Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kattens efter Jun 10, 2010, 14:35
-
Jeg har besluttet, at jeg skal bruge urstyring på den nye Woody til det varme vand. Uret går fuldstændigt præcist, men når jeg skal sætte "periode varme" kan jeg kun køre den op til 24 min., så vil den ikke længere. Hvad er tricket her??
Steen
-
Hvilken version har du?
Mon det ikke er 24 timer, og ikke 24 minutter, som du har fat i?
-
Hej Frank
Woody ver. 6,1 (mener jeg) I manualen står der: "Periode varme", Angivelse af x minutter i drift ved urstyring, (0-1440 min).
Sådan som jeg har forstået det, sætter man den tid man vil have at fyret skal køre i "Periode varme" (i mit tilfælde 70 min.) Derefter sætter man så i "Start" hvornår man vil starte fyret, (i mit tilfælde kl. 22.00) Herefter skulle fyret så starte og lukke ned efter de 70 minutter. Men som sagt, kan jeg kun sætte den til 24 minutter. (og har forresten ikke prøvet at køre med de 24 minutter, det vil jeg gå ud og gøre med det samme)
Steen
-
Nå, uanset hvad jeg sætter det til vil det ikke køre. Har jeg forstået det rigtigt?
-
Du skal huske "ikke" at have slukket for fyret ???
Mit virker ok..
-
Er det version 6.01 eller 6.10?
Om ikke andet så må det stå på den store chip i styringen ( se side 16 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=24&md5hash=87733C638EFF0F010F3334ADB865AFBE (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=24&md5hash=87733C638EFF0F010F3334ADB865AFBE), der hvor der står "DIL 40" (..."DIL 40" kan der sikkert ikke stå i virkeligheden, når det er en version 6 styring))
Som det står på side 6 i linket, så er formatet for "Periode varme" TT:MM, hvilket må være Timer:Minutter.
Bemærk også, at "TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE"
-
I den manual der fulgte med Woodyen står der følgende, (se vedhæftede fil). det er noget anderledes end det link du vedhæftede.
-
På chippen står: WDY 6.19. I den nye manual står der: "Move jumper to activate battery" move hvorhen?
-
Du er simpelhen på forkanten m.h.t. chipversionen, og måske er du ude i at 'gå, hvor ingen har gået før' :)
Måske er det gået lidt hurtigt med lige denne ting i version 6.19, så jeg ville skrive til NBE på email jannich@nordjysk-bioenergi.dk eller sende en 'personlig besked' på http://www.stokerforum.dk/index.php?action=pm;sa=send;u=3 (http://www.stokerforum.dk/index.php?action=pm;sa=send;u=3)
For du har vel ikke slået noget 'Vejr kompensering' til i styringen, som kan forstyre det hele?
-
Næ, jeg har kun lagt autoberegning ind, den gamle blev jo byttet, fordi den gik i "Fejl på motorudgang", så det er en spritny styring.
-
På chippen står: WDY 6.19. I den nye manual står der: "Move jumper to activate battery" move hvorhen?
Hej
Jumperen skal vel bare pilles ud.
-
Altså "remove" ?
-
Hej Steen,
Når jumperen er monteret (forbinder de to pinde) så er batteri backup sat til.
Hvis du fjerner jumperen, er batteri backup slået fra.
Mht. driftperioder, så har du forstået det helt korrekt ;)
Periode varme er den tid fyret skal køre efter start.
1. Start, 2. Start, 3. Start og 4. Start er de tidspunkter hvor fyret skal starte og Periode varme skal tælles fra.
Siden v6.11 har overlappende tidsperioder været tilladt.
Hvis du ikke kan indstille Periode varme til mere end 24 min, så er der noget galt med programmet.
Jeg har kun prøvet op til v6.15, og der var der ingen problemer.
Hilsen
Michael
Altså "remove" ?
-
Tak for svaret
Der lå og raslede en jumper i styringskassen, den ryger lige på som vist i den nye manual. Hvad angår tidsindstillingen, er jeg hjemme i morgen og skal have prøvet det frem og tilbage engang til inden jeg generer NBE.
MVH
Steen
-
Man skal huske hvad ens "Guru" siger ;D "Du skal huske "ikke" at have slukket for fyret" Med slukket troede jeg helt afbrudt! :-\ Nu virker det. Tak!
-
Det var godt du fandt ud af det ;D
-
...I manualen står der: "Periode varme", Angivelse af x minutter i drift ved urstyring, (0-1440 min).
... som sagt, kan jeg kun sætte den til 24 minutter...
Hvad var forklaringen på dette i version 6.19?