Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger  (Læst 17584 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #15 Dato: Nov 17, 2011, 21:43 »
Hej Mhes
Nu har jeg sat p=2,0 og I=0,3 kl 22.33 så må jeg se om det hjælper og tak.
MVH søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #16 Dato: Nov 17, 2011, 21:51 »
Hej Scotte Kim
Har du en ventil (a la sådan en der sidder på en radiator) under din varmtvandsbeholder? =NEJ

Følg rådet om at sætte PD værdien ned. Giv lige besked om klokkeslet og dato du foretager ændringen. Så ser vi med på kurverne.=22.33 Den 17/11

Havde du en nedgravet varmestreng?=NEJ
Hvordan er din isolering af rør der hvor fyret står?=Lige nu er der kun isolering på ca halvdelen af rørne for har haft en vvs mand ude idag men ellers er de alle isoleret.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #17 Dato: Nov 18, 2011, 12:05 »
Hej Søren,

Jamen det ser da ikke værst ud  ;)
De værste spidser er taget fra den, uden at du har fået store udsving i kedeltemperaturen.
Hvis du skal prøve mere må det være at reducere I lidt igen, f.eks. til 0,2 men det ser altså ikke værst ud som det er  ;)

Hilsen
Michael

Hej Mhes
Nu har jeg sat p=2,0 og I=0,3 kl 22.33 så må jeg se om det hjælper og tak.
MVH søren
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #18 Dato: Nov 18, 2011, 12:15 »
Isolering på rørene er ekstremt vigtigt, og der skal ikke være flow igennem VVB'en hvis der ikke er et behov for at opvarme den. Det giver et voldsomt varmetab, specielt hvis der mangler isolering. Du skal enten have sat en termostatisk ventil på, eller en 2 vejs eller 3 vejs ventil, alt efter hvad du ønsker. Scotte/Woody kan køre VVB prioritering, og styre ladningen af VVB'en. Så kan du også sætte pumpen tilbage på auto, da modtrykket i systemet så rent faktisk begynder at give mening i forhold til forbruget.

Jeg har også bemærket at røgtemperaturen er højere hvis flowet er større, selvfølgelig ved samme driftprocent. Jeg ved ikke hvorfor, men det må jo give en dårligere effektivitet.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

janchr

  • Gæst
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #19 Dato: Nov 18, 2011, 18:59 »
hej jeg kiker lidt med, hvad sker der men hans (Foto sensor) min har kun en lige kurve mår den køre.
Hej Søren hvad er den kw under snegl / magasin  ? min har jeg på 10 kw så køre den best.
mv. jan
« Senest Redigeret: Nov 18, 2011, 19:07 af janchr »

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #20 Dato: Nov 18, 2011, 20:21 »
hej MHES.
Tak for hjælpen,jeg vil prøve at gå lidt videre med I som du skriver.
Jeg har lige skiftet piller til vida, har hørt at der ikke er meget smuld i dem så min foto sensor kan blive mere konstant derfor den lange pause med fyret idag.
MVH søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #21 Dato: Nov 18, 2011, 20:25 »
Hej Martin Pedersen
Ang. isolering på rørene vil jeg få isoleret dem hurtigst muligt.
Ang. de andre ting du skriver om så vil jeg få installeret Flowmåler-røgtermometer-vvb styring og ilt styring hurtigst muligt og tak for hjælpen.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #22 Dato: Nov 18, 2011, 20:32 »
Hej Janchr.
hvad sker der men hans (Foto sensor) min har kun en lige kurve når den køre.= Det tror jeg er fordi at der er rigtig meget smuld i mine piller men har skiftet til vida piller idag så håber jeg at det hjælper.
hvad er den kw under snegl / magasin  ? = ved ikke hvad det er for en, har kigget men jeg syntes ikke jeg kan se en kw under snegl/magasin kan du forklare nærmere.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

janchr

  • Gæst
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #23 Dato: Nov 18, 2011, 20:40 »
i stokerkontrol tryk på snegl

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #24 Dato: Nov 18, 2011, 20:47 »
Typisk, når man ser meget aktivitet på lux, er det fordi den kører noget mager i forbrændingen... men, det er ikke nogen perfekt indikator for det... jeg har bare aldrig selv set det flafferi på LUX'en med mindre den var meget mager i flammen.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline D_Jessen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://kajakjessen.dk/pillefyr/pillefyr.htm
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #25 Dato: Nov 19, 2011, 15:19 »
Hej Alle.

