Stoker > Baxi

Baxi Multiheat 1.5 spørgsmål

<< < (2/3) > >>

thy:
iden er faktisk at den ikke skal køre på lav hele tiden derfor er det fint den skifter op og ned..

er der trækstabilisator? ved for højt træk i skorstenen vil røgtemp blive for høj

asken ser fint ud der efter 14 dage

Duckio:
Jeg tror at jeg har udtrykte mig dårligt. Jeg er helt med på at den gerne må skifte op og ned. Og det gør den også lige nu. Det er svært at sige hvor meget. Da det jo kommer meget an på forbruget af varme. Men et gæt, med de nuværende indstillinger, er at den i timerne når vi er hjemme nok køre 50% lav, 40% høj og 10% min.

Før da den kørte med dine anbefalede indstillinger. Så kørte den nok mere 50% høj, 20% lav og 30% min.

Der er en træk stabilisator. Eller Sugbegrænser som der står på den. Men jeg aner ikke om den står rigtigt. Jeg syntes kun at den åbner en smugle. Og det er mest når der er kræftige vindstød udenfor ligesom der er lige nu. De fleste dage når det ikke blæser kraftigt, så gør den intet.

Jeg har taget en kort video af den. Og vil være meget taknemmelig for input/råd om den.
For genneralt så er udfordringen at hvis fyret køre på høj i mere end 10-15 minutter så for jeg F1 fejl.
Link til video: https://youtu.be/gXBqCXxVBpQ?si=VtLeytFaCXynNYUl

Igen tak for de gode råd, det er virkelig skønt.

Mvh Mik

thy:

--- Citat fra: Duckio efter Feb 09, 2024, 21:57 ---Jeg tror at jeg har udtrykte mig dårligt. Jeg er helt med på at den gerne må skifte op og ned. Og det gør den også lige nu. Det er svært at sige hvor meget. Da det jo kommer meget an på forbruget af varme. Men et gæt, med de nuværende indstillinger, er at den i timerne når vi er hjemme nok køre 50% lav, 40% høj og 10% min.

Før da den kørte med dine anbefalede indstillinger. Så kørte den nok mere 50% høj, 20% lav og 30% min.

Der er en træk stabilisator. Eller Sugbegrænser som der står på den. Men jeg aner ikke om den står rigtigt. Jeg syntes kun at den åbner en smugle. Og det er mest når der er kræftige vindstød udenfor ligesom der er lige nu. De fleste dage når det ikke blæser kraftigt, så gør den intet.

Jeg har taget en kort video af den. Og vil være meget taknemmelig for input/råd om den.
For genneralt så er udfordringen at hvis fyret køre på høj i mere end 10-15 minutter så for jeg F1 fejl.
Link til video: https://youtu.be/gXBqCXxVBpQ?si=VtLeytFaCXynNYUl

Igen tak for de gode råd, det er virkelig skønt.

Mvh Mik

--- Afslutning på citat ---

Trækstabilisator er ikke indstillet rigtig og åbner for lidt, på grund af lyden kan jeg for nemme den står til for højt træk


Så skru de 2 omlørbere/ møtrikker helt ind så træk max er 10ph

Duckio:
Hej igen.

Jeg tænker at det er en meget væsentlig ting at den står rigtigt. Så jeg har sat tilbage til de indstillinger som du har anbefalet.
Også har jeg sat suget ind til 11 mm. Som jeg tror er det du anbefaler.

Det kan ses i denne nye video: https://youtube.com/shorts/3Uon-w1vxhM?si=g6wIb3nFJ_cimKVs

Jeg har brugt omkring 30kg piller om dagen her i januar. Og har renset ca. Hver 10 dag. Da jeg der efter konstant fik F1 fejl.
Det bliver vel anderledes nu? Hvor tit plejer folk at rense sådan et fyr?

Igen mange tak for hjælpen.

Duckio:
Jeg er nu skiftet tilbage til
Høj
16sek
23%

Lav
19sek
15%

H1.4
L0.6

Da jeg konstant har F1 fejl.
Her er kort video fra lige i den jeg skiftede indstillinger https://youtu.be/U63HFVwhJVA?si=I0CjtQTCJg1hX2Un

Forslag modtages som altid med stor taknemmelighed.