Forfatter Emne: Røgtemperatur med negativ værdi  (Læst 2606 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Røgtemperatur med negativ værdi
« Dato: Okt 25, 2012, 17:54 »
hej alle

Nu arbejder jeg selv som udvikler til hverdag, så når jeg på min styrring kan aflæse -99 grader gætter jeg på noget er sat forkert sammen... :)

Er der andre der har oplevet det samme?

Mvh Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2012, 18:36 »
Hej
Mon styringen er sat op til den rigtige følertype.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2012, 07:10 »
Hej Ole

Jaaa det er et godt spørgsmål- for jeg aner det ikke :)

Jeg købte føler samme sted som fyr og forklarede naturligvis hvilket fyr det skulle passe til..

Men det ser meget underligt ud....

Mvh Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2012, 07:36 »
Hej Mark,

Det skal være en PT1000 føler.
Check føleren med et ohm-meter.
Modstanden skal være 1000 ohm ved 0oC og ca. 1078 ved 20oC

Hilsen
Michael

Hej Ole

Jaaa det er et godt spørgsmål- for jeg aner det ikke :)

Jeg købte føler samme sted som fyr og forklarede naturligvis hvilket fyr det skulle passe til..

Men det ser meget underligt ud....

Mvh Mark
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2012, 15:25 »
Hej Mark

Så er det jo uden tvivl den rigtige føler.  :)

Nu ved jeg ikke præcis med en pt1000, om den kan vende forkert, du kan evt prøve at bytte de to ledninger om, der hvor den er tilsluttet. Ellers er vi nok ude i en defekt føler desværre.  :'(
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2012, 15:44 »
Gå ind i menu 14 temperaturfølere, og sæt T2 (røgfører) til pt1000
Så bør den vise den rigtige værdi, ellers er føleren måske af en forkert type.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: Røgtemperatur med negativ værdi
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2012, 17:20 »
Hej alle

Tak for hjælpen.

Styrring stod til T2 PT1000. MEN kan jo så se på faktura fra DV center fra igår, at det er en NTC føler. Er det noget møg?

Nu har jeg naturligvis sat styrring til en NTC, og den viser pt. 120 grader med 40-50% drift.

Tak for hjælpen.

mvh Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp