Forfatter Emne: RTB med ilt styring  (Læst 2042 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
RTB med ilt styring
« Dato: Aug 27, 2015, 19:54 »
Hej Michael eller Michael

Prøver at hjælpe en med et RTB pille fyr med ilt styring

Ilt overskud ved 10 % drift skal ligge mellem 16-18 %
Ilt overskud ved 50 % drift skal ligge mellem 12-16 %
Ilt overskud ved 100 % drift skal ligge mellem 7-10 %

data er fra O2 kontrol manual sep. 2014

Men hvordan finder man udad om det skal være f.eks.16-17-18 % ved 10 % drift osv. ved 50 og 100 %
Skal man måle det med et apparat eller ??

Hilsen Benny

½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: RTB med ilt styring
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2015, 20:43 »
Hej Michael eller Michael

Prøver at hjælpe en med et RTB pille fyr med ilt styring

Ilt overskud ved 10 % drift skal ligge mellem 16-18 %
Ilt overskud ved 50 % drift skal ligge mellem 12-16 %
Ilt overskud ved 100 % drift skal ligge mellem 7-10 %

data er fra O2 kontrol manual sep. 2014

Men hvordan finder man udad om det skal være f.eks.16-17-18 % ved 10 % drift osv. ved 50 og 100 %
Skal man måle det med et apparat eller ??

Hilsen Benny

Ja, det kan man måle med et instrument.
Man kan også kigge lidt på farven på kedlen / asken.
Har man ikke et måleinstrument, så start ud med standard tal, og en afvejning - og så lad det køre en dags tid.
Kig så hvordan farven på kedlen er og hvordan asken ser ud.
Indstillingen ved 10% er nok den der vil kræve mest opmærksomhed.
Ilden må ikke gå ud, eller bålet blive for stort.
Der er loggen en stor hjælp.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: RTB med ilt styring
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2015, 20:51 »
Takker for hurtigt svar

Vi ses I Skive  :)
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund