Forfatter Emne: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw  (Læst 4097 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jesper Arning

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Dato: Jan 02, 2018, 12:45 »
Fyret: https://stokercloud.dk/v3/#/arning/main-page

Vi får lige om lidt monteret en trækstabilisator og en røgtemperatur måler.

Fyret opvarmer 220 Kvm ældre hus fra 1912, den ene halvdel til 20 grader og den anden halvdel til 22/23 grader.
Det skal bemærkes at vi har højt til loftet overalt, lige omkring 3 meter.
Vandvarmeren sidder monteret på systemet uden termostat og det bliver også ændret lige om lidt.
2 voksne og 2 børn.

Huset er hulmursisoleret fornyligt, der er lidt isolering i etageadskillelse imod loftet, krybekælder ikke isoleret.
Om noget kan vinden trække varmen ud af huset og da vi ligger i ret åbent landskab med marker omkring os så får vi en del vind.
Vores forbrug ligger omkring 35 - 45 kg pr. dag og topper på dage med lav temperatur og meget vind lige under 50 kg.

Jeg har kun fyret med TPI Supreme 6 mm der plejer at være gode faste lyse piller, men de 2 sidste paller vi fik hjem var kortere end ellers, indeholdt mere smuld og meget mere støv samtidigt med at de var meget mørkere end ellers.

Og nu kommer vi så til sagens kerne, O2 korrektion plejer at ligger omkring de 100 for lav, middel og høj men ligger lige nu omkring 88 - 89 - 90.

Skal jeg prøve at justere på dette eller tilskrive det pillerne og vente på vi får fyret de 2 paller af?

Er der noget ved fyrets indstillinger der skriger på justering?

Tak for jeres tid.

P.S.: Vedhæftede billede af pillerne, jeg er stadigt forundret over skiftet i kvalitet og regner ikke med at købe TPI igen.



« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 12:47 af Jesper Arning »

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 13:43 »
Prøv at justere korr tal først, ikke fordi at jeg tror det ændrer noget videre på forbruget men forbrændingen bliver bedre.
Men om det er pillerne der gør udslaget på korr kan være svært at tro, jeg tror mere at det er skorstenstrækket som ændrer sig pga blæsevejr og temperaturforskelle, men hvis du har trækstabilisator kan det ikke gå helt galt.
Jeg fyrer selv med RTB 10kw i et 220m2 hus uden alt for god isolering og er på kolde dage med blæst tæt på 40kg i døgnet i forbrug

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 13:45 »
Fyret: https://stokercloud.dk/v3/#/arning/main-page

Vi får lige om lidt monteret en trækstabilisator og en røgtemperatur måler.

Fyret opvarmer 220 Kvm ældre hus fra 1912, den ene halvdel til 20 grader og den anden halvdel til 22/23 grader.
Det skal bemærkes at vi har højt til loftet overalt, lige omkring 3 meter.
Vandvarmeren sidder monteret på systemet uden termostat og det bliver også ændret lige om lidt.
2 voksne og 2 børn.

Huset er hulmursisoleret fornyligt, der er lidt isolering i etageadskillelse imod loftet, krybekælder ikke isoleret.
Om noget kan vinden trække varmen ud af huset og da vi ligger i ret åbent landskab med marker omkring os så får vi en del vind.
Vores forbrug ligger omkring 35 - 45 kg pr. dag og topper på dage med lav temperatur og meget vind lige under 50 kg.

Jeg har kun fyret med TPI Supreme 6 mm der plejer at være gode faste lyse piller, men de 2 sidste paller vi fik hjem var kortere end ellers, indeholdt mere smuld og meget mere støv samtidigt med at de var meget mørkere end ellers.

Og nu kommer vi så til sagens kerne, O2 korrektion plejer at ligger omkring de 100 for lav, middel og høj men ligger lige nu omkring 88 - 89 - 90.

Skal jeg prøve at justere på dette eller tilskrive det pillerne og vente på vi får fyret de 2 paller af?

Er der noget ved fyrets indstillinger der skriger på justering?

Tak for jeres tid.

P.S.: Vedhæftede billede af pillerne, jeg er stadigt forundret over skiftet i kvalitet og regner ikke med at købe TPI igen.

Prøv at give lidt mere luft, sådan at du får varme ud af pillerne.
Når du får nye piller, så skal du igen kigge på korrektionstal og blæsertal  :)
Det er jo ikke altid piller brænder helt ens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2018, 17:10 »
Dit fyr har reduceret pilletilførslen, fordi luft/pilleforholdet er ændret.

