Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 1397busadk efter Nov 27, 2015, 17:55

Titel: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: 1397busadk efter Nov 27, 2015, 17:55
Hej

Hvordan undgår jeg det dyk jeg har i temp/ydelse efter jeg har lavet varmt vand -
Nogle ider ?

Std. Indstillinger på vvb i styring
Og
P 2,3
I 0,1
I alm. Drift

Mvh Jesper

(http://s30.postimg.org/db5nuickt/image.jpg) (http://postimg.org/image/db5nuickt/)
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: MHES efter Nov 27, 2015, 18:12
Tja, din opvarmning af VVB'en tager 30-40 minutter og i den tid får huset ikke nogen varme tilført.
Det betyder at efter VVB-drift får fyret en ordentlig røvfuld koldt returvand som sænker kedeltemperaturen drastisk.
Samtidig så vil fyret starte ud med det samme drift% niveau som det havde før start at VVB-drift lg da det var lavt vil den starte lavt.

Man kan løse "problematikken" ved at have en kuglehane som "kortslutning" mellem tilgang til 3-vejs ventilen og afgangen til huset fra 3-vejs ventilen.
Når kuglehanen er lukket har man 3-vejs funktion altså valg mellem hus eller VVB og med kuglehanen åben har man valg mellem hus og hus + VVB, altså ingen periode uden varme til huset.

Hilsen
Michael


Hej

Hvordan undgår jeg det dyk jeg har i temp/ydelse efter jeg har lavet varmt vand -
Nogle ider ?

Std. Indstillinger på vvb i styring
Og
P 2,3
I 0,1
I alm. Drift

Mvh Jesper

(http://s30.postimg.org/db5nuickt/image.jpg) (http://postimg.org/image/db5nuickt/)
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: Paw efter Nov 27, 2015, 18:48
Ville det ikke være nemmere at udskifte 3 vejs ventilen, med en 2 vejs ?
Det tager selvfølgelig noget længere tid, med at lave varmt vand, men han får ikke det store dyk efter den har lavet varmt vand.
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: MHES efter Nov 27, 2015, 19:00
Hmm, nu har han jo 3-vejs ventilen og så er en kuglehane billigere  ;)
...desuden giver det jo muligheden for at skifte mellem 3-vejs og 2-vejs ventilfunktion  ;)
 2-vejs funktionen er god i fyringssæsonen, 3-vejs funktionen er god udenfor fyringssæsonen  ;)

Hilsen
Michael

Ville det ikke være nemmere at udskifte 3 vejs ventilen, med en 2 vejs ?
Det tager selvfølgelig noget længere tid, med at lave varmt vand, men han får ikke det store dyk efter den har lavet varmt vand.
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: Paw efter Nov 27, 2015, 19:04
Fandens også, du har ret  ;D ;D
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: MHES efter Nov 27, 2015, 19:19
Det kan jeg godt leve med   ;D

Fandens også, du har ret  ;D ;D
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: N P K efter Nov 27, 2015, 20:10
Det er vel ikke nok med en kuglehane?
Der skal vel også en eller anden form for termostat til at styre temperaturen i vvb?
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: MHES efter Nov 27, 2015, 20:18
Han har jo en 3-vejs ventil med føler i VVB'en, så hvad skal han med termostaten ?

Hilsen
Michael

Det er vel ikke nok med en kuglehane?
Der skal vel også en eller anden form for termostat til at styre temperaturen i vvb?
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: N P K efter Nov 27, 2015, 20:24
Han har jo en 3-vejs ventil med føler i VVB'en, så hvad skal han med termostaten ?

Hilsen
Michael

Det er vel ikke nok med en kuglehane?
Der skal vel også en eller anden form for termostat til at styre temperaturen i vvb?

Tja det ved jeg faktisk ikke :-[

Jeg havde nok ikke læst og forstået dit indlæg ordentligt men nu er jeg med på ideen ;D
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: 1397busadk efter Nov 27, 2015, 22:27
Hej

Nu er det mest i mine øjne det gør ondt  ;) for vi kan nemt undvære varmen mens den kører vvb
Og er faktisk ret glad for min 3 vejs ventil , det virker ret godt .
Så er der ikke nogen problem i at temp falder i en periode lever jeg helt fint med det .

Mvh Jesper
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: Jan.Larsen efter Nov 27, 2015, 23:28
Hej

Har haft et indlæg tidligere om nøjagtigt det samme problem, og er lige som dig blevet enig med mig selv om at så må det være sådan, også fordi som Michael rigtigt siger at senere når det bliver varmt kommer trevejsventilen til sin ret.

Selv har jeg prøvet at sætte min styring til at være lidt hurtigere for at opfange udsvingene lidt hurtigere, så har P=4,5 og I=0,18
Det gjorde at jeg kunne fange udsvingene så fyret ikke gik helt ud på grund af at have nået sin Temp.

Har også prøvet med dit setup, men måtte hurtigt vende tilbage til mit eget, da jeg slet ikke kunne styre mit med dem.
Ved jo godt at man ikke kan finde to fyr der skal sætte ens op, men skulle nu prøve ....griner

Rigtig god weekend til jer alle
M.V.H
Jan

Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: MHES efter Nov 28, 2015, 10:11
Så lukker du bare øjnene og lever med det  ;)

Hej

Nu er det mest i mine øjne det gør ondt  ;) for vi kan nemt undvære varmen mens den kører vvb
Og er faktisk ret glad for min 3 vejs ventil , det virker ret godt .
Så er der ikke nogen problem i at temp falder i en periode lever jeg helt fint med det .

Mvh Jesper
Titel: Sv: Dyk i temp/ydelse efter vvb drift
Indlæg af: 1397busadk efter Nov 28, 2015, 14:35
Av for pokker nu blev det alvor  ;D ;D

Takker for hjælpen - igen

God weekend til alle


Så lukker du bare øjnene og lever med det  ;)

Hej

Nu er det mest i mine øjne det gør ondt  ;) for vi kan nemt undvære varmen mens den kører vvb
Og er faktisk ret glad for min 3 vejs ventil , det virker ret godt .
Så er der ikke nogen problem i at temp falder i en periode lever jeg helt fint med det .

Mvh Jesper