Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Pahawi efter Okt 18, 2019, 12:17
-
Hej alle,
Woody'en har stået stille i nogle måneder, og nu vil den ikke starte op. Alt ser ellers fint ud - der kommer godt gang i den med pæn stor flame, men i stedet for at begynde at hælde piller til, fortsætter den i optændings-mode (står til 6 minutter) og hopper også videre til næste optændingsforsøg, hvorefter følgende fejlmeldingen "Alarm Optænding" kommer. Alt er renset og fotocellen er ren.
Efter en fandes bøvl med det gamle brænderhoved, blev der købt og mont. en ny + ny styring (version 7.0667) + kompressorrens, i marts i år. Irriterende der allerede er bøvl igen...
Nogen der har et bud på, hvad problemet kan være - eller er Woody bare noget skrammel, eller...?
Skal der flere oplysninger til for at der kan stilles en diagnose, så sig endelig til, så skal jeg prøve at finde det (jeg har overtaget tjansen fra en der ikke er i denne verden mere, så jeg er lidt en newbie.... :-) )
På forhånd tak.
-
Hej alle,
Woody'en har stået stille i nogle måneder, og nu vil den ikke starte op. Alt ser ellers fint ud - der kommer godt gang i den med pæn stor flame, men i stedet for at begynde at hælde piller til, fortsætter den i optændings-mode (står til 6 minutter) og hopper også videre til næste optændingsforsøg, hvorefter følgende fejlmeldingen "Alarm Optænding" kommer. Alt er renset og fotocellen er ren.
Efter en fandes bøvl med det gamle brænderhoved, blev der købt og mont. en ny + ny styring (version 7.0667) + kompressorrens, i marts i år. Irriterende der allerede er bøvl igen...
Nogen der har et bud på, hvad problemet kan være - eller er Woody bare noget skrammel, eller...?
Skal der flere oplysninger til for at der kan stilles en diagnose, så sig endelig til, så skal jeg prøve at finde det (jeg har overtaget tjansen fra en der ikke er i denne verden mere, så jeg er lidt en newbie.... :-) )
På forhånd tak.
Det er din foto føler der ikke registrere ild / lys.
Er den ren for smuds ?
Registrere den lys når du lyser på den med en lygte ?
-
Hej Michael,
Tak for svaret. Fotocellen ser sådan ud:
(https://i.postimg.cc/7C3Yffgd/Woody.jpg) (https://postimg.cc/7C3Yffgd)
Når jeg lyser på den, hvor henne skal jeg så kunne se om den registrere det?
-
På styringen (Lux)
-
Tak, men synes ikke der står "Lux" i styringen nogen steder - bare så selv jeg forstår det, kan du så skære ud i pap, hvordan jeg nøjagtig gør det? :-)
-
tror der står lys på v7 . Det gør der på v10 fesk 100lx lys men jeg kender ikke v7 display
-
tror der står lys på v7 . Det gør der på v10 fesk 100lx lys men jeg kender ikke v7 display
Tak, men I min uveidenhed er det lidt sort snak :-) En lille guide til, hvilken menu jeg skal ind i ville være super... :-)
-
tror der står lys på v7 . Det gør der på v10 fesk 100lx lys men jeg kender ikke v7 display
Tak, men I min uveidenhed er det lidt sort snak :-) En lille guide til, hvilken menu jeg skal ind i ville være super... :-)
Du skal ikke ind i nogen menu, du skal kigge på display :)
Har du et link til din styring ?
Og registrere den lys, når du lyser på den med en lygte ?
-
Du skal ikke ind i nogen menu, du skal kigge på display :)
Ja, se det var jo en super oplysning - tak ;-)
Så, hvis jeg har fået rigtig fat i det, så skal der et sted i dette vindue stå "Lux" eller "Lys" når jeg lyser på fotocellen med en lygte:
(https://i.postimg.cc/dD2hnVZ6/Woody-2.jpg) (https://postimg.cc/dD2hnVZ6)
- og det gør der ikke.
Kan jeg så udlede at jeg skal skifte fotocelle? Hvis ja, hvor får jeg nemmest fingre i sådan en fætter? I øvrigt for dår ligt den kun kan holde i 2 måneder - ka' være jeg skal bestille en bunke af dem.... :-O
-
du kan se lige under brænderen står 0LX det er det fotocellen ser
-
Se efter at ledninger / ben fra lysføler er spændt fast i deres klemmer på print i brænder.
Hvor er fra i landet ?
-
du kan se lige under brænderen står 0LX det er det fotocellen ser
Tak :)
-
Se efter at ledninger / ben fra lysføler er spændt fast i deres klemmer på print i brænder.
Hvor er fra i landet ?
Tak. Har haft det skilt ad og både stik og ledninger sidder fast.
Jeg bor i Give / Thyregod området...
-
Ny fotocelle / ledning mont., men spild af tid og $$, da det ikke ændrede noget... >:( >:(
-
Ingen af eksperterne der har et bud på, hvor fejlen så skal findes?
-
Tag ledninger ud af klemmer til lysføler oppe i styringen, kortslut klemmerne og styringen skal skrive 99 Lux.
Gør den det er styring ok og arbejd dig ned mod brænder.
-
Ingen af eksperterne der har et bud på, hvor fejlen så skal findes?
Du må fejlsøge systematisk.
Fejlen kan jo være på brænder print - i ledningen - eller i styringen, hvis den nye foto føler er ok og korrekt monteret.
-
Skift af fotocelle er jo en meget simpel off/on ting, men det I nu foreslår vil jeg ikke selv pille ved = leverandøren tager over...
Tak for alle input - pænt af jer :-)
-
Update: Ny brænder mont. - hjalp ikke. Ny styring - det hjalp :-)
Tak for div. input.
-
Nyt spørgsmål: Passer det for mig at jo højere tal jeg taster ind i autoberegning, des færre piller hældes der ind?
-
Snyd ikke med indtastning i autoberegner.
Indtast det afvejede og grundjuster efter dette.
-
Leverandøren og en fessor var forbi i går, hvor der blev afvejet osv. Jeg var ikke til stede i går og i dag kan jeg så se at den bygger piller op på hærden + der ligger halvbrændte piller i skuffen. Jeg ringer til leverandøren og han beder mig justere lidt ned på pilletilgangen ved at indtaste HØJERE tal. Deraf mit spørgsmål og altså ikke noget med snyd.... ;-)
Så svaret er? :-)
På forhånd tak.
-
Indtast det afvejede i autoberegner.
Og juster blæser som beskrevet i manual, så virker det.
-
Større tal giver mindre piller.