Indlæg af: 1000holmes efter Jul 24, 2020, 19:26
Hej

Jeg har en V6.00 styring, som har kørt upåklageligt i snart 10 år, men er nu begyndt at lave nogle mærkelige ting. Temperatur måling svinger og ydelsen hopper springer pludselig til 100% for derefter at falde tilbage til fx. 30% efter 20-30 sek. Tænker på at en reset af styringen kunne hjælpe. Nogen der ved hvordan man gør det?

Hilsen Thomas
Titel: Sv: Reset af V6.00 styring
Indlæg af: michael f efter Jul 24, 2020, 19:35
Hej

Jeg har en V6.00 styring, som har kørt upåklageligt i snart 10 år, men er nu begyndt at lave nogle mærkelige ting. Temperatur måling svinger og ydelsen hopper springer pludselig til 100% for derefter at falde tilbage til fx. 30% efter 20-30 sek. Tænker på at en reset af styringen kunne hjælpe. Nogen der ved hvordan man gør det?

Hilsen Thomas

Det kan man ikke.
Kig efter løse forbindelser til temperatur føleren.
Evt. en ny temperatur føler  :)
Titel: Sv: Reset af V6.00 styring
Indlæg af: 383CI efter Jul 26, 2020, 08:57
Det kan også være NTC10k føleren der er blevet træls.

De koster 150 kr. hos anderkendte forhandlere her i dk. 20kr. ved elektroniforhandlere, og 3 kr. i Kina så det er ikke en stor sag.
Titel: Sv: Reset af V6.00 styring
Indlæg af: 1000holmes efter Aug 07, 2020, 14:38
Så fik jeg sat en ny temperatursensor på. Til V6.03 er det en PTC type KTY81, men koster heller ikke meget. Desværre hjalp det ingenting. Temperatur udlæsningen hopper stadig 1-2 degC op og ned indenfor sekunder, men middelværdien ser ud til at stemme. Det kan selvfølgelig være der er nogle dårlige lodninger (må jeg lige tjekke på et tidspunkt).
Grunden til jeg mistænker softwaren er at når der tælles ned under optænding står der ikke 10:36 men <<:36 på displayet, hvilket kunne tyde på noget overflow i sw eller lign.Jeg nulstillede forbrugstælleren, men det hjalp ikke. Timetælleren er stadig meget høj, men den kan desværre Ikke nulstilles.

Mht til montage af temperatur sensoren til kedlen. Jeg propper ledningen ind i en tom dyklomme og laver en prop af tape. Jeg tror nu ikke dette er årsag til mine temperatursvingninger, men hvordan sætter I den fast?
Titel: Sv: Reset af V6.00 styring
Indlæg af: michael f efter Aug 07, 2020, 16:42
En dyklomme er fint.
En tot isolering og en strip til at holde den fast  :)