Prøv at tage et kik på min vejledning til ilt-styring, specielt side 10-11.
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
Her står noget om hvordan du aflæser korrektionstallene, hvad de betyder og hvad du gør ved dem  ;)

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Jan 03, 2018, 07:13 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2018, 20:50 »
Hej

Kan se på din log at ændre på pille korrektion (Har ikke noget med forbrænding at gøre kun forbrugs søjler)

Sæt Snegl kørsler/minut op fra 3 til 6 (menu snegl)
Sæt Min. dosering/kørsel gr. op fra 10 til 20 sammen menu (giver mere ens dosering hvis der er lidt smuld)

Diff over er fint på 10 Under måske 3-5 gr

Og som mhes skriver tjek lige hans vejledning, specielt de 4 tal på side 4

Regulering blæser P led og I led sæt dem som i de røde kasser
Regulering træpiller P led og I led sæt dem som i de røde kasser

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Jesper Arning

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2018, 20:57 »
Tak for alle svarene, de bliver læst igennem lige nu.

Jeg har truffet den beslutning af holde fingere fra justeringer indtil trækstabilisatoren er ankommet og monteret, den skulle gerne ankomme i den her uge så den er værd at vente på, det burde gøre det nemmere at justere fyret ordentligt ind.

Jeg vender lige tilbage til jeres indlæg hvis jeg har spørgsmål og følger selvfølgeligt op her.


Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2018, 21:29 »
Hej 

Fandt udad at Mhes link ikke virker det er her http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf

Sikkert nisser  ;)


½mylund

 
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 21:33 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Jesper Arning

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2018, 10:19 »
Hej Alle

Jeg har i dag modtaget og monteret trækstabilisatoren, i første omgang fjernede jeg renselemmen på røgrøret og monterede den der.
Pille fyret her er kun nogle måneder gammelt og har kørt ca. 3 ton piller igennem og alligevel var der rigtigt meget aske i røgrøret, som i virkeligt meget, ikke at røret var lukket til men skal vi sige halvt fyldt!

Det er efter min bedste overbevisning for meget efter 3 ton. Jeg antager at der har været et meget stort træk i skorstenen når det blæser og at trækket har trukket asken op i røret, derfor vil jeg kontakte skorstensfejeren og bede ham tjekke selve skorstenen i fald at asken er suget længere op og endt i selve skorstenen.

Er vi enige om at der ikke skal være store mangler aske i røgrøret?

Jeg tænker også at jeg bør give fyret den hele store tur med rengøringen eller er det ikke nødvendigt efter jeres mening?

Nu får fyret lige lov at køre et par dage med trækstabilisator og så vil jeg se om der skal justeres efter alle jeres gode forslag.

Tak for hjælpen.

« Senest Redigeret: Jan 04, 2018, 10:20 af Jesper Arning »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2018, 10:26 »
Hej Alle

Jeg har i dag modtaget og monteret trækstabilisatoren, i første omgang fjernede jeg renselemmen på røgrøret og monterede den der.
Pille fyret her er kun nogle måneder gammelt og har kørt ca. 3 ton piller igennem og alligevel var der rigtigt meget aske i røgrøret, som i virkeligt meget, ikke at røret var lukket til men skal vi sige halvt fyldt!

Det er efter min bedste overbevisning for meget efter 3 ton. Jeg antager at der har været et meget stort træk i skorstenen når det blæser og at trækket har trukket asken op i røret, derfor vil jeg kontakte skorstensfejeren og bede ham tjekke selve skorstenen i fald at asken er suget længere op og endt i selve skorstenen.

Er vi enige om at der ikke skal være store mangler aske i røgrøret?

Jeg tænker også at jeg bør give fyret den hele store tur med rengøringen eller er det ikke nødvendigt efter jeres mening?

Nu får fyret lige lov at køre et par dage med trækstabilisator og så vil jeg se om der skal justeres efter alle jeres gode forslag.

Tak for hjælpen.

Det der driller dig er afbrændingen af dine piller ikke er korrekt.
Når PPM værdierne ikke er med i dine målinger må du kigge asken.
Først når din forbrænding er korrekt vil du få mindre aske i røgrør og skorsten.
Du skal derfor rense det hele og indstille din forbrænding  :)
Som du selv skrev i dit første indlæg er dine piller ikke som de plejer.
Mere smuld / støv og mindre piller vil give mere aske der sætter sig i røgrør.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jesper Arning

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2018, 18:33 »

Diff over er fint på 10 Under måske 3-5 gr


Det går lige hen over hovedet på mig hvad du taler du her ...
Hvad er det for nogle tal?
Hvilken menu er det?