Forfatter Emne: 2vejs ventil til styring version 7 driller  (Læst 6316 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
2vejs ventil til styring version 7 driller
« Dato: Okt 04, 2014, 19:20 »
Når den skriver vvb drift, kommer der vand til huset. Og omvendt når den skriver drift, kommer der vand til vbb. Hva erder gjort galt? Nogen der ved hvordan farverne blå brun og sort skal fordeles i styringrn?

Tak

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2014, 19:37 »
Kg her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf

Brun til 230 volt
Sort til 0 i styringen.
Blå til udgang i styringen.

Er din styring på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2014, 19:44 »
Tak det må jeg lige prøve imorgen. Hvordan kommer man på stokercloud og hba koster det? Det kunne måske være meget smart. Så kunne en af jer måske se om alt var okay

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2014, 19:50 »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2014, 20:16 »
Har lige monterer ventilen korrekt. Men den gør det stadig modsat. Jeg kan se at selve ventilen også er monteret korrekt. Og det virkede fint på min gamle styring.
Lige nu kører den vvb drift på 65 procent med en varm kedel på 80 grader.  Men varmen stiger ikke i vvb

Er det noget med den plastik knap på motoren der skal stå bestemt når man montere første gang?

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2014, 20:20 »
Det var vist det der skulle til. :-)
Tak for det

Offline Oldgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +38/-1
  • Scotte 16kw + Blackstar kedel 1016 : version 13
    • Fyret online
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #6 Dato: Okt 04, 2014, 21:07 »
Kg her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf

Brun til 230 volt
Sort til 0 i styringen.
Blå til udgang i styringen.

Er din styring på StokerCloud ?

Selv om det er lige meget, så piner det mig at se blå brugt som tilledning og sort som nul  ;)
Scotte 16 kw V 13
Blackstarkedel BS1016 ( og den har ekstra skamolplade i toppen ;) )
Kompressorrens,flowmåler,siloføler
250kvm bolig middel isolering :(
https://stokercloud.dk/v3/#/34094/main-page
http://guide-udendorstemp.tk

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2014, 21:15 »
Det der kabel rj45 er det ikke bare et standard netværkskabel?

Eller hva bruger i andre. Der er en del meter frs fyrrum til router nemlig

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #8 Dato: Okt 04, 2014, 22:10 »
Jo RJ 45 er et standard netværks kabel  :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #9 Dato: Okt 05, 2014, 06:21 »
Arh, RJ 45 er betegnelsen for stikket, kablet kan f.eks. hedde UTP Cat 5, STB Cat 5 og lign.  ;)
...eller det kan være alm. fladkabel.

Når nogle uhensigtsmæssigt taler om et "RJ 45" kabel, så er der tale om "en eller anden slags kabel" med et RJ 45 stik i hver ende, altså "noget kabel" med et specificeret stik.

Til Ethernet (det hedder det netværks system som NBE benytter) kan man bruge forskellige typer kabel, afhængig af hastigheden, kabellængden, EMC miljøet o.lign.

Fladkabel kan bruges over korte afstande op til 1-2 m.
Over længere afstande bruges par-snoet kabel, STP/UTP hvor TB står for Twisted Pair.
Første bogstav er enten S eller U og står for Shielded og U sr for Unshielded.

STP/UTP kabel findes i forskellige kvalitetet som understøtter forskellige maksimale hastigheder.
Typiske kvaliteter for STÆ/UTP er kategori 5 (Cat. 5), kategori 5e ( Cat. 5e) og kategori 6 (Cat. 6).

I forbindelse med netværk med NBE styringer er Cat. 5 absolut nok  ;)

Hilsen
Michael


Jo RJ 45 er et standard netværks kabel  :)
« Senest Redigeret: Okt 05, 2014, 06:48 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kongsgaden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #10 Dato: Okt 05, 2014, 08:26 »
Hej
Hvis du ikke har været opmærksom på hvordan ventilen åbner kan du gå ind i styringen og vælge hvordan ventilen åbner på udgangen
Woody 10KW Blackstar 1016 v10.032

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #11 Dato: Okt 05, 2014, 08:39 »
Hvordan gør jef det? Syntes ikke jeg kan finde den i styringen.  Det driller stadig. Motoren bebæger sig ikke. Men styringen hopper gerne fra vvb drift til alm drift. Selvom jeg styrer motoren med hånden, opfanger den det ikke i styringen.

Tænker at enten er motoren på ventilen i stykker og ellrrs har jeg ikke opsat den rigtigt i styringen.

Selvom jeg går ind i udvidet setup syntes jeg ikk den kommer frem

Offline andersch

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2014, 08:46 »
Hov jo den kom alligevel frem. Nu virker det som det skal..men hvorfor skriver den: ingen forbindelse til udvidelsesmodulet?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #13 Dato: Okt 05, 2014, 09:12 »
Sandsynligvis fordi der ikke er forbindelse til det  ;)

Kontroller 230 VAC forbindelse til udvidelsesprint samt bus-forbindelsen mellem hovedprint og udvidelsesprint og kontroller at din jordforbindelse er helt i orden.

Hilsen
Michael

Hov jo den kom alligevel frem. Nu virker det som det skal..men hvorfor skriver den: ingen forbindelse til udvidelsesmodulet?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: 2vejs ventil til styring version 7 driller
« Svar #14 Dato: Okt 05, 2014, 16:09 »
Ja MHES har ret, som næsten altid ;) :)
Da der blev skrevet om det ikke var standard, burde jeg have skrevet:
Jo det er alm. standard ethernet kabel (cat 5 eller højere) med RJ 45 stik, som bruges til router, og internet :)

Arh, RJ 45 er betegnelsen for stikket, kablet kan f.eks. hedde UTP Cat 5, STB Cat 5 og lign.  ;)
...eller det kan være alm. fladkabel.

Når nogle uhensigtsmæssigt taler om et "RJ 45" kabel, så er der tale om "en eller anden slags kabel" med et RJ 45 stik i hver ende, altså "noget kabel" med et specificeret stik.

Til Ethernet (det hedder det netværks system som NBE benytter) kan man bruge forskellige typer kabel, afhængig af hastigheden, kabellængden, EMC miljøet o.lign.

Fladkabel kan bruges over korte afstande op til 1-2 m.
Over længere afstande bruges par-snoet kabel, STP/UTP hvor TB står for Twisted Pair.
Første bogstav er enten S eller U og står for Shielded og U sr for Unshielded.

STP/UTP kabel findes i forskellige kvalitetet som understøtter forskellige maksimale hastigheder.
Typiske kvaliteter for STÆ/UTP er kategori 5 (Cat. 5), kategori 5e ( Cat. 5e) og kategori 6 (Cat. 6).

I forbindelse med netværk med NBE styringer er Cat. 5 absolut nok  ;)

Hilsen
Michael


Jo RJ 45 er et standard netværks kabel  :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html