Forfatter Emne: O2 styring  (Læst 2196 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lernoe

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
O2 styring
« Dato: Sep 22, 2018, 13:39 »
Denne besked stod i min log i morges, hvad betyder lige det?



Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: O2 styring
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2018, 15:23 »
Denne besked stod i min log i morges, hvad betyder lige det?



At du har slukket eller aktiveret iltstyringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lernoe

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: O2 styring
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2018, 15:41 »
Michael, jeg mener bare at der plejer at stå noget andet i den røde cirkel end 100%?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: O2 styring
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2018, 17:12 »
Michael, jeg mener bare at der plejer at stå noget andet i den røde cirkel end 100%?

Iltstyring er sikkert slukket.
Derfor ikke korrektionstal.
Har du et link til din styring ?  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lernoe

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: O2 styring
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2018, 17:19 »

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: O2 styring
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2018, 17:46 »
Er det en BS+ ?
Hvis ja hvorfor står den til 30kw ?
Iltstyring er ikke slået til, den står til Vis kun.
Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline lernoe

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: O2 styring
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2018, 17:56 »
Hi Allan
Ja det er en BS+, hvorfor den står til 30kw ved jeg ikke?, men hvordan slår jeg ilt styring til igen
Hilsen
Claus

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: O2 styring
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2018, 20:59 »
Kedel/o2 ændres fra Vis kun til on.
Og få montøren til at ændre den til den rigtige størrelse brænder
Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger