Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 102665 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #60 Dato: Nov 29, 2015, 09:01 »
Din tank dykker simpelthen ofte meget i temperatur.

Så en teori og en test.
Teori: Har i varmtvands cirkulation med en Grundfoss pumpe på autoadapdt eller temperatur føler?

Test:
Når VVB er helt varm, tapper du 10L (spandfuld) for fuld skrald fra den varme hane (lad vandet blive varmt før du fylder i spanden). Mål temperaturen i spanden og se Hvor meget temperaturen falder i VVB.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 09:52 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #61 Dato: Nov 29, 2015, 09:09 »
Fyret bestiller som sådan rigeligt( så derfor hjælper det ikke at hæve tillæg (som vist er 15, så kedlen bliver 70grader), så det er de pludselige fald der er underlige.
Efterløbet varmer bare tanken ekstra og fjerne varmen far huset i 10 minutter, så kunne man bare hæve setpkt i VVB i stedet og så selv styre at den starter tidligere.

Forklaret: Hos Joanna kører hun med 55grader(nu hævet il 57) i VVB og efterløb på 5min. Det giver 55grader plus 2 grader for efterløbet, så 57 grader i alt. Med en difference på 5 i VVB starter fyret på VVB igen ved 50.
Hvis man i stedet fjernede efterløbet (som kun er nødvendig, hvis kedlen risikere at stoppe på temperatur, hvilket den ikke gør her) og ændrede VVB til 57 får man samme temperatur i VVB, men den starter igen ved 52 grader, altså 2 grader tidligere.

 
Jeg tror ikke at der er noget, der umiddelbart er monteret forkert, det kan jo godt varme vandet op.
hælder mere til at stille tillæg setpunkt vvb til 20 grader og efterløb til 10 minutter, så havde jeg alligevel en mening om det :-)
Når kedeltemp er 65 grader ved vvb drift skal det vel tage lidt tid at varme vvb op til 55 grader.

Hilsen Anders
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #62 Dato: Nov 29, 2015, 09:12 »
Testen som jeg foreslår ovenfor er fordi jeg har en mistanke om at det kolde brugsvand lukkes ind i toppen af tanken og det varme tappes i bunden.
Og så vil spandfulden være lige kold nok og det vil skabe omrøring, der sænker temperaturen jævnt i tanken.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #63 Dato: Nov 29, 2015, 09:26 »
Jeg napper en kop kaffe :)
Så kan jeg altid kigge på Joannas kurver indimellem  ;D

Hilsen Anders

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #64 Dato: Nov 29, 2015, 10:02 »
Jeg napper en kop kaffe :)
Så kan jeg altid kigge på Joannas kurver indimellem  ;D

Hilsen Anders

Hov hov, hvad er det for lummer tale 8)
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #65 Dato: Nov 29, 2015, 19:57 »
Uha - jeg har flyttede føler lidt ned igår - kan i se om det har ændret noget - jeg tog bad i morgen s ved 9 tiden  det tager ca 3 min inden vandet kommer varmt ud af hanen - men jeg kan se pilleforbrug er steget den del ;-:
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #66 Dato: Nov 29, 2015, 20:03 »
Jeg begynder at blive nervøs for ikke at forstå det hele - der har været problemer med det varme vand
Lige fra dag 1 det blev i stalleret - spørgsmålet er om der kan være noget galt i rør installation
Pumpe er Grundfoss den er 3 år gammel
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #67 Dato: Nov 29, 2015, 20:07 »
Og ja, med føleren i toppen får man ikke 110L 55grader varmt vand, men nok kun 2/3 da toppen er varm, men bunden måske kun er 25, jævnt stigende mod toppen. Men man skal huske at med den korrekte lagdeling, skal fyret jo ikke varme vandet op fra 8 grader når man bruger det, men fra 49, da fyret skifter når man kommer til det lag der er 49 grader og så hurtigt varmer på dette, men samtidigt på det vand nedenfor som er koldere.

2 spørgsmål:

Hvis man nu har denne lagdeling med 25 grader i bunden, risikerer man ikke legionella bakterier, hvis man nu tager et langt bad og kommer ned i de lag lige under 40 grader, som kan have været 40 grader i lang tid.

Hvis man har føleren i bunden og varmer op til 55 grader, hvor langt op kan man så risikere at toppen kommer op på?

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #68 Dato: Nov 29, 2015, 20:11 »
Pumpen køre ikke på auto -
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #69 Dato: Nov 29, 2015, 20:18 »
Hvordan i himlens navn kan man blive en GURU når man ikke ander en pind om det her :-))))))(((


Hvordan med de IP indstillinger var der noget galt med dem .
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 20:21 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #70 Dato: Nov 29, 2015, 20:27 »
thode
Vandet i VVB kan vel aldrig blive varmere end kedeltemp.

Joanna
Hvad står kedeltemp. på?
Hvad står VVB temp. på?
Hvad står VVB temp. diff. under på?
Køre du med tidsstyring på opvarmning af VVB eller på vinterdrift. ?

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #71 Dato: Nov 29, 2015, 20:30 »
Kedel 65
Vvb 55

Diff 5

Nej ingen tidsstyring
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #72 Dato: Nov 29, 2015, 20:32 »
Kan du ikke se fyret i storkercloud ?
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #73 Dato: Nov 29, 2015, 20:39 »
Nej det kan jeg umiddelbart ikke.

3 min er relativt lang tid inden der kommer varmt vand, jeg tænker der må havde været nogle fysiske barriere der har gjort at man har installeret VVB så langt væk fra forbrugshanen.   

Offline Joanna

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 239
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #74 Dato: Nov 29, 2015, 20:43 »
Fyrrum ligger for enden af huset - huset er bygget ud af 3 omgange - jeg har købt det sådan
Så jeg har ikke haft indflydelse på rør , men noget af det ligner noget stormP - rør er kørt hend over loftet og ned i kælder så det går noget rundt
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator