Forfatter Emne: VVP  (Læst 9201 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jarnved

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
VVP
« Dato: Maj 30, 2012, 16:53 »
Hej
Har lige haft besøg af NBE og blev lige i tvivl omkring urstyring/VVP!
Jeg har tænkt mig at sætte urstyring til 4 timers drift(kedel), med start kl. 0400 og kl. 1800.
Jeg fik så at vide at VVP er "herre" over urstyringen så derfor ingen problemer med varmt vand til bad.
Så er det jeg tænker at urstyring af VVB har ingen fordele/besparelser for mig da jeg kører VVP eller er det forkert??

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: VVP
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2012, 17:49 »
Ganske rigtigt, VVB klarer sig selv, urstyringen kan bruges hvis man ingen sensor har i VVB, eller hvis man vil smide lidt varme i huset.

Du sparer ikke noget ved både at køre VVB styring og urstyring til det varme vand.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVP
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2012, 17:19 »
Hej,

Nå, sparer man ikke noget ved at kombinere VVB-urstyring ??

Jo det kan man godt gøre  ;)

Hos mig produceres der varmt vand (VVB drift) mellem kl. 05:00 og 23:00, altså ingen VVB-drift efter kl. 23:00 og indtil 05:00, selv om temp i VVB'en faktisk falder under niveau.
Det betyder at varmetabet minimeres om natten, og selv om det ikke er meget, tæller det dog med i det store regnestykke  ;)

Hilsen
Michael

Ganske rigtigt, VVB klarer sig selv, urstyringen kan bruges hvis man ingen sensor har i VVB, eller hvis man vil smide lidt varme i huset.

Du sparer ikke noget ved både at køre VVB styring og urstyring til det varme vand.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: VVP
« Svar #3 Dato: Jun 03, 2012, 18:23 »
Hej,

Nå, sparer man ikke noget ved at kombinere VVB-urstyring ??

Jo det kan man godt gøre  ;)

Hos mig produceres der varmt vand (VVB drift) mellem kl. 05:00 og 23:00, altså ingen VVB-drift efter kl. 23:00 og indtil 05:00, selv om temp i VVB'en faktisk falder under niveau.
Det betyder at varmetabet minimeres om natten, og selv om det ikke er meget, tæller det dog med i det store regnestykke  ;)
 

Hilsen
Michael

Ganske rigtigt, VVB klarer sig selv, urstyringen kan bruges hvis man ingen sensor har i VVB, eller hvis man vil smide lidt varme i huset.

Du sparer ikke noget ved både at køre VVB styring og urstyring til det varme vand.

Hvis vi ikke bruger af det varme vand så starter fyret da ikke 3-4-5 dage, jeg kan ikke se at der skulle være gevinst ved at flække urstyring ind, og hvad hvis de unge mennesker bader sent om aftenen (natten) skal far så ikke have varmt vand om morgnenen ;)

Mystisk nok Michael så har dit fyr kørt kl. 3:30 i nat?
« Senest Redigeret: Jun 03, 2012, 18:30 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVP
« Svar #4 Dato: Jun 03, 2012, 19:11 »
Hej Kenneth,

Du har både ret og uret mht. mit fyr i nat  ;)

Det kørte ikke kl. 03:30, men det startede kl. 04:00 for at lave varmy vand  ;)

Årsagen til at det startede kl. 04:00 er at jeg huskede forkert, min VVB periode gik fra kl. 04:00 til 23:00 fordi jeg havde justeret på tiderne  ;)

Mht. hvor ofte fyret kører for at lave varmt vand, selv om man ikke har noget forbrug er afhængig af flere ting, bl.a. difference VVB og isoleringen af VVB'en.

Hos mig kører fyret ca. 1 gang i døgnet for at holde VVB'en oppe, selv om der ikke er forbrug.

Hvis de unge mennesker bader sent om aftenen (natten) så er der helt sikkert varmt vand til far om morgenen, for VVB-perioden starter jo kl. 05:00 (nu er den rettet igen  :);)

Hilsen
Michael

Hej,

Nå, sparer man ikke noget ved at kombinere VVB-urstyring ??

Jo det kan man godt gøre  ;)

Hos mig produceres der varmt vand (VVB drift) mellem kl. 05:00 og 23:00, altså ingen VVB-drift efter kl. 23:00 og indtil 05:00, selv om temp i VVB'en faktisk falder under niveau.
Det betyder at varmetabet minimeres om natten, og selv om det ikke er meget, tæller det dog med i det store regnestykke  ;)
 

Hilsen
Michael

Ganske rigtigt, VVB klarer sig selv, urstyringen kan bruges hvis man ingen sensor har i VVB, eller hvis man vil smide lidt varme i huset.

Du sparer ikke noget ved både at køre VVB styring og urstyring til det varme vand.

