Indlæg af: Syhler efter Apr 11, 2012, 10:03
Hej eksperter  O0

Hvordan undgår jeg at kedeltemp, under vvb drift,
stiger så meget, at overkogssikringen slår fra ?
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: SKM efter Apr 11, 2012, 12:37
Hej Syhler.

Det ser umiddelbart ud til at reguleringen ikke får "skruet ned i tide". Prøv lige at ændre dit I-led til ca. 0,08 - 0,1.

Det vil nok lave rav i reguleringen, men tilpasser sig indenfor nogle timer. Alternativt kan du genstarte fyret via stop-knappen på selve styringen. Det skulle resette reguleringen...

Ved VVB-drift sker der en forøgelse af setpunktet (mener det er 20grader for din chip.ver.). Det du oplever er et oversving pga denne setpunktsændring. Kedeltemp skulle ideelt være forøget til 80grader i dit tilfælde (Under VVB-drift)

Mvh Steffen
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 11, 2012, 14:16
Hej eksperter  O0

Hvordan undgår jeg at kedeltemp, under vvb drift,
stiger så meget, at overkogssikringen slår fra ?

Hvad sker der for din returtemperatur?
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Syhler efter Apr 11, 2012, 15:49

Hvad sker der for din returtemperatur?


Den bliver brugt som stuetemp. føler  :P

Returen er ca 50 grader
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 11, 2012, 17:48

Hvad sker der for din returtemperatur?


Den bliver brugt som stuetemp. føler  :P

Returen er ca 50 grader

Nå for faen  ;D
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2012, 15:22
Jeg synes stadig den ligger højt i kedeltemp.
Har ændret I-led
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: michael f efter Apr 12, 2012, 15:38
Når den går i vvb drift forlader den sin almindelige drift indstilling.
Og ja den går højere i temperatur end normalt, men det er for at lade vvb op hurtigt, så huset ikke bliver koldt.
Kan den klare overgangen fra vvb drift til normal drift uden at gå ud, er alt ok.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: levi efter Apr 12, 2012, 21:05
Hvad er det for en beholder du har ?, - en gammel tilkalket (Så spiralen ikke kan komme af med varmen hurtigt nok) - eller en billig polakski med så lille spiral som igen gør at spiralen ikke kan overføre varmen til vandet hurtigt nok ?

Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2012, 21:16
Det er en Atlantis 100 L

Måske en polakski ???
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: levi efter Apr 12, 2012, 21:23
Det er en Atlantis 100 L

Måske en polakski ???

Så har du en del af forklaringen der - den er ikke mange tomme øldåser værd  ;)
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: SKM efter Apr 16, 2012, 12:22
Men... Du har da ikke VVB-prioritering - Har du?

Hvis du regulerer VVB-temperaturen med en termostatventil, så drop VVB-drift, og lad anlægget køre konstant normaldrift... Så undgår du ændringen i kedeltemperatur...

Mvh Steffen
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Syhler efter Apr 18, 2012, 20:58
Min billige VVB har nu aftaget varmen fint i sommers.

Jeg kører VVB prioritering med en 2-vejs motorventil, og jeg tror det er her "fejlen" opstår.

Når der køres VVB, varmer den jo også resten af huset op, især om morgenen, da jeg har urstop fra midnat til kl 06.00

Det kunne jeg jo undgå ved at montere en 3-vejs ventil.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: MHES efter Apr 18, 2012, 21:32
Hej Jeppe,

Jeg kører også med 2-vejs ventil (3-vejs ventil med prop i den ene afgang), men så har jeg parallelt en termostatventil med føler i VVB'en.
Det betyder at under normal drift hvor fyret kører for at opvarme huset, bliver VVB'en opvarmet gennem termostatventilen indtil den er varm nok, men hvis VVB'en bliver "alt for kold" eller hvis VVB'en kalder på varme mens fyret er stoppet (på ur eller udetemperatur) kører fyret VVB-drift med hævet kedeltemp. og åben 2-vejs ventil (=max åbning til VVB).

Det har givet mig stille og rolig drift  ;)
...specielt fordi jeg kun sjældent får et skift fra VVB-drift til alm. drift.

Dette set-up kombinerer fordelene ved termostatventil drift og VVB-drift, og kan også ændres til at køre termostatventil drift / VVB-prioritering hvis det ønskes.

Hilsen
Michael

Min billige VVB har nu aftaget varmen fint i sommers.

Jeg kører VVB prioritering med en 2-vejs motorventil, og jeg tror det er her "fejlen" opstår.

Når der køres VVB, varmer den jo også resten af huset op, især om morgenen, da jeg har urstop fra midnat til kl 06.00

Det kunne jeg jo undgå ved at montere en 3-vejs ventil.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: SKM efter Apr 18, 2012, 21:41
Det er da i grunden slet ikke så dumt tænkt... Det må være Rolls Royce-modellen 8)
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lamborg efter Apr 18, 2012, 21:44
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: MHES efter Apr 19, 2012, 17:17
Hej Lamborg,

Njaeee, nu har jeg jo en v10-styring og den har endnu ikke særskilt P- og I-led for VVB  ;)
Desuden giver det stadig en stor ændring i kedel setpunkt og dermed driftprocent i skiftet fra VVB-drift til normal drift, og store hurtige udsving i driftpricent medfører dårlig forbrænding  ;)

Hilsen
Michael
 
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lamborg efter Apr 19, 2012, 18:09
hej Michael.
Hmm det var da underligt det ikke er på V10 år det er på 6.73 som en helt ny ting.. Rigtigt med den dårlige forbrænding men det er jo ikke så lang tid fyret kører VVB at det gør det store og denne kunne jo måske være rart at skrue lidt op for reaktionen således at speederen hurtigrer blev sluppet.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 24, 2012, 18:03
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.

Har du prøvet at indstille P og I for VVB? Den funktion kunne jeg godt bruge. Når mit fyr f.eks starter op for at lave varmt vand, fiser kedlen op på 100% ydelse efter et stykke tid, når så kedlens set temp. er nået, ryger ydelsen helt ned i kælderen og det bevirker så, der er en masse piller i herden fra 100% drift som ryger af pommeren til indtil de er brændt af. Det synes jeg på godt gammeldaws jysk, er trals. :-\
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: michael f efter Apr 24, 2012, 18:35
I den nye chip, kan du også begrænse effekten, når der laves varmt vand.
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 24, 2012, 18:40
I den nye chip, kan du også begrænse effekten, når der laves varmt vand.

Ja det var det jeg fiskede efter at høre hans erfaring med  O0
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Syhler efter Apr 24, 2012, 19:05
Jeg har ikke den nye chip desværre.
min er en 6.68
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lamborg efter Apr 24, 2012, 19:50
Hej Lund.
Nej har ingen erfaring med det . Jeg har ikke VVB prio på.  :-\
Titel: Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 24, 2012, 19:58
Hej Lund.
Nej har ingen erfaring med det . Jeg har ikke VVB prio på.  :-\

Nå for pokker  :P