Hej alle

Jeg har fået et nyt NBE RTB 16kw fyr, har faktisk kørt stabilt lidt on and off nu i 4 mdr.

Der har været lidt problemer med magnetventilerne til kompressor rens, de er nu skiftet.
Jeg afvejer altid per palle og ja det har svunget fra 1060-1250.
Men her de sidste 4 dage er mine o2 tal meget ustabile. Denne ene dag er 02 korr lav oppe over 140, den næste dag er det 02 korr høj der er oppe på 140, ja har endda set alle tre over 130 på samme tid.

Ydermere har jeg oplevet fyret falde til 40gr efter opvarming af VVB, derefter tager det en krig før fyret rammer 65gr igen.

Der er nu også ubrændte sorte piller i askeskuffen.
Tør ikke sige om skorstensfejer besøget har gjort noget, men nu kan jeg se røg ud af min skorsten (kunne jeg ikke rigtig før), og ovenstående problemer opstod lige efter, så kunne man forestile sig, at værdierne da det blev installeret, var baseret på en ikke så ren skorsten (ved ikke om det gir mening) ?

Har læst en del om o2 værdierne men er i syv sind hva dælen der er sket og hvad der kan gøres.

På stokercloud hedder jeg : alexea

Al hjælp modtages gerne tusinde tak
Alex

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2018, 10:56 »
Du har nok fået bedre træk i skorsten efter den er blevet fejet, derfor regulerer iltstyring pillemængden op, tror det stabiliserer sig om nogle dage, når modstanden i skorstenen igen bliver større, hvis ikke, prøv at stille blæser lidt ned af gangen, til iltstyring nærmer sig 100 igen. Har du trækstabilisator  monteret i røgrør?
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2018, 10:59 »
Hvad står dine o2 værdier til i iltstyring?
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2018, 11:15 »
Kan se dine korrigeringstal ser fine ud pt. Tæt på 100., det kan være en fordel at hæve iltprocent,mit forslag er at hæve ved  100% ydelse til 9, 50% ydelse til 13, og lad den stå på 17 ved 10%, kan godt hjælpe at hæve iltprocenter, især hvis du har lidt hårde piller.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2018, 11:22 »
Blæsevejret har stor indflydelse, især hvis der ingen trækstabilisator er. Hos mig regulerer iltstyringen nemt 10-15 % op, når det blæser.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline AlexEa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2018, 11:24 »
Har lige haft min VVS er ude.
Den ene side var helt fyldt med aske (eller hvad der nu er kommet ned fra skorstenen).
Alt er renset nu så håber det bare var det.
Jeg retter på iltprocenten som du anbefaler.
Kan det, at hele den ene side var tilstoppet, gjort, at piller ikke brændte ordentligt?
Jeg bruger Sødra 8mm piller og har ikke haft problemer med dem indtil forleden da?
Tusinde tak for din svar håber jeg må vende tilbage når der er nyt?
Mange tak
Alex

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2018, 11:31 »
Har lige haft min VVS er ude.
Den ene side var helt fyldt med aske (eller hvad der nu er kommet ned fra skorstenen).
Alt er renset nu så håber det bare var det.
Jeg retter på iltprocenten som du anbefaler.
Kan det, at hele den ene side var tilstoppet, gjort, at piller ikke brændte ordentligt?
Jeg bruger Sødra 8mm piller og har ikke haft problemer med dem indtil forleden da?
Tusinde tak for din svar håber jeg må vende tilbage når der er nyt?
Mange tak
Alex        hvis det har kørt fin, og også gør det efter rens, så lad bare værdierne stå, hvis ikke kan du jo prøve at hæve iltprocenter lidt. Du kan jo altid stille lidt frem og tilbage, og se hvordan din aske ser ud, lad det gerne køre et døgn eller 2 mellem hver indstilling, så har fyret en chance for at regulere ind, og du kan bedre vurdere ændringer.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2018, 11:36 af Skrot1 »
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline AlexEa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2018, 11:38 »
Hej Skrot1

Super vil jeg gøre.
Endnu en gang mange tak for hjælpen.
Alex

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2018, 13:39 »
Så lidt:)
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2018, 15:17 »
Har lige haft min VVS er ude.
Den ene side var helt fyldt med aske (eller hvad der nu er kommet ned fra skorstenen).
Alt er renset nu så håber det bare var det.
Jeg retter på iltprocenten som du anbefaler.
Kan det, at hele den ene side var tilstoppet, gjort, at piller ikke brændte ordentligt?
Jeg bruger Sødra 8mm piller og har ikke haft problemer med dem indtil forleden da?
Tusinde tak for din svar håber jeg må vende tilbage når der er nyt?
Mange tak
Alex

Når smuds drysser ned i fyret, kan det også stoppe hullerne i lambdasonen.
Tag den derfor ud og pust forsigtigt asken ud af sonden, så kan den jo kalibreres samtidig  :)
Husk at den skal varme op i 15 min før den er klar til kalibrering, hvis du tager strømmen fra.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline AlexEa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #10 Dato: Nov 30, 2018, 07:16 »
Hej Alle
Så er alt renset og alt kører
Dog synes jeg forbruget er meget højt men skyldes nok et ældre, dårligt isoleret hus tænker jeg.
Meeeeeen desværre en hel del gløder og sorte halve afbrændte piller i akseskuffen?
Hva dælen gør jeg forkert?

Tusinde tak på forhånd for svar
Mvh
Alex

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2018, 07:43 »
Hej Alle
Så er alt renset og alt kører
Dog synes jeg forbruget er meget højt men skyldes nok et ældre, dårligt isoleret hus tænker jeg.
Meeeeeen desværre en hel del gløder og sorte halve afbrændte piller i akseskuffen?
Hva dælen gør jeg forkert?

Tusinde tak på forhånd for svar
Mvh
Alex

Se om det er et problem, efter du har udført den test jeg har beskrevet for dig på StokerCloud   :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline AlexEa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #12 Dato: Nov 30, 2018, 07:56 »
Hej Michael

Sorry misforstod har ikke en "kalibrerings" knap, blot en boks med de tre procent tal jeg sendt
Har svaret dig på Stokercloud med user/password så du gerne må kigge ind:-)

Offline AlexEa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #13 Dato: Nov 30, 2018, 07:59 »
Hej igen
MAnge gløder i askeskuffen som nu er væk, men ser sådan ud nede i skuffen





Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #14 Dato: Nov 30, 2018, 08:03 »
Hej igen
MAnge gløder i askeskuffen som nu er væk, men ser sådan ud nede i skuffen





Ja, ikke noget kønt syn  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/