Hvad ville der ske hvis man tog en af røgvenderen ud ? vil der så ikke komme mere træk skorstenen…
Opvarmer 175m2 med Scotte 16 KW , 6,35 chip, OPOP kedel, stokkerkontrol

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #16 Dato: Jul 11, 2012, 20:23 »
Jeg har nu rodet en del mere med det..
Der er ingen alliker i skorstenen tværtimod den er fin og ren hele vejen op. Der er i øvrigt også et fuglenet i toppen.
Jeg har lavet en renselem i røgrøret, da jeg ikke havde fået sat den i tidligere. Mit røgrør er lidt over en meter langt, så jeg havde forventet at der lå en del aske derinde, men det var yderst begrænset.

Derefter gav jeg fyret den helt store rensetur, men stadig uden nogen særlig forbedring.
Jeg har justeret skorstenstrækket ned på 0 det har jeg tidligere skruet op på 1 da den havde besvær med at holde liv i bålet ved lav last. Det hjalp en hel del, men ikke nok. Jeg har også øget blæs under opstart for at imødegå en kold prop i skorstenen, som jeg selv syntes lød mest sandsynligt, da skorstenen er i skygge det meste af dagen. Men det har heller ikke hjulpet.

Det er en smule underligt, da jeg ikke havde problemet sidste sommer.

Så hvis der er andre gode ideernes jeg lydhør for forslag, da jeg selv er ved at være løbet tør.

For at udelukke de første mange fejl så kør denne guide: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Kontroller derefter at autoberegning står på JA.
Det er helt fint at skorstens træk i styringen står på 1 ( der er ikke derfor at den ryger)
Dernæst skal du se efter at brænderen er skruet rigtig fast.
At aske lågen lukker tæt.
Hvis det stadig ikke virker kan du
på denne side hente standard tal til styringen: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #17 Dato: Jul 11, 2012, 23:53 »
Tyder på at dit problem ikke har en smiple løsning,så der er nogle ting du skal opservere på.
Er det kun når det blæser og kun hvis vinden er i en bestemt retning eller er det hele tiden. ?
Har du ændret noget på feks udluftning i dit fyrrum siden sidste sommer hvor det kørte fint. ?

Hvis du kan nikke til det kan dit problem være at du har en udluftning/åbent vindue i læ siden og det laver turbuluns som vender flow retningen i din skorsten når den er kold. Når vinden blæser hen over taget vil der i læsiden skabes et undertryk fordi den hurtige luft højere oppe trækker den stillestående luft i læsiden med og har du en åbning her vil luften inde i rummet og blive trukket ud pga det vakum der er opstået . og når der opståer undertryk i rummet ja så vil der bliver trukket luft baglæns ud af din TS og andre utætheder . Dette vil gå væk når skorstenen er varm fordi den varme luft jo stiger op. Men det kan godt tage langtid da den måske har svært ved bare at vende på ren varmt luft men skal vendte på at forbrændingen i dit fyr kommer så godt igang at den begynder at trækker luft ind af åbningen . Du kan prøve at holde et tændt sterinlys eller en lighter op langs sprækken på din ts og se om flammen trækker ud i rummet eller ind mod skorstenen når der ikke er gang i fyret. Trækker den ind så skal du  finde frem til den utæthed som laver dette undertryk
Men det er bare en et scenarie som kan ske og ikke sikkert det er det som gør sig her.
Men en desideret kold prop tror jeg ikke rigtigt på
MVH
Claus
« Senest Redigeret: Jul 12, 2012, 00:20 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #18 Dato: Jul 12, 2012, 08:13 »
er din skorsten på 150mm eller er den større end det. Måske er den simpelthen for stor, så der ikke er det træk der skal være.
Hvor høj er den ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #19 Dato: Jul 12, 2012, 08:38 »
Der er en side mere om problematikken: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimhp65

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #20 Dato: Jul 12, 2012, 19:53 »
er din skorsten på 150mm eller er den større end det. Måske er den simpelthen for stor, så der ikke er det træk der skal være.
Hvor høj er den ?

Skorstenen er ca. 8 m og 15 cm i diameter. Den har tidligere været tilsluttet oliefyr så jeg tror ikke den er for stor.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fyret oser ved opstart
« Svar #21 Dato: Jul 13, 2012, 18:55 »
Hej Kim,

Dit anlæg lider helt sikkert af "kold prop" i skorstenen.
Der er flere årsager til problemet:
 - Højden af skorstenen
 - Diameteren af skorstenen
 - Isoleringsgraden af skorstenen
 - Udendørs temperaturen
 - Luftfugtigheden
 - Pillefyret kører kun sjældent (skorstenen bliver kold i mellemtiden)
 - Pillefyret starter langsomt op med et lille bål

At dit oliefyr ikke havde problemer skyldes sikkert også flere ting:
 - Oliefyret kørte sikkert oftere, så skorstenen aldrig blev kold
 - Oliefyret indfyrer fuld effekt fra starten
 - Oliefyret har en lang "udluftnings tid" før opstart (bløseren køret på fuld speed)

Fænomenet med "kold prop" er kendt, specielt i lummert sommer vejr.
Problemet kan mindskes/undgås på følgende måder:
 - Monter foring i skorstenen så diameteren er så lille som muligt/tilladt og isoleringen er stærst mulig
 - Sørg for god udluftning før opstart (kan gøres med nyeste version af softwaren)
 - Lad fyret køre 3-4 gange i døgnet, så skorstenen holdes varm

Hilsen
Michael

er din skorsten på 150mm eller er den større end det. Måske er den simpelthen for stor, så der ikke er det træk der skal være.
Hvor høj er den ?

Skorstenen er ca. 8 m og 15 cm i diameter. Den har tidligere været tilsluttet oliefyr så jeg tror ikke den er for stor.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html