Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Willer efter Maj 06, 2017, 08:43

Titel: Urstyring, Ugeplan?
Indlæg af: Willer efter Maj 06, 2017, 08:43
Hej,

Hvordan fungere den funktion med ugeplan?

Hvad er fordelen ved brug af dette?

Ved brug af ugeplan, tager det ikke hårdt på kedlen? Tænker at retur temperaturen så kommer under de 55 grader flere gange om dagen?

Mvh
Mark
Titel: Sv: Urstyring, Ugeplan?
Indlæg af: xkfc efter Maj 06, 2017, 09:38
Ugeplan fungerer fint, og det betyder intet at returen kommer ned under 55°, for fyret er jo slukket, og det er ikke temperaturen i sig selv der er problemer, men differens temperaturen over fremløb og retur der udvikler kondens.

Jeg bruger det lige nu, da varmebehovet ikke længere er ret stort, vi har gulvvarme i beton og det akkumulerer masser af energi. Fordelen er at fyret kører højere ydelse i kortere tid, men det sparer ikke ret mange piller, et par kg, ud af 20-24
Titel: Sv: Urstyring, Ugeplan?
Indlæg af: Willer efter Maj 08, 2017, 05:22
Super, tak for hjælpen, jeg må prøve mig frem :)
Titel: Sv: Urstyring, Ugeplan?
Indlæg af: MHES efter Maj 08, 2017, 19:40
Hmmm, det er ikke differencen mellem fremløb og retur der giver kondens  ;)
Det er hvis røggassen afkøles til under ca. 45oC at den kondenserer, og det ianset hvilken fremløbstemperatur du har  ;)

Fordi det er hvis røggassen afkøles til under 45oC at der dannes kondens, er det ikke noget problem at kedlen bliver koldere når fyret ikke kører, for så kommer der jo ingen røggas  ;)

Røggas indeholder en hel del vand (vanddamp) som opstår under den kemiske process der foregår under forbrændingen og det er det der er årsagen til kondenseringen.

Hilsen
Michael


Ugeplan fungerer fint, og det betyder intet at returen kommer ned under 55°, for fyret er jo slukket, og det er ikke temperaturen i sig selv der er problemer, men differens temperaturen over fremløb og retur der udvikler kondens.

Jeg bruger det lige nu, da varmebehovet ikke længere er ret stort, vi har gulvvarme i beton og det akkumulerer masser af energi. Fordelen er at fyret kører højere ydelse i kortere tid, men det sparer ikke ret mange piller, et par kg, ud af 20-24
Titel: Sv: Urstyring, Ugeplan?
Indlæg af: xkfc efter Maj 10, 2017, 14:10
Hmmm, det er ikke differencen mellem fremløb og retur der giver kondens  ;)

Hilsen
Michael
Super  :)