Forfatter Emne: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"  (Læst 2847 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Dato: Nov 11, 2017, 13:36 »
Hej

Hjælper en kammerat med et Gl. nbe pillefyr 30 kw Opop 430

ja ja fyret er ALT for stort men det var billigt

Problemet er efter komp. rens og opstarts PI ryger det op på 85 gr. og slukker

Har prøvet at sætte Ydelse stigning/minut til 2% men det er ikke helt nok
Fyret er sat til at køre mellem 3 og 24 kw

Jeg tror det vil skabe problemer at sætte det til f.eks 16 kw

Men er der andet man kan ???

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2017, 13:47 »
Hej,

Ja, købe et fyr der passer i størrelsen  ;)

Et fyr der er alt for stort til behovet, er særdeles vanskeligt at få til at køre ordentligt.
Det med at reducere Ydelses stigning/minut, det duer ikke da det bare giver et stort I-andels overskud efterfølgende.
Ydelses stigning/minut skal du lade stå på 10%, men forsøgsvis kan du jo prøve at reducere maksimum effekt til f.eks. 10 kW, minimum effekten skal du ikke pille ved.

Så får du et stort fyr der mest kører lavlast, lidt ligesom at trække en kælk med en lastbil, men det er nok det bedste du kan gøre.

Hilsen
Michael


Hej

Hjælper en kammerat med et Gl. nbe pillefyr 30 kw Opop 430

ja ja fyret er ALT for stort men det var billigt

Problemet er efter komp. rens og opstarts PI ryger det op på 85 gr. og slukker

Har prøvet at sætte Ydelse stigning/minut til 2% men det er ikke helt nok
Fyret er sat til at køre mellem 3 og 24 kw

Jeg tror det vil skabe problemer at sætte det til f.eks 16 kw

Men er der andet man kan ???

½mylund
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2017, 14:02 »
Hej

Tak Mhes

Tænkte nok det med Ydelse stigning/minut ikke var løsningen

Kunne man sætte max 100 % ydelse til 45-65 %, ligesom man gør under vvb hvis sin vvb ikke kan aftage nok effekt  ???

Det er nok også det du mener jeg skal prøve Michael  ;)

Ved ikke om min-max % det gælder under opstart

Ellers må vi prøver at tilpasse en 16 kw herd til brænderen (må man det) ?

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2017, 14:29 »
Hej,

Min/max grænserne gælder også under opstart.

Hvis du reducerer brænderen til en mindre effekt kan du få problemer med for stor afkøling i kedlen, som jo er beregnet til en større drifteffekt.

Om man må det eller ej....
....du laver konstruktive ændringer på anlægget, der gør at godkendelsen (skorstensfejerattesten) ikke gælder mere.
Reelt må du så ikke tilslutte fyret før der er lavet en ny test.
...om der er nogen der opdager det er noget helt andet.

Jeg ville helt sikkert vælge min første indskydelse - "Køb et fyr der passer i størrelsen"
Alt andet er noget "klums".

Hilsen
Michael


Hej

Tak Mhes

Tænkte nok det med Ydelse stigning/minut ikke var løsningen

Kunne man sætte max 100 % ydelse til 45-65 %, ligesom man gør under vvb hvis sin vvb ikke kan aftage nok effekt  ???

Det er nok også det du mener jeg skal prøve Michael  ;)

Ved ikke om min-max % det gælder under opstart

Ellers må vi prøver at tilpasse en 16 kw herd til brænderen (må man det) ?

½mylund
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2017, 15:21 »
er det en V6 styring?

For med min V7 kan fyret dårligt varme sig selv op, med den nuværende opstart PI, før det skruer helt ned igen.

Men husk at når fyret er 3 gange for stort, skal PI kun være det 1/3 - ½ halve af et vel dimensioneret fyr.
« Senest Redigeret: Nov 11, 2017, 15:22 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2017, 15:44 »
Hej
Ja det er en V6.85
Pi er 1,3 og 0,13
Det hjalp med at sætte Max effekt til 50%
Nu runder det kun lige 80 gr. Efter op start

1/2mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2017, 16:04 »
prøv at sænke PI  1 - 0,08
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2017, 09:52 »
prøv at sænke PI  1 - 0,08

Hej

Det prøver vi lige

Det ser ud til at de lave PI tal giver fine drift kurver

Vi takker for gode råd og lukker denne  :)

½mylund
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 12:25 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund