Jeg kiggede lige dine kurver.
Umiddelbart ser det ud til der bliver tændt op et par gange inden for de sidste par døgn, men at bålet så går ud.
Der er i hvert fald udsving på lysmåleren der går fra 0 til 100 og langsomt falder i hak.
Hvis der har været tændt op virker både lyssensor og varmelegme jo.
Hvis jeg så kigger på dine korrektionstal er de meget forskellige. Når de er større end faktuel dossering vil sneglen give mindre end fyret, og blæseren, forventer.
I forvejen kan startdosseringen være lige med det mindst som std. så det kan være årsag. Mit tændte først stabilt op efter dosseringsmængden blev sat op.
Det tal i bunden er noget større end faktuel dossering, så det er også en mulighed der simpelthen kommer for lidt piller til optændingen.
Hvofor det så lige skulle blive et problem i forbindelse med rengøring kan jeg ikke sige, men du kan slå O2 reguleringen fra og prøve at se om det så kan tænde op?
Min keramiske tænder ligger helt ud til herden, eller højst 1-2 mm bagud.
Hvis du kigger i herden efter en fejlslagen optænding, har pillerne så fået farve af optændingsforsøgene? eller er der lige så blege om fra posen?