Forfatter Emne: Skorsten, træk og dens betydning på meget mere end man måske ved/tror  (Læst 18792 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Man kan godt gøre det mere indviklet end det bør være.
Fra 10 Pa og der over, skal trækstabilisatoren åbne, og udligne det træk der er over 10 Pa.
Tilbage er det træk der er under 10 Pa. og som går gennem blæser og ind i kedlen.
I følge manual er 5 Pa. ok.
Der er ikke nogen grund til at sætte udstyr på for flere 1000 kr. for at regulere en tryk forskel på 5 Pa.

Er lidt bange for, at der er tale om mere teori, end praksis. Klart nok uden at vide det :'(

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Hej,

Ja Kurt, det er ca. 1 mmVs pr. 10 Pa, men tænk lige over at i det ene rør stiget niveauet 1 mm og i det andet falder det 1 mm, derfor er forskellen ialt 2 mm, som altså svarer til ca. 10 Pa eller ca. 5 Pa pr mm forskel.
Det er netop det der fremgår af Scotten's fine vejledning  ;)

Og hvis vi så skal tage alle decimalerne med må vi kende tyngdekraften på det sted vi befinder os  ;)
Generelt regnes tyngdekraften på jorden til at være 9,81 N, men den ændrer sig afhængin af hvor på jordkloden man befinder sig og hvor langt fra jordens centrum man er.
Her i lille Danmark regnes tyngdekranten til at være 9,82 N, så i Danmark regnes 1 mmVs altså som 9,82 Pa.
...jeg har så tilladt mig at "snyde" og sætte den til 10N for nemhedens skyld  ;)

Et andet parameter der har indflydelse på skalaen er vædskens vægtfylde, men med alm. rent vand kan den regnes til 1 (det gælder helt korrekt kun ved en temperatur på 3,8oC) ;)

Hvis vædsken skiftes til f.eks. sprit (Ethanol) som har en massefylde på 0,79 vil 10 Pa svare til ca. 2,5 mm forskel i de to rør  ;)

Fysik og matematik er fedt  ;D ;D ;D

Ha' en rigtig go' påske  ;)

Hilsen
Michael
 
1 Kpa = 10,0 mb svarende til 102 mm VS ( vandsøjle) > 1000 pa > 10,0 mb > 102 mm vs

10 pa svare så til 0,102 mm vs , det er jo ikke nemt at se på en milimeter bånd

edit: hov... hvem flytter mine komma'er ?... det er jo 1.02mm

Personligt synes jeg at det er fedt at der stadig er nogle der staver vædske med (d) som det vitterligt burde. Man spiller på eks. på bordet, og den VÆDE man tørrer op er jo ikke VÆSE, vel? Nå, men det er så her JEG er spasser  ;D Også God Påske herfra heden i det midtjy(d)ske...

Mvh Folke

jeps...off topic...men håber der kan overbæres...
« Senest Redigeret: Apr 05, 2012, 16:21 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Altså :-\ Her troede man det det hedder spilder ???

Spiller er vist noget andet ??? Eller ::)

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Altså :-\ Her troede man det det hedder spilder ???

Spiller er vist noget andet ??? Eller ::)

Carsten

He-He...damn! Den æder jeg gladeligt...Tak!

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Altså :-\ Her troede man det det hedder spilder ???

Spiller er vist noget andet ??? Eller ::)

Carsten

He-He...damn! Den æder jeg gladeligt...Tak!

Mvh Folke

Bare den ikke giver minusser :'( :'(


Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej Folke,

Jeg er også "sprog spasser" (det kalder min familie mig  :D;)

Jeg kan ikke klare når f.eks. tv-værter roder rundt i "hans" og "sin", dansk er et sprog vi skal værne om  ;)

...det er slemt nok at nutidens unge opfatter "knap og nap" som lidt over, og "godt og vel" som lidt før ???
Hvad sker der for dem ?

Og vædske er vædske, basta  ;)

Jeps, off-topic, men væsentligt  ;D ;D

Hilsen
Michael

Personligt synes jeg at det er fedt at der stadig er nogle der staver vædske med (d) som det vitterligt burde. Man spiller på eks. på bordet, og den VÆDE man tørrer op er jo ikke VÆSE, vel? Nå, men det er så her JEG er spasser  ;D Også God Påske herfra heden i det midtjy(d)ske...

Mvh Folke

jeps...off topic...men håber der kan overbæres...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html