Hej
Jeg har nu fået opgraderet svogers BOINK fyr til et moderne med Woody styring, og det ser ud til at køre fint, men jeg kan ikke få det til at køre i sommerdrift.
Mit spørgsmål er nu, hvordan får jeg det til at køre i sommerdrift, altså så det er temperaturen i VVB der tænder og slukker fyret? (det er med chip version 6,69)
JMB
-
Der er flere muligheder for at køre sommerdrift.
Første forudsætning er at i har en føler i varmtvands beholderen, er den på plads?
-
Jep - den er monteret og giver korrekt visning af temperatur. Jeg kan bare ikke finde noget punkt i styringen hvor jeg kan sætte den til sommerdrift
Dengang jeg selv havde et Woody fyr, var det nemlig et punkt til dette (men det var vist omkring version 6.10)
-
I skal ind i tilbehør for at aktivere 3 vejs ventilen til vvb, det står i manualen side 11.
-
Du kan bruge ur styring, eller en extern trådløs temperatur måler http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20tr%C3%A3%C2%A5d.pdf
-
Hej,
Njaa, det er altså ikke nødvendigt at have en 3-vejs ventil ;)
På min webside finder du en vejledning i sommerdrift påwww.mhes.dk/Sommerdrift.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf)
Læs under VVB styring og Urstyring VVB
OBS OBS !!
Vær opmærksom på at nogle af funktionerne (f.eks. sommerstop) er taget ud af nogle af de nyere versioner.
Hilsen
Michael
I skal ind i tilbehør for at aktivere 3 vejs ventilen til vvb, det står i manualen side 11.