Hvad er anbefalet ohm. På jorden ?
Elektrikeren spørger.
Hilsen Jonas
Så lav som muligt, dog maks omkring 1600 som jeg husker det, hvis et 30mA relæ skal slå fra som det bør.
Ingen kan vel stille krav om en bedre jord end SikkerhedsForstyrrelsen og lovgivningen forlanger, med mindre det er udtrykkeligt specificeret i en kravbskrivelse, men 100-200 ohm bør være muligt med et spyd eller 2.
Som kommentar til jording skal det nævnes at mit fyr, som nævnt med V13 dog, også har lavet de numre nogle gange, her er jordforbindelsen "rigtig god" som ham der satte mine solceller op sagde, så umiddelbart stiller jeg mig tvivlende om det er årsagen.
En anden elteknisk mulighed for fejl kunne være hvis der er byttet rundt på forsyningen så fasen sidder på nullens plads, og omvendt.
Dog hælder jeg til at styringen "får at vide" den skal gå til de værdiger den indtager. Om det så er som følge af en direkte anmodning fra nettet eller som følge af en eller anden form for "trick af reset" f.eks. har jeg så mindre ide om.
Hvis det var en elektrisk fejl som følge af støj eller andet ville jeg tro symptomerne ville være forskellige, ellers skulle man tænke den elektriske fejl/trikker er præcist den samme hver gang.
Som en plausibel tanke.