Jeg syntes umiddelbart ikke at fyret kan stoppe uden grund.
1. Der skal komme piller til
2. Der skal komme luft