Forfatter Emne: VVB montering af Motorventil  (Læst 3882 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB montering af Motorventil
« Dato: Dec 27, 2011, 12:27 »
Jeg er ved at lave VVB priotering på Woodyen,
i manualen står der man skal anvende 3 ledninger.
På motorventilen 3 vejs, er der kun fase nul (jord).
Er der nogen der har prøvet at montere sådan en fætter?

MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2011, 14:04 »
Jo, det har man da, men om det er en magen til din er en helt anden sag... :)

Den du er ved at montere, er det en 2vejs eller 3vejs og hvad for en er det?

Jeg kan ikke huske længer hvad min heder og kan heller ikke finde den hos Hedestoker,
men jeg kan huske at jeg døje noget med at få det til at virke indtil at jeg fandt ud af at jeg skulle
vende den 180grader.
Jeg selv har en 3vejs motorventil.
Mener jeg endte med AB -> A = VVB, AB -> B= ind til huset.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2011, 16:05 »
Jeg er ved at lave VVB priotering på Woodyen,
i manualen står der man skal anvende 3 ledninger.
På motorventilen 3 vejs, er der kun fase nul (jord).
Er der nogen der har prøvet at montere sådan en fætter?

MVH Tom
Hej
Jeg kander ikke omtalte ventil. Men fase, nul og jord er da også 3 i min verden. ;) Nul og jord er bestemt ikke det samme.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2011, 16:06 »
Jeg har fået et til at virke.
Synes blot at beskrivelsen i manualen er lidt "tynd".
Så nu er der ny VVB med 3 vejs prioritering.

MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2011, 16:08 »
Hej
Lækkert. :) :) :)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2011, 16:08 »
Hej Ole
Jorden er ikke en af de 3 ledere der nævnes, men skidt det er i gang nu
og ser ud til at virke.
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2011, 23:21 »
Det virkede ikke helt efter hensigten,
udgangen L5 stod med spænding på hele tiden, både på NO og NC,
selvom VVb skulle have varmet vandet, måtte flytte til L6 og så var der ingen problemer.
Mon der er en programmeringsfejl i chippen, ver 6.69?

MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB montering af Motorventil
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2012, 12:10 »
Jannich

har du et bud på fejlen?

MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html