Nu er jeg meget grøn på dette område, da vores gamle oliesluger stod af i sidste måned og kører nu på dag 20 med pillefyr. Når jeg så ser i snakker temp. på røgen ud/skorstenen, så sidder jeg og tænker, at vores røgrør fra kedelen og ind i storsten ikke er sindsyg varm, jeg vil nok skyde på 45-50grader, man kan godt have hånden der på, dog ikke for længe af gangen, men min tanke går på at jo "koldere" røgen er, jo bedre udnyttelse af varmen derfra, er det mig der er forkert på den? Vores fyr kan følges på : http://kajakjessen.dk/pillefyr/pillefyr.htm hvis nogle kan være interesseret i dette (nu også skrevet lidt som ide om i måske kan se om opsætningen virker helt hen i vejret)

Mvh.
Dan
Mvh.

Dan A.Jessen

Woody 10kw, chip vers. 6.68
OPOP Blackstar 20 Kedel

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #26 Dato: Nov 19, 2011, 15:33 »
Hej Alle.

Nu er jeg meget grøn på dette område, da vores gamle oliesluger stod af i sidste måned og kører nu på dag 20 med pillefyr. Når jeg så ser i snakker temp. på røgen ud/skorstenen, så sidder jeg og tænker, at vores røgrør fra kedelen og ind i storsten ikke er sindsyg varm, jeg vil nok skyde på 45-50grader, man kan godt have hånden der på, dog ikke for længe af gangen, men min tanke går på at jo "koldere" røgen er, jo bedre udnyttelse af varmen derfra, er det mig der er forkert på den? Vores fyr kan følges på : http://kajakjessen.dk/pillefyr/pillefyr.htm hvis nogle kan være interesseret i dette (nu også skrevet lidt som ide om i måske kan se om opsætningen virker helt hen i vejret)

Mvh.
Dan

Hej Dan.

Har du fulgt denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf

Det er helt normalt at røgrør er hånd lun  ^-^
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline D_Jessen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://kajakjessen.dk/pillefyr/pillefyr.htm
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #27 Dato: Nov 19, 2011, 15:50 »
Hej.

Ja, vejledningen er fulgt, efter montøren var kørt foretog jeg selv vejning og indstilning af blæseren, da den det første døgn have blæst mange piller i askeskuffen uden de var helt brændte, så jeg lavde en ny justering til trods for han sagde at det var justeret ind og var fuldt køreklart, men det kostede mig lidt piller, da jeg troede på det var i orden, men det var det så ikke afligevel. så nu har jeg justeret det ind efter den vejledning du henviser til, og renseblæseren er så også skruet ned fra 100% til 50% (det var montøren der gjorde det, efter jeg ringede og brokkede mig lidt over den kastede piller ud der ikke var brændt) - men er det bedre at skrue op for blæseren igen også den renser med kortere interval og kortere tid ? Den står til at rense pr. 10min og mener det er 5sek. pr. gang.
Mvh.

Dan A.Jessen

Woody 10kw, chip vers. 6.68
OPOP Blackstar 20 Kedel

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #28 Dato: Nov 19, 2011, 16:14 »
Hej.

Ja, vejledningen er fulgt, efter montøren var kørt foretog jeg selv vejning og indstilning af blæseren, da den det første døgn have blæst mange piller i askeskuffen uden de var helt brændte, så jeg lavde en ny justering til trods for han sagde at det var justeret ind og var fuldt køreklart, men det kostede mig lidt piller, da jeg troede på det var i orden, men det var det så ikke afligevel. så nu har jeg justeret det ind efter den vejledning du henviser til, og renseblæseren er så også skruet ned fra 100% til 50% (det var montøren der gjorde det, efter jeg ringede og brokkede mig lidt over den kastede piller ud der ikke var brændt) - men er det bedre at skrue op for blæseren igen også den renser med kortere interval og kortere tid ? Den står til at rense pr. 10min og mener det er 5sek. pr. gang.

Fint at du selv kan justere fyret.
Rense bæs skal man forsøge sig frem med.
10 min mellen hver rens, 3 sek. rens og ca 50% er ikke helt ved siden af, som udgangspunkt.
Men prøv dig frem, og lav små justeringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #29 Dato: Nov 19, 2011, 17:46 »
Hej Alle.

Nu er jeg meget grøn på dette område, da vores gamle oliesluger stod af i sidste måned og kører nu på dag 20 med pillefyr. Når jeg så ser i snakker temp. på røgen ud/skorstenen, så sidder jeg og tænker, at vores røgrør fra kedelen og ind i storsten ikke er sindsyg varm, jeg vil nok skyde på 45-50grader, man kan godt have hånden der på, dog ikke for længe af gangen, men min tanke går på at jo "koldere" røgen er, jo bedre udnyttelse af varmen derfra, er det mig der er forkert på den? Vores fyr kan følges på : http://kajakjessen.dk/pillefyr/pillefyr.htm hvis nogle kan være interesseret i dette (nu også skrevet lidt som ide om i måske kan se om opsætningen virker helt hen i vejret)

Mvh.
Dan
Hej
Du kan ikke regne den udvendige temp på røgrøret, temp skal måles ca i midten af røret. Når min er ca 100-110 gr, er røgrøret ikke mere end håndlunt på udvendig side.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted