For det første, hvad vil du have?
Stabil temperatur, eller stabil fyrring?
PI værdierne vil altid være et kompromis, f.eks. accepterer jeg "store udsving" i kedeltemperaturen, fordi jeg drosler fremløbet ned med det samme, så jeg har en meget langsom regulering. 1,3 / 0,1
Meget overordnet kan du sammenligne med at køre bil på en bane. Her har du også 2 muligheder, kør så stærkt rundt som muligt, eller kør så jævnt som muligt.
Hvis du vil hurtigt rundt skal du bruge speeder og bremse meget, og reguleringsmæssigt svare det til en forholds stor P værdi.
Hvis du vil jævnt rundt skal du bruge speeder og bremse så lidt som muligt, derfor lav P værdi.
I kan vi symboliserer som vægten på bilen, jo større vægt jo langsommere er den op og ned i fart, og jo mere skubber den på i sving. Altså stort I stor vægt, langsom reaktion.
Igen har du så de 2 muligheder, hurtigst rundt eller jævnest rundt i dne tunge eller lette bil.
Men det er en afvejning i forhold til installationen. Jeg mener at fyret skal tilpasse sig varmebehovet, ikke omvendt.
Her på siden findes en del "hjemmeteorier" om PI regulering, nogle påstår det er enkelt, men i min optik viser det kun hvor lidt "folk" regulært har forstået. og det er meget meget lidt, ganske simpelt skræmmende lidt. Skræmmende fordi "de" tror de ved noget, eller har forstået.