Mener der nogle regler omkring hvis Pillefyr skal stå i et rum i beboelse(branddør mv.), men kan ikke finde de regler nogen steder? Har nemlig en nabo der skal have pillefyr i et rum i beboelsen, hvor der lige nu står oliefyr.

Mvh.

Martin Hansen

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2010, 14:11 »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline bauta

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2010, 14:23 »
Hej Martin,

Dette kan muligvis hjælpe dig lidt på vej.

http://li.lr.dk/bygningerogmaskiner/diverse/be_brandtek_regler_060630.htm

Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2010, 14:32 »
Jeg kan anbefale at tage skorstensfejeren med på råd, det er ham der har det sidste ord alligevel, og så er det som regel gratis :)

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2010, 14:59 »
Hej Martin, kig nede i Links her på stokerforum, under skorstensfejerlauget, der er nok en masse info du kan bruge. Ellers er den her http://www.skorstensfejerlauget.dk/
« Senest Redigeret: Feb 10, 2010, 15:02 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2010, 15:40 »
Hej Martin.

Kenneths råd om at tage skorstensfejeren med på råd er lige i øjet  ;)

Det er principielt din lokale kommune der skal godkende at anlægget tilsluttes skorstenen, og det er hos kummunen at skorstenen skal tilmeldes til fejning.
Opsætning af pillefyr kræver ikke byggetilladelse, men skal godkendes af kommunen, hvilket i praksis vil sige skorstensfejeren.
De fleste skorstensfejere henholder sig til BTV 32 (Brandteknisk vejledning nr. 32), men det er kun en vejledning og ikke nogen lov.

Anlæg opsat efter 1. juni 2008 skal overholde "Brændeovnsbekendtgørelsen" (Bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion), og skal attesteres af skorstensfejeren.

Så konklusionen er, tal med din skorstensfejer, det er ham der er loven  ;)

Hilsen
Michael

Mener der nogle regler omkring hvis Pillefyr skal stå i et rum i beboelse(branddør mv.), men kan ikke finde de regler nogen steder? Har nemlig en nabo der skal have pillefyr i et rum i beboelsen, hvor der lige nu står oliefyr.

Mvh.

Martin Hansen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline lstarup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 13
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2010, 15:54 »
Helt sikkert din skorstensfejer, da jeg fik iden med et pille fyr ringede jeg til min, han kom forbi, og kiggede på tingene, og sagde de ting som jeg skulle bringe i orden først, jeg lavede disse ting - installerede fyret - ringede til skorstensfejren - han kom og tjekkede at jeg havde lavet de ting han havde bedt om, og godkendte derefter installationen - pris ialt 600,00 kr.

OK jeg har muligvis en flink skorstensfejer, men vejen til en lykkelig fremtid med et pillefyr går gennem din skorstensfejer.


Mvh

Lars

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Regler omkring pillefyr i beboelse
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2010, 16:05 »
Helt sikkert din skorstensfejer, da jeg fik iden med et pille fyr ringede jeg til min, han kom forbi, og kiggede på tingene, og sagde de ting som jeg skulle bringe i orden først, jeg lavede disse ting - installerede fyret - ringede til skorstensfejren - han kom og tjekkede at jeg havde lavet de ting han havde bedt om, og godkendte derefter installationen - pris ialt 600,00 kr.

OK jeg har muligvis en flink skorstensfejer, men vejen til en lykkelig fremtid med et pillefyr går gennem din skorstensfejer
Lars
Samme her, men min skorstensfejer gjorde det gratis ??? ??? ;D ;D
« Senest Redigeret: Feb 10, 2010, 16:08 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens