Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: WebLock efter Jan 27, 2008, 17:58

Titel: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: WebLock efter Jan 27, 2008, 17:58
Er der nogen der har målt på hvad der er mest økonomisk om sommeren, når der kun skal bruges energi på at varme brugsvandet op og ikke hele huset?

Altså om det bedst kan betale sig at slå over på EL eller om det er bedre at køre videre med pillerne?


// Brian
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: JMB efter Jan 27, 2008, 20:02
Hvis du sætter fyret rigtigt op til sommerdrift er det langt det billigeste.

Jeg sætter timeren til at starte 2 gange i døgnet - kl. 4 om morgen og kl. 16 om eftermiddagen,
og det er nok til at holde varmt vand døgnet rundt til 4 personer.

Og det bedste er at jeg kun bruger 2 til 2,5 kg. piller i døgnet svarende til ca. 4-5 kr. i døgnet  :)
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: MHES efter Jan 28, 2008, 17:43
Er der nogen der har målt på hvad der er mest økonomisk om sommeren, når der kun skal bruges energi på at varme brugsvandet op og ikke hele huset?

Altså om det bedst kan betale sig at slå over på EL eller om det er bedre at køre videre med pillerne?


// Brian

Hej Brian,

Helt enig med JMB, sommerdrift med pillebrænderen er rundt regnet 1/2 pris af el-opvarmning.
Jeg troede det ikke selv og kørte i nogle år med el-patron om sommeren, men har måttet sande at det er noget dyrere (shit - når man nu er el-mand  :D :D )

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: WebLock efter Jan 28, 2008, 19:02
Tak for svaret til jer begge.  ;D

MHES > Gør du på samme måde som JMB, og lader dyret starte op 2 gange om dagen, eller har du fundet en anden løsning?
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: MHES efter Jan 28, 2008, 21:08
Tak for svaret til jer begge.  ;D

MHES > Gør du på samme måde som JMB, og lader dyret starte op 2 gange om dagen, eller har du fundet en anden løsning?
Hej Brian,

I begyndelsen kørte jeg ligesom JMB, men nu kører jeg med en bimetal termostat på varmtvandsbeholderen.
Termostaten er forbundet til de to klemmer mærket "ekstern kontakt" i styreboksen, og jeg bruger en termostat fra RS-online http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890 (http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: Falck efter Jan 29, 2008, 08:26
Tak for svaret til jer begge.  ;D

MHES > Gør du på samme måde som JMB, og lader dyret starte op 2 gange om dagen, eller har du fundet en anden løsning?
Hej Brian,

I begyndelsen kørte jeg ligesom JMB, men nu kører jeg med en bimetal termostat på varmtvandsbeholderen.
Termostaten er forbundet til de to klemmer mærket "ekstern kontakt" i styreboksen, og jeg bruger en termostat fra RS-online http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890 (http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890)

Hilsen
Michael
Betyder det at fyret kun kan starte når "der kaldes på varme" fra klemmen?? Og laver du så en manuel override på den om vinteren (når der skal bruges centralvarme)??
Når jeg nu har en solstyring, der også kan styre fyret, er vi så enige om at extern klemmen sættes til fyrudgangen, og timeren i fyret sættes til kl 4 om morgenen med 2 timers max drift, så starter skidtet først nå der er brug for varme i beholderen og hvis klokken er 4.00 dut?? og dør igen senest kl 6
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: MHES efter Jan 30, 2008, 13:59
Tak for svaret til jer begge.  ;D

MHES > Gør du på samme måde som JMB, og lader dyret starte op 2 gange om dagen, eller har du fundet en anden løsning?
Hej Brian,

I begyndelsen kørte jeg ligesom JMB, men nu kører jeg med en bimetal termostat på varmtvandsbeholderen.
Termostaten er forbundet til de to klemmer mærket "ekstern kontakt" i styreboksen, og jeg bruger en termostat fra RS-online http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890 (http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2295890)

Hilsen
Michael
Betyder det at fyret kun kan starte når "der kaldes på varme" fra klemmen?? Og laver du så en manuel override på den om vinteren (når der skal bruges centralvarme)??
Når jeg nu har en solstyring, der også kan styre fyret, er vi så enige om at extern klemmen sættes til fyrudgangen, og timeren i fyret sættes til kl 4 om morgenen med 2 timers max drift, så starter skidtet først nå der er brug for varme i beholderen og hvis klokken er 4.00 dut?? og dør igen senest kl 6

Hej Jan,

Hvordan du skal koble din brænder til din solstyring kan jeg ikke sige (jeg kender ikke din solstyring og dit setup) men jeg kan sige at fyret kører når klemmerne "ekstern kontakt" er forbundet (sluttet) og stopper når der ikke er forbundet (brudt).
Jeg har termostat, kontaktur og en "konstant switch" parallelt på klemmerne, så jeg kan køre VV-styring, ur-styring eller konstant.
Uret i styringen (Woody) er ikke til noget, da det ikke er et real-time ur.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: poul efter Feb 06, 2008, 13:22
Hej.
Hvor og hvordan monteres bimetal termostat på vvb?
Og styrer den også cirkulationspumpen?

Hilsen Poul
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: MHES efter Feb 06, 2008, 20:50
Hej.
Hvor og hvordan monteres bimetal termostat på vvb?
Og styrer den også cirkulationspumpen?

Hilsen Poul

Hej Poul,

Jeg har en gammeldags VVB, en rund vandretliggende beholder med en kappe omkring.
I enderne kan man komme i kontakt med selve vandbeholderen, og her har jeg klæbet bimetalkontakten på med kølepasta og gaffatape (kølepastaen for at opnå god termisk kontakt).
Cirkulationspumpen startes/stoppes af en traditionel kedeltermostat, en DTO med skiftekontakt.
DTO'en er indstillet så cirkulationepumpen først starter når vandet er oppe på 55 grader, og den stopper så ca. 3 grader under, altså under 52 grader.

Simpelt, billigt oge nemt at "programmere"

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: poul efter Maj 09, 2008, 11:44
Hej igen.

Når termostaten tilsluttes de to klemmer "ekstern kontakt", i styreboksen
sættes føleren på fremløbet så ud af drift ?.

MVH. Poul.
Titel: Sv: Sommerdrift på Woody/OPOP til brugsvand
Indlæg af: MHES efter Maj 09, 2008, 23:29
Hej igen.

Når termostaten tilsluttes de to klemmer "ekstern kontakt", i styreboksen
sættes føleren på fremløbet så ud af drift ?.

MVH. Poul.

Hej Poul,

Nej, føleren på fremløbet er stadig den der styrer brænderens effekt.
Ekstern kontakt er blot en tænd/sluk funktion for brænderen, ligesom du kan tænde og slukke brænderen med pil ned knappen.
Du kan sammenligne ekstern kontakt med at tænde og slukke for strømmen til styreboksen, blot med den forskel at stop via ekstern kontakt laver en kontrolleret standsning af brænderen.
Hvis du slukker for strømmen til brænderen, vil den stoppe pilletilførslen straks (selvfølgelig) og blæseren vil også stoppe øjeblikkeligt. De piller der er på herden vil afbrænde langsomt og uden tilstrækkelig luft, og der er risiko for at varmen slår tilbage i brænderen.
Stop via ekstern kontakt medfører at pilletilførslen i den skrå snegl stopper straks, den vandrette snegl i brænderen skubber evt. tilbageværende piller ind på herden og blæseren kører på fuld knald i nogle minutter, så pillerne brændes af.

Hilsen
Michael