Hvis vi ikke bruger af det varme vand så starter fyret da ikke 3-4-5 dage, jeg kan ikke se at der skulle være gevinst ved at flække urstyring ind, og hvad hvis de unge mennesker bader sent om aftenen (natten) skal far så ikke have varmt vand om morgnenen ;)

Mystisk nok Michael så har dit fyr kørt kl. 3:30 i nat?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jarnved

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVP
« Svar #5 Dato: Jun 03, 2012, 19:53 »
Nu bliver jeg lidt forvirret for hvis jeg stiller urstyringen for VVB til at være ude af drift mellem kl 2200 og 0400 og kører varmt vands prioritering med minimum temp på 45 grader så vil min kedel da starte op hvis VVB kommer under de 45 grader i løbet af den periode mellem 2200 og 0400, har jeg ret i det? og så er der jo intet sparet :'(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: VVP
« Svar #6 Dato: Jun 04, 2012, 01:05 »
Du er nok nød til at prøve dig frem, du kan jo se hvor forskelligt bare Michael og jeg kører, men summen er at vi begge er tilfreds :D, andre kører sikkert helt anderledes men er også glade for deres opsætning.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: VVP
« Svar #7 Dato: Jun 04, 2012, 07:35 »
en ting man lige skal være ops på er at kører man med ur styring på kedlen så vil VVP overrule denne og forsætte med at kører så længe der kaldes på VV.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVP
« Svar #8 Dato: Jun 04, 2012, 19:01 »
Hej Jarnved,

Ingen grund til forvirring  ;)

Styringen har to ure-styringer, én til opvarmning og én til VVB-drift.
Urstyringen til opvarmning bestemmer hvornår fyret må køre og lave varme, og hvis perioden er sat til 0 (nul) er den sat ud af drift og fyret kører så hele tiden.
Fyret kan dog stoppes ved at trykke på ON/OFF knappen, ved at "åbne" lusen i "ekstern" (f.eks. en trådløs termostat) eller ved at indstille en "sommer-stop temperatur".

Urstyringen til VVB-drift bestemmer hvornår fyret må køre og lave varmt vand, selv om fyret er stoppet til opvarmning.
Hvis perioden i urstyring VVB-drift er sat til 0 (nul) er den sat ud af drift og fyret kan så starte for VVB-drift hele tiden.
Det eneste der kan sætte urstyring VVB-drift ud af funktion er at stoppe fyret på ON/OFF knappen eller tage al strømmen.

I dit eksempel hvor VVB-drift urstyringen er aktiv fra 04:00 til 22:00 vil fyret altså kun starte og køre for at lave varmt vand fra 04:00 til 22:00 hvis der er behov for det.
I perioden fra 22:00 til 04:00 vil fyret ikke starte for at lave varmt vand, om så temperaturen i VVB'en falder til frysepunktet  ;)

Hilsen
Michael

Nu bliver jeg lidt forvirret for hvis jeg stiller urstyringen for VVB til at være ude af drift mellem kl 2200 og 0400 og kører varmt vands prioritering med minimum temp på 45 grader så vil min kedel da starte op hvis VVB kommer under de 45 grader i løbet af den periode mellem 2200 og 0400, har jeg ret i det? og så er der jo intet sparet :'(
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VVB
« Svar #9 Dato: Jun 18, 2012, 22:00 »
Jeg har med interesse læst jeres svar til Jarnved - Jeg er ny ud i sommerkørsel og har lige fået monteret en 2 vejs VVB ventil, sat VVB temp 55 g. og diff. til 15 g. - jeg har sat VVB styring til 3 gange 2 timer i døgnet, lukket ned for shunt ventilen (espe), der er ingen forbrug i huset, og VVB temp. er ikke nede, på trods af det starter fyret jævnligt. ?? kører kort tid og stopper så igen ! Hva' er årsagen.

Med håbet lidt eksperthjælp
Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB
« Svar #10 Dato: Jun 19, 2012, 06:13 »
Jeg har med interesse læst jeres svar til Jarnved - Jeg er ny ud i sommerkørsel og har lige fået monteret en 2 vejs VVB ventil, sat VVB temp 55 g. og diff. til 15 g. - jeg har sat VVB styring til 3 gange 2 timer i døgnet, lukket ned for shunt ventilen (espe), der er ingen forbrug i huset, og VVB temp. er ikke nede, på trods af det starter fyret jævnligt. ?? kører kort tid og stopper så igen ! Hva' er årsagen.

Med håbet lidt eksperthjælp
Claus

Når du har indsat en temperatur i vvb temperatur er vvp prioritering aktiveret.
15 gr. i diff er ok.
Så skal du have fyret til at gå i "dvale"
Enten ved at aktivere urstyring eller ved at bryde "lusen" inde i styringen,
eller aktivere en ude stop temperatur.
Du skriver at du har lukket ned for espe ventilen.
Mener du at du har åbnet helt for shunten ?
Hvis du har er ikke en god ide, for det giver rust i kedlen, så shunten skal virke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VVP
« Svar #11 Dato: Jun 19, 2012, 10:11 »
Tak for svaret Michael - jeg har en RAVK termostat til at styre returen, ESPE ventilen sidder der hvor der i princippet kunne have siddet en 3 vejs VVB motor ventil. Jeg har så drejer ESPE ventilen helt om for at lukke til huset (radiatorerne)
Men fyret kører jævnligt selv om der ikke er noget forbrug !?
Jeg vil prøve det med "lusen" i ekstern kontakt.
mvh
Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VVP
« Svar #12 Dato: Jun 19, 2012, 17:02 »
Jeg har nu taget "lusen" af og fyret kører nu kun med VVB urstyring - men nu står fyret konstant på  pause (uden ild) og så kører cirk.-pumpen også hele tiden.
mvh
Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVP
« Svar #13 Dato: Jun 19, 2012, 17:52 »
Jeg har nu taget "lusen" af og fyret kører nu kun med VVB urstyring - men nu står fyret konstant på  pause (uden ild) og så kører cirk.-pumpen også hele tiden.
mvh
Claus

Er pumpen sat til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Engholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VVP
« Svar #14 Dato: Jun 19, 2012, 18:45 »
Yes !
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012