Hej
Så køre mit anlæg nr.2, det har det gjort siden 01-04. Energifangeren er lavet af aluminium Og kobberrør og dens flademål på 24 m.2 om dagen og 48 m.2 om matten. Til at styre varmelagringen bruger jeg Sun Comfort solvarme styring
Til dato 18 juli 2011 har det lageret 3821 Kwh. varme i varmelageret og gennemsnits temperaturen er steget med 1,15 grad efter hvad mine målinger viser.
 i forhold til jordlageret temperaturer, målt sidste år, er temperaturen faldet i toppen og stigningen kun sket i bunden af lageret.
Så jeg er så småt ved at glæde mig til at se systemet køre til vinder  :)
No100.

no100:
Midlertidig status for energifanger.
Energifangeren sammen med jordlager er en succes, jordlaget er nu i to meters dybde varmere en det på noget tids punkt var sidste år og i dag blev der lagt 39 Kwh. i jorden, med andre ord verdens rummet som normalt er begynd at køle jorden på vores breddegrader er ind til vidder sat på stand Bay.
Temperaturen i mit lager er som gennem snit 15 c. og det er lidt laver end jeg havde regnet med, men sommeren har også været ringer end gennemsnits sommeren, to perioder med efterårs temperatur der næsten stoppede lagringen, til gen gæl har den meget regn ikke haft nogen indflydelse. Til dato er der lageret 4900 Kwh.  til en pris af 650 Kwh. Der er brugt en del ekstra El. til forsøgs kørsel og jeg forventer at kunde komme ned på 10 % af lageret mængde.
VP. har været tændt 3 gange hen over sommeren cop. 6, resten af sommeren er kørt på solfanger og buffer.
Hilsen no100. ;D

xkfc:
Her er vi da vist ved at have fat i det rigtige, bliv endelig ved at logge data, og sprøjt dem ud her ;)

Smid evt. et tegning over dit anlæg (hvis det da ikke er hemmeligt)

MVH. Kenneth

no100:
Hjælp Thor har været her :'(
Thor har været her forbi med sin hammer og ramte det store træ i hjørnet af vores grund, det er første gang lynet er slået ned hos os, træet står 20 m. fra jordvarme lageret og nu er problemet.

Sun-confort der styre varme lagringen i jorden er nu gået over på nød-drift, føler 2 viser 145 c. føler 3 viser 199,99 c. det ville være rat men det er en fejl, bege føler er i jorden, den ene i 2 m. dybde og den anden i 8m. Alt andet virker normalt. Er det tippen der er stået af eller følerne.

 ??? Er der nogen der har viden på dette område.
Hilsen no100.

xkfc:
Føleren er bare en modstand, prøv at måle med et ohmmeter.
kty/pt100/pt1000 find ud af typen i sumcomfort, så kan du finde en tabel på nettet, og ud fra den se om temperaturen i jorden virker rimelig.

Når lynet har været så tæt på, så er det med stor sansynlighed styringen der har det skidt, her kan der være hjælp at hente ved forsikringen, er der ikke andet der er gået kaput? tv/computer?