--- Citat fra: thy efter Okt 17, 2022, 09:18 ---
--- Citat fra: thy efter Okt 17, 2022, 09:02 ---
--- Citat fra: Thomas Baxi 1.5 efter Okt 17, 2022, 08:57 ---Mange tak for svar Thy. Begge sonder bliver varme, og calibrering er sket med koldt fyr.
Frontlågen har jeg ikke gemt (kun alle el-delene), men jeg bestiller en ny isolerings sten, så jeg ved glassnoren ligger perfekt.

Det ser ikke ud til man kan justere lågen/hængslet, med mindre det er de 2 bolte der sidder inden i venstre side af kammeret man løsner? Jeg melder tilbage når jeg har fået sandstens kassen leveret, og det løser sig.

Jeg tænker ikke der kan være andre steder der er utætheder, som kan forårsage høj ilt%/falsk luft, med de beskrivelser jeg har lavet? Tak og god dag. Hilsen Thomas

--- Afslutning på citat ---

hvis det er på Fyn har jeg ret sikker en låge stående

ja det er de 2 bolte man justerer ved

selve sondeholder kan der også være utætheder ved

--- Afslutning på citat ---

har foresten en i Thy også

--- Afslutning på citat ---

nå vi mangler afslutning her..

det var ikke ved lågen fejlen var..

det var ved sondeholder den var galt..

røgrør gik ud over afgangsrøret og sonden monteret uden på det yderste rør,
det går ikke da det ikke kan laves helt tæt uden sondeholder er monteret direkte på afgangs røret og pakket med udstødningspasta..

der blev så lige fikset 2 af hullerne med 8mm gevind,der ikke var gode i gevindet så det fik han lavet om til 10mm gevind..
efter hvad jeg har hørt siden ,sku det køre perfekt nu..

iltstyring er kun godt hvis det er helt tæt ellers bliver forbrænding aldrig godt ;)

heldigvis kunne han selv fikse det,da vi fandt fejlen