Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 28044 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #90 Dato: Jan 21, 2018, 09:10 »
Nå det vedr. korr. tal ved opstart, er nok som det skal være. Synes bare det var anderledes før? Men der er jo det med at jeg ikke kan se der tælles ned når kompressorens starter. Nedtællingen starter først ved første skud luft. Så der må være lidt småfejl i softwaren?

Nå tilbage til forbrændingen. Efter at have kørt med et o2 tillæg på 2,7 ved alle tre trin, havde jeg lidt udforinger med at få stabil o2. Korr. tal gik stadig langsom lidt under 100 ved mellem og høj.
Har her til morgen tjekket herden efter en nedlukning med kompressorens. Der var 4-5 huller ind mod sneglen der var stoppet til.  Asken er stadig til den grove side, men dog væsentlig bedre end tidligere. Måske for meget blæs, så de mindre stykker blæses af herden? Det giver vel ogdå uro i o2 tallet at der pludselig "mangler" lidt brændsel i forhold til det den tror den har læsset ind?
Har nu sat o2 ned til 10,14,19, uden at gøre andet, for forsøgsvis at afprøve om korr. tal går den anden vej. Indtil videre ligger høj på ca 103, så det gør som det burde.

Observerede her til morgen ved ca 70-80 effekt at den eksterne snegl ikke gav så meget som en eneste pille ved en kørsel. Så der er stadig mistanke om evt. deffekt sneglmotor.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2018, 09:15 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #91 Dato: Jan 21, 2018, 10:25 »
Hvis man har mistanke om en mekanisk eller softwarefejl, var det måske en ide at udbedre det først, inden man prøver at justere fyret.... at dine iltstyring regulere 10% over og under 100%, er jo helt normalt, og dp ville jeg sætte iltprocenten ved 10% drift til 17, 50% til 14, og 100% til 9, eller 10.... afhænger lidt af naturligt træk i skorsten, og din trækstabilsator. Min erfaring siger mig at ved højt træk, lidt højere iltprocent....
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #92 Dato: Jan 21, 2018, 10:52 »
Joh det kan du have ret i. Det er jo bare ikke så let at konstatere om det mekaniske problem skyldes en software fejl? Jeg kan ikke tjekke softwaren.
Kan dog se i anden tråd at der er problemer med forsinkelse på den eksterne snegl i forbindelse med afvejning. Måske der også er forsinkelse under drift?
Har kontakt med boinkuser(jens) om dette.
Nå det så er sagt, kører fyret hæderligt, men ikke 100% optimalt.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #93 Dato: Jan 21, 2018, 17:40 »
Aske efter 15 kg. Det bedste resultat længe, omend der er plads til forbedringer. Den slagge der ses er også fra denne rens. Så hvis der dannes så meget slagge pga af pillekvaliteten(eller mangel på samme) så er det spørgsmålet om det nogensinde bliver bedre med disse piller?
O2 står på 10,14,19 og blæs på 15,19,22
Renseblæs på 33 og ved kompressorens er blæs 16 i 300 sek.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2018, 17:41 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #94 Dato: Jan 22, 2018, 03:54 »
Stenstrup
Det ser nu ikke så dårligt ud, hvis du fortsat vil justere er det hvis fordi du er justerings lysten ???
Træpillerne er for tiden bare ikke alle lige gode, mine 8mm Barlinek er heller ikke hvad de var engang.

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #95 Dato: Jan 22, 2018, 16:12 »
Håber da ikke at  alle fremtidens piller er af så ringe kvalitet. Jeg synes ikke der bør være nogle små stykker uforbrændte piller i asken, hvis det hele er som det skal være. Men ja jeg er da kommet rimeligt tæt på mål.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #96 Dato: Jan 22, 2018, 19:03 »
Lagde mærke til lige nu her at korr. tal også starter på 100 ved vvb drift. Det har jeg ikke observeret før. Hvorfor gør den det?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #97 Dato: Jan 24, 2018, 18:02 »
Plejer den at gøre det?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #98 Dato: Jan 31, 2018, 17:45 »
Det kører stadig rimeligt set i forhold til asken. Synes bare at korr. tal svinger meget. Så noget kunne tyde på at doseringen ikke er helt jævn eller måske er pillerne af meget blandet kvalitet.
Men umiddelbart fanger iltstyringen nu de udsving der er, så det er jo fint.
Er nu kommet så langt at jeg har justeret lidt på P og I leddende. Synes det ligger fornuftigt nu.
Meen jeg tror ikke det bliver Stora Enso piller en anden gang.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #99 Dato: Jan 31, 2018, 19:36 »
Hvor meget svinger de da er det mere end mellem 95 og 105?

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 394
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #100 Dato: Jan 31, 2018, 20:34 »
Nogen gange når siloen er næsten tom, og jeg fylder frisk forsyning på, så kan det godt gå helt ned til 85. Jeg bruger en sjat olie hver gang og har altid gjort det. Det er sjældent mere end 105 den anden vej.
Men det kan også forekomme midt i det hele.
Tror det også hænger sammen med at der kan sidde lidt slagger fast på herden. Så får den jo ikke det luft den skal.
Jeg renser herd hver gang jeg fylder piller på, og nogen gange er der mange slagger.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page