Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 56713 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #30 Dato: Jan 04, 2012, 21:23 »
efter jeg ændrede min P og I til 3,0 og 0,25 ser mit diagram sådan her ud hvad syntes i og nogen forslag til ændringer kedel temp er blevet mere fast og ydelsen hopper lidt mere op og ned. den blev ændret ca kl 5 og vi har ikke været hjemme så ikke noget bad og pludseligt åbent vindue, kun normal radiator forbrug...

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/47112112.png
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #31 Dato: Jan 04, 2012, 21:45 »
efter jeg ændrede min P og I til 3,0 og 0,25 ser mit diagram sådan her ud hvad syntes i og nogen forslag til ændringer kedel temp er blevet mere fast og ydelsen hopper lidt mere op og ned. den blev ændret ca kl 5 og vi har ikke været hjemme så ikke noget bad og pludseligt åbent vindue, kun normal radiator forbrug...

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/47112112.png

Sænk I til kurven bliver tilpas flad.
Næste I kunne være 0.20 og så videre, til kurven er ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #32 Dato: Jan 04, 2012, 21:54 »
Er der et argoment for hvorfor det er i der skal sænkes er det for at den husker dårligere eller hvad. Bare lige nysgærig for at blive lidt klogere på P og I. Fandme fedt med hjælp her fra
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #33 Dato: Jan 05, 2012, 06:41 »
Er der et argoment for hvorfor det er i der skal sænkes er det for at den husker dårligere eller hvad. Bare lige nysgærig for at blive lidt klogere på P og I. Fandme fedt med hjælp her fra

Ja, præcis derfor.
Springene må ikke være for store.
Så smutter man forbi, og ikke for små, man skal jo fremad.
Efter et par dage når man til noget det ligner en flad kurve.
Helt vandret og lige bliver den aldrig, men noget der ligner.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #34 Dato: Jan 05, 2012, 07:28 »
nu ser den sådan her ud hen over natten....  med 3.0 og 0,2 hvad syntes du om den ...


http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/JU548189.png
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #35 Dato: Jan 05, 2012, 08:32 »
nu ser den sådan her ud hen over natten....  med 3.0 og 0,2 hvad syntes du om den ...


http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/JU548189.png

Flot  :)
Vil du have en super nørd til at bedømme den så spørg Michael (MHES)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #36 Dato: Jan 05, 2012, 08:44 »
hehe nej bare den er noen lunde så er det perfekt... og tusind tak for hjælpen......
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #37 Dato: Jan 05, 2012, 18:18 »
Jeg skal gi' dig super nørd  ;)

Nå, men jeg kunne nok ikke have gjort det bedre, flot arbejde Michael  ;)

@Niklas
Din regulering er lige i øjet  ;)

Hilsen
Michael

nu ser den sådan her ud hen over natten....  med 3.0 og 0,2 hvad syntes du om den ...


http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/JU548189.png

Flot  :)
Vil du have en super nørd til at bedømme den så spørg Michael (MHES)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #38 Dato: Jan 06, 2012, 09:53 »
det er altså ikke til at blive klog på de der pi indstillinger jeg har ikke rørt på dem og de står stadig på 3.0 og 0,2 og i nat har den været noget mere urolig er det i der skal sænkes eller..... skal det bare se sådan ud


http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/jFk43501.png
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #39 Dato: Jan 06, 2012, 10:26 »
det er altså ikke til at blive klog på de der pi indstillinger jeg har ikke rørt på dem og de står stadig på 3.0 og 0,2 og i nat har den været noget mere urolig er det i der skal sænkes eller..... skal det bare se sådan ud


http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/jFk43501.png

Det er et langtids projekt at ramme P og I rigtigt.
Ja, sænk I
Måske I = 0.15
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #40 Dato: Jan 06, 2012, 10:34 »
og hvis den stadig hopper skal I så længere ned P skal den bare blive på 3.0

har utrolig svært ved at forstå forskellen på p og i,, p er speeder og bremse og I er hukommelse. men hukommelse på hvad og speeder og bremse i stedet kan ikke rigtig se forskel.. og har læst ufattelig af sider om det der pi indstilling... -- har det måske noget og gøre om det er hurtige kraftige kurver op og ned om det er p eller i der skal justeres eller om det er lange bløde kurver op og ned
« Senest Redigeret: Jan 06, 2012, 10:39 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #41 Dato: Jan 06, 2012, 10:49 »
og hvis den stadig hopper skal I så længere ned P skal den bare blive på 3.0

har utrolig svært ved at forstå forskellen på p og i,, p er speeder og bremse og I er hukommelse. men hukommelse på hvad og speeder og bremse i stedet kan ikke rigtig se forskel.. og har læst ufattelig af sider om det der pi indstilling... -- har det måske noget og gøre om det er hurtige kraftige kurver op og ned om det er p eller i der skal justeres eller om det er lange bløde kurver op og ned

Ja P bliver bare på 3
Indstil på en ting ad gangen, ellers ved man ikke hvad der forårsagede et elle andet.
Og du har helt ret i at PID indstillinger ikke noget helt almindeligt logisk noget, der lige kan forklares med få ord.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2012, 10:50 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #42 Dato: Jan 06, 2012, 23:06 »
jeg har lagt mærke til at når den er over de 60 grader som er kedel temp så går den som den skal ned i ydelse men når den falder under de 60 grader skal den helt ned på 57 grader før ydelsen begynder at hæve sig og den falder helt ned til 52,7 grad før temperaturen begynder at hæve sig igen er det tegn på at jeg skal hæve både P og I eller ???
Har lagt mærke til at hvis den er et par grader over set og en radiator åbner så falder den lidt hurtigere end normalt og så er den ret god til at skynde sig og sætte ydelsen op men hvis den står og falder meget langsomt så når den ret langt ned inden den når at hæve ydelsen. Er det p eller i der skal ændres.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2012, 00:10 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #43 Dato: Jan 07, 2012, 07:28 »
jeg har lagt mærke til at når den er over de 60 grader som er kedel temp så går den som den skal ned i ydelse men når den falder under de 60 grader skal den helt ned på 57 grader før ydelsen begynder at hæve sig og den falder helt ned til 52,7 grad før temperaturen begynder at hæve sig igen er det tegn på at jeg skal hæve både P og I eller ???
Har lagt mærke til at hvis den er et par grader over set og en radiator åbner så falder den lidt hurtigere end normalt og så er den ret god til at skynde sig og sætte ydelsen op men hvis den står og falder meget langsomt så når den ret langt ned inden den når at hæve ydelsen. Er det p eller i der skal ændres.

Prøv P = 5 og I = 0.2
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #44 Dato: Jan 07, 2012, 08:53 »
En anden ting der kan få reguleringen til at gå amok, er luft i systemet.
Har du luftet ud, ved at stoppe pumpen og så lufte ud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/