Jeg tror ganske enkelt ikke at jeg kan bruge flowmåler med 3 ledninger - men kun flowmålere med 2 ledninger.
Jeg kan se på din menu (foto), at du har sat puls til 0 og frekvens til 5 - den mulighed har jeg ikke på min V10. (har ikke frekvens menu-punktet)
Surt, men jeg må bare prøve at finde en anden model med kun 2 ledninger.
Læs lige hvad jeg skriver igen. Du har 0,2 liter pr. puls hvis jeg har 5 pulser pr. liter med samme måler.
Jeg kiggede lige hvordan jeg har koblet mit op, jeg har bare taget +/- fra en foto sensor og sat pulsen på frekvensindgangen.
Det gør absolut ingen forskel om der er 2 eller 3 ledninger på måleren. Det eneste fyret gør er at tælle pulser på indgangen og omregne det.
Hvis du satte en trykknap på fra + til Puls ville den lave udregningen på baggrund af hvor mange gange du trykker.
Eller forbandet den til en kontakt på et stykke pap i hjulet på en cykel, så ville den tælle, og omregne på det.
Uafhængigt om der er 2 eller 3 ledninger på måleren.
Jeg vil tro, uden at vide det, at måleren med de 2 ledninger "bare" klipper i plus signalet som hvis du står og vipper med ledningen på natlampen for at irritere konen.
Den med de 3 ledninger gør det samme men har en "PullUp" modstand liggende fra minus til signal for at få et "renere" cut når plussen afbrydes og der ikke står noget og flimre på signal ledningen når den er afbrudt.
Den opbygning er jeg ikke sikker på, men det er det eneste der giver mening på en KinaTing til 53kr. og fyret er, som beskrevet, ligeglad med om "tænd/sluk" signalet kommer fra en pulsmåler med 2 eller 3 ledninger eller en ringeklokke for den sags skyld. Den tæller bare.