Titel: Formel til varmt vand
Indlæg af: dumpo efter Jul 30, 2010, 17:36
Findes der egentlig en formel til at udregne hvor mange kwh man skal bruge for at varme en vvb op eks. 150 l. Med et varme legeme på 2,4 kw.
Mvh.
Kenneth
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jul 30, 2010, 17:59
http://da.wikipedia.org/wiki/Varmefylde (http://da.wikipedia.org/wiki/Varmefylde)
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: MHES efter Jul 31, 2010, 09:21
Hej Kenneth,

Størrelsen af dit varmelegeme er ikke relevant for beregningen (medmindre man går i enormt små sko  :D).
Derimod er det vigtigt at vide hvor mange grader vandet skal varmes op.
Typisk ligger koldtvandstilgangen på 5-7 grader celcius, og man opvarmer til omkring 55 grader celcius.

Du kan enten hente et smart regneark hos http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/) under "Downloads" finder du "Diverse beregninger" og her er et excel-ark der hedder "Energi indhold i vand".

Eller du bruger formlen:
KWh = 0,0011627907 * antal liter vand * antal graders opvarmning

Hvis du tager udgangspunkt i en tilgangs temp på 5 grader og opvarmer 150 l til 55 grader, bruger du altså:
0,0011627907 * 150 * 50 = 8,721 KWh

Hilsen
Michael

Findes der egentlig en formel til at udregne hvor mange kwh man skal bruge for at varme en vvb op eks. 150 l. Med et varme legeme på 2,4 kw.
Mvh.
Kenneth
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: Ole S efter Jul 31, 2010, 14:12
Hej
Tak for en dejlig nem forklaring Michael, det kan man da bruge til noget. ;)

Vil det så sige, hvis vi holder det på det teoretiske plan, at fyret (16kw) skal køre 100% ydelse rundt regnet godt 0,5 time for at varme hele beholderen op. Ved godt der er tab i virkningsgrad og strengen, men 1 time så er man på den sikre side.
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: MHES efter Jul 31, 2010, 16:38
Hej Ole,

Jamen det er da helt korrekt, hvis man ser bort fra faldende virkningsgrader ved stigende temperaturer, der nok medfører at fyret ikke vil køre 100% hele tiden, da VVB'en er simpelthen ikke i stand til at aftage varmen efterhånden som temperaturen stiger.

...men på det teoretiske plan er det korrekt  :D

Hilsen
Michael

Hej
Tak for en dejlig nem forklaring Michael, det kan man da bruge til noget. ;)

Vil det så sige, hvis vi holder det på det teoretiske plan, at fyret (16kw) skal køre 100% ydelse rundt regnet godt 0,5 time for at varme hele beholderen op. Ved godt der er tab i virkningsgrad og strengen, men 1 time så er man på den sikre side.
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: Ole S efter Jul 31, 2010, 23:26
Hej
Godt så er jeg med. ;D

Det problem har jeg hørt at man evt. løser med en solbeholder, og kobler begge spiraler til fremløbet, så kan den faktisk aftage alt varmen i det øjeblik det blir produceret, smart ;) ;) ;)

Hej Ole,

Jamen det er da helt korrekt, hvis man ser bort fra faldende virkningsgrader ved stigende temperaturer, der nok medfører at fyret ikke vil køre 100% hele tiden, da VVB'en er simpelthen ikke i stand til at aftage varmen efterhånden som temperaturen stiger.

...men på det teoretiske plan er det korrekt  :D

Hilsen
Michael

Hej
Tak for en dejlig nem forklaring Michael, det kan man da bruge til noget. ;)

Vil det så sige, hvis vi holder det på det teoretiske plan, at fyret (16kw) skal køre 100% ydelse rundt regnet godt 0,5 time for at varme hele beholderen op. Ved godt der er tab i virkningsgrad og strengen, men 1 time så er man på den sikre side.
Titel: Sv: Formel til varmt vand
Indlæg af: dumpo efter Aug 01, 2010, 02:57
Hej Michael. Tak for dit svar. Det virker relativt nemt at udregne  ;D

Hej Kenneth,

Størrelsen af dit varmelegeme er ikke relevant for beregningen (medmindre man går i enormt små sko  :D).
Derimod er det vigtigt at vide hvor mange grader vandet skal varmes op.
Typisk ligger koldtvandstilgangen på 5-7 grader celcius, og man opvarmer til omkring 55 grader celcius.

Du kan enten hente et smart regneark hos http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/) under "Downloads" finder du "Diverse beregninger" og her er et excel-ark der hedder "Energi indhold i vand".

Eller du bruger formlen:
KWh = 0,0011627907 * antal liter vand * antal graders opvarmning

Hvis du tager udgangspunkt i en tilgangs temp på 5 grader og opvarmer 150 l til 55 grader, bruger du altså:
0,0011627907 * 150 * 50 = 8,721 KWh

Hilsen
Michael

Findes der egentlig en formel til at udregne hvor mange kwh man skal bruge for at varme en vvb op eks. 150 l. Med et varme legeme på 2,4 kw.
Mvh.
Kenneth