Hej Vi har et Black star 10 kw pillefyr V. 6,79
vi har haft udfordringer med fyret lige fra start, og der har været 6 forskellige " eksperter " på besøg og det har ikke hjulpet os
Back fire alt for mange gange
Slagger i brænderen
piller der ikke er brændt ordentligt af
Røg ved opstart ( har sat en tom dåse øl som er skåret over på midten over snegl, så nu er der ingen røg)
har svært ved at kører i tomgang ( især når bliver lidt varmere i vejret )
For høj kedel temperatur
osv
vi har som sagt haft flere såkaldte eksperter forbi, og de har en ting til fælles, de sagde at nu ville fyret kører som det skulle ( NOT)
I dag 29/3-2018 har der igen været en back fire, en af de mere seriøse, ledninger er smelte sammen, og kan se styringen er svitset kan se på siloen at ilden har slikket vel rigeligt også i selve siloen,
vi afvejer pillerne når vi starter på en ny palle
har træk stabilisator
har lavet et med 10% 50% 100%
Er der nogle her inde der virkelig kender en der ved hvad han/hun laver og som kan komme forbi Tåstrup på Sjælland
Min familie tør snart ikke at have pillefyr mere
-
Hej Vi har et Black star 10 kw pillefyr V. 6,79
vi har haft udfordringer med fyret lige fra start, og der har været 6 forskellige " eksperter " på besøg og det har ikke hjulpet os
Back fire alt for mange gange
Slagger i brænderen
piller der ikke er brændt ordentligt af
Røg ved opstart ( har sat en tom dåse øl som er skåret over på midten over snegl, så nu er der ingen røg)
har svært ved at kører i tomgang ( især når bliver lidt varmere i vejret )
For høj kedel temperatur
osv
vi har som sagt haft flere såkaldte eksperter forbi, og de har en ting til fælles, de sagde at nu ville fyret kører som det skulle ( NOT)
I dag 29/3-2018 har der igen været en back fire, en af de mere seriøse, ledninger er smelte sammen, og kan se styringen er svitset kan se på siloen at ilden har slikket vel rigeligt også i selve siloen,
vi afvejer pillerne når vi starter på en ny palle
har træk stabilisator
har lavet et med 10% 50% 100%
Er der nogle her inde der virkelig kender en der ved hvad han/hun laver og som kan komme forbi Tåstrup på Sjælland
Min familie tør snart ikke at have pillefyr mere
Har du vejet piller af i 6 min ?
Hvad vejede du af ?
Hvilke tal i din styring er forskellige fra tal i dette skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.69.pdf
Er kedlen renset, også i bagerste kammer ?
Er røgrør + skorsten renset ?
Er brænder - herd og under herd + blæser renset for smuds ?
Er din styring på StokerCloud ?
-
Hej har lige prøvet starte fyret, styringen er desværre brændt af så jeg kan kun skrive det jeg husker som er forskelligt fra listen
Jep pillerne er afvejet i 6 min 1400
Pillerne som lå i posen
brændsel 18 sek,
VVB 55 grader
Jeg renser brænder + herd og kedel begge kammere og røgrør 1 gang om ugen
skorsten er renset for ca 3 uger siden
Blæser start 21
midt 23
rensning hver 10 min 85 % 10 sek
desværre ikke på cloud
-
Hej har lige prøvet starte fyret, styringen er desværre brændt af så jeg kan kun skrive det jeg husker som er forskelligt fra listen
Jep pillerne er afvejet i 6 min 1400
Pillerne som lå i posen
brændsel 18 sek,
VVB 55 grader
Jeg renser brænder + herd og kedel begge kammere og røgrør 1 gang om ugen
skorsten er renset for ca 3 uger siden
Blæser start 21
midt 23
rensning hver 10 min 85 % 10 sek
desværre ikke på cloud
Ok, skriv igen når du er klar igen.
Hvis du skriver i god tid kan jeg måske hjælpe med vejledning her på forum :)
Under fanen "DIVERSE TEKNISKE VEJLEDNINGER OG TILBEHØR" finder du tal til din nye styring
http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
Hej beklager den lange svar tid har haft en tekniker ude, og han siger siger at alt elektronik skal skiftets sker først i morgen Tirsdag
-
Hej beklager den lange svar tid har haft en tekniker ude, og han siger siger at alt elektronik skal skiftets sker først i morgen Tirsdag
Kan den tekniker hjælpe dig med at indstille fyret ?
-
Det påstår han, jeg er desværre blevet snydt før :(