Hej Michael
l
Mætning er hentet fra autoberegning v 1200 g, selvom den reelt gir 1450g, altså flere piller end den burde.
Blæserkorrektion er sat til 50 % ved både lav midt og høj, altså meget lavt!
Blæs ved tænding er 5%. 
Luftmængden passer nogenlunde ved drift over 65-70 %, men er alt for voldsom ved lav og midtlast.
Optænding fungerer fint inden for 3-4 min ved 70 % effekt.
Så vidt jeg husker fra min hedengangne Scottestyring, var blæserhastigheden proportional med effekten, men det kniber som nævnt med den her.

mvh Ole
« Senest Redigeret: Dec 27, 2010, 22:58 af Ozon »
16 kw Scotte fra 2006, nu med Woody 6.24 styring.
160 kvm hus årgang 1910.
Årsforbrug 6,5 - 7,5 ton

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 400 volt på Scottestyring
« Svar #31 Dato: Dec 27, 2010, 23:06 »
Hej Ole,

Noget siger mig at de generele parametre for blæseren ikke er sat korrekt op.
Prøv at checke denne side http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97
...den giver en grundindstilling af blæseren.

På din version skal man slukke for 230 VAC (strømmen), tænde igen og trykke SET når der kan vælges sprog (sørg for at stå på dansk  ;) ).
Så kan du indstille de grundlæggende parametre for blæseren.

Hilsen
Michael

Hej Michael
l
Mætning er hentet fra autoberegning v 1200 g, selvom den reelt gir 1450g, altså flere piller end den burde.
Blæserkorrektion er sat til 50 % ved både lav midt og høj, altså meget lavt!
Blæs ved tænding er 5%. 
Luftmængden passer nogenlunde ved drift over 65-70 %, men er alt for voldsom ved lav og midtlast.
Optænding fungerer fint inden for 3-4 min ved 70 % effekt.
Så vidt jeg husker fra min hedengangne Scottestyring, var blæserhastigheden proportional med effekten, men det kniber som nævnt med den her.

mvh Ole
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ozon

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 400 volt på Scottestyring
« Svar #32 Dato: Dec 28, 2010, 21:44 »
Hej Michael

Du har ret. Der var en 3. menu jeg ikke havde fået pillet i, nemlig grundindstillingen for blæseren. TonniT og Hans var inde på det tidligere, men det var under snakken om den brummende blæser, og da manualen ikke omtaler den, så jeg fangede ikke betydningen af det.
Men det hjalp da gevaldigt. God kraftig forbrænding ved både lav, midt og høj, og en fornuftig regulering af luftmængden. Og det tror da pokker. De parametre styringen har kørt med, har givet op mod den dobbelte mængde luft – selv efter korrektion.
Nu vil jeg så bruge de næste par dage på at fin-skrue og så burde jeg være klar til den næste frostperiode.
Godt nytår derude og tak for hjælpen.

Mvh Ole
16 kw Scotte fra 2006, nu med Woody 6.24 styring.
160 kvm hus årgang 1910.
Årsforbrug 6,5 - 7,5 ton

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 400 volt på Scottestyring
« Svar #33 Dato: Dec 28, 2010, 21:47 »
Hej Ole,

Glad for at kunne hjælpe  ;)

Hlsen
Michael

Hej Michael

Du har ret. Der var en 3. menu jeg ikke havde fået pillet i, nemlig grundindstillingen for blæseren. TonniT og Hans var inde på det tidligere, men det var under snakken om den brummende blæser, og da manualen ikke omtaler den, så jeg fangede ikke betydningen af det.
Men det hjalp da gevaldigt. God kraftig forbrænding ved både lav, midt og høj, og en fornuftig regulering af luftmængden. Og det tror da pokker. De parametre styringen har kørt med, har givet op mod den dobbelte mængde luft – selv efter korrektion.
Nu vil jeg så bruge de næste par dage på at fin-skrue og så burde jeg være klar til den næste frostperiode.
Godt nytår derude og tak for hjælpen.

Mvh Ole

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page