Jeg kan ikke se, de fejl du skriver med at fyret stopper!
Men ja, opvarming af VVB, ser ikke særligt effektivt ud (det tager en time)! Temperaturen i VVB falder meget hurtigt og er meget langt tid om at varme op.
Hvor stor er VVB'en?
Medmindre den er meget lille burde temperaturen ikke falde så hurtigt! Medmindre føleren er monteret i bunden (det skal den ikke være) så kan billedet være helt rigtigt. Nemlig at man måler på bundvandet og dette er langt tid om at blive varmet op, da varmen bliver afsat i toppen. Hvilket også gør at fyret ikke laver ret meget den sidste ½ time det laver VVB. Og bruger man bare en lille smule vand bagefter, tager det yderligere en halv time inden der kommer varme på huset, da fyret så igen skifter til VVB, med lav ydelse.
Så ser det også ud til at i har urstyring på VVB. Det vinder i ikke meget ved, slet ikke på denne årstid, men komforten kan i tabe en del på.Om vinteren hvor fyret alligevel kører, får man ikke det tab at der står varmt vand i kedlen efter VVB opvarming, da kedlen i forvejen er varm og varmen bagefter bliver sendt i huset.
Jeg har kun haft fyret i 2 år så der er meget at lære
Hvad skal du vide ?
Jeg har en Woody 10kw
Oppvarmer 160 km2
Har 10 styring og den er på nettet
Har ikke noget ekstra utstyr på fyret endnu
Pumpen er ny - kan der være for lidt vand på systemet den står på 2 bar
Har tjekket for luft i systemet
Hedder jepluf i storkercloud