Hej Alex,
16 kW brænder til 115 m
2, det er nok lige i overkanten, specielt her om sommeren.
Hvis dit fyr holder anlægget varmt hele døgnet (altså principielt kører hele døgnet) så vil du naturligt få en masse stop/start om sommeren.
Du har jo ikke brug for varme det meste af døgnet, sikkert kun til at lave varmt vand.
Hvis det er tilfældet, er løsningen at fyret, i sommerperioden, kun kører når der skal laves varmt vand.
Det kan enten gøres ved kun at lade fyret køre i bestemte perioder (ur styring) eller endnu bedre, at lade fyret køre VVB-styring (kører kun når temperaturen i varmt vandsbeholderen er lav nok.
Den første løsning (ur styring) findes allerede i din styring, den anden løsning kræver at du har en temperatur føler monteret i din VVB (varmt vands beholder).
Du kan finde lidt uddybende info på min hjemmeside under "Sommerdrift på en NBE brænder
www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf.
Hilsen
Michael
har et woody anlæg 16kw til 115 kvm i et plan og har en hulens masse opstarter på den det vil sige ny elstarter ca en gang i måneden kan se det ikke er helt normalt jeg veg ikke hvilken version det er jeg har håber nogen kan hjælpe med at få skidtet indstillet ordenligt..