Mm, der er tre måder du kan få den effekt på. Hvis du har en flowmåler og en returføler på, så viser den øjebliks forbruget, og ikke øjebliks ydelsen.
Hvis du ikke har en flow måler og returføler, så er det nok bare din stokerkontrol der er konfigureret lidt forkert.
Sørg for der ikke står noget i de to felter her:
Ahja, og sørg for at Beregn KW på PC står til deaktiveret.
Og så skal du selvfølgelig være sikker på at autoberegning står til 16 kW:
Og skorstenstrækket har kun indflydelse på mætning lav, så med mindre vi er ude i en eller anden mærkværdig bug i chippen, så løser det ikke dit problem at pille i den.