Forfatter Emne: Kompressor rens ikke udført !  (Læst 2302 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Kompressor rens ikke udført !
« Dato: Dec 06, 2022, 07:36 »
Hej

RTB 10 kw

Lige pludselig ud af det blå er mit fyr begyndt at gå ud

Får alarm for "mangelende kompressorrens" (max 5 gange)

Jeg har ikke ændret indstillinger nogen steder.

Så er der noget jeg skal indstille ?

Eller kan det skyldes fejl på kompressor ?

Alle gode råd er velkomne

Thomas

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2022, 08:19 »
Hej

RTB 10 kw

Lige pludselig ud af det blå er mit fyr begyndt at gå ud

Får alarm for "mangelende kompressorrens" (max 5 gange)

Jeg har ikke ændret indstillinger nogen steder.

Så er der noget jeg skal indstille ?

Eller kan det skyldes fejl på kompressor ?

Alle gode råd er velkomne

Thomas

Det kan være stop pga temp opnået mange gange.
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2022, 09:04 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2022, 09:14 »
Link til stokercloud

https://stokercloud.dk/v3/#/toddy/main-page

Ser ud til at du fik fejlen søndag kl 18.19
Er det 1. gang du har fået den fejl ?
Hvis det er 1. gang så kunne det være lavt tryk og en tilfældighed at det lige kom samtidig med en gang rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2022, 09:16 »
Hej

Fyret har været gået ud 2 gange på grund af "manglende kompressorrens"

Det starter uden problemer efter nulstilling af alarm


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2022, 09:36 »
Hej

Fyret har været gået ud 2 gange på grund af "manglende kompressorrens"

Det starter uden problemer efter nulstilling af alarm

Er kompressor / tank tømt for kondens vand ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2022, 11:14 »
Hej

Nej, har ikke tømt/drænet kompressor for kondens

Det kan være, at jeg skal forsøge at gøre det.

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2022, 11:19 »
Kan jeg selv tømme/dræne kompressor?

Eller kræver det besøg af servicemand ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2022, 13:09 »
Kan jeg selv tømme/dræne kompressor?

Eller kræver det besøg af servicemand ?

Du kan selv  :)

Hvis det er en kompressor med tank, så tag slangen af.
Tøm kompressor for luft.
Åben bundskruen og tøm vand ud.

Er det kompressor uden tank, så tag slanger af og hold slanger nedad,
 ( vandret, hen ad gulvet ) så tømmes de for kondens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #9 Dato: Dec 08, 2022, 13:32 »
Hej

Har prøvet at tømme kompressor

Nu giver fyret så igen alarm for manglende kompressor rens ( 4 af max 5 )

Er der andre ting, som jeg kan prøve at gøre/ændre på ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #10 Dato: Dec 08, 2022, 13:57 »
Hej

Har prøvet at tømme kompressor

Nu giver fyret så igen alarm for manglende kompressor rens ( 4 af max 5 )

Er der andre ting, som jeg kan prøve at gøre/ændre på ?

Det er ikke en alarm, men en info når der står ikke renset 4 ud af 5 gange. 
Der renses ikke ved alle stop,  derfor info beskeden.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline toddy

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 42
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #11 Dato: Dec 08, 2022, 15:12 »
Hej

OK - med på det er en info  8)

Men fyret stopper, når næste rens ikke gennemføres ( 4 ud af max 5 )

Så tænker da, at der er et eller andet galt ???

Offline Sorin Lozer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2022, 13:30 »
Hi,
I menuen Rengøring har du hos Compressor Clean:
" use T7.... Analog".
Skift kompressortrykfølerens indstilling T7.= nej

Sorin
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc