2014, 18:00 »
Lige en indskydelse inden Michael F kommer på igen :)
Din indtastede "P" træder først i kraft når den ønskede temperatur er opnået. Før den ønskede temp. er det opstarts "PI" der bruges, og her er "P" fastsat til at være 10 indtil 10 grader under ønsket temp, og regulere ned indtil ønsket temp er opnået, hvorefter det er din indtastede "P" der tager over ;)
Det kan være en for lav "I", men det kan man bedre se når fyret har opnået ønsket temp, og har kørt nogle timer.
« Senest Redigeret: Dec 03, 2014, 18:07 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #34 Dato: Dec 03, 2014, 18:06 »
ok leif
det er først efter at min pille vejning er kommet ned på 1050 at den er så langsom da den var 1200-1400 osv var det lyn hurtigt oppe i temperatur.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #35 Dato: Dec 03, 2014, 18:21 »
Det må jeg i øjeblikket melde pas til, med mindre der er ændret på andet ???
Måske der er andre der kan se det :)
ok leif
det er først efter at min pille vejning er kommet ned på 1050 at den er så langsom da den var 1200-1400 osv var det lyn hurtigt oppe i temperatur.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #36 Dato: Dec 03, 2014, 18:59 »
Der kan være sket det at du har været for hurtig.
Stop fyret - pilleafvejning - start igen.
Så er fyret varmt, og når hurtigt op på den temperatur, hvor PI tallene skifter.
Her kan I delen være lav, og det får det hele til at hænge i bremsen.
Jeg kan se at du nu er kommet op i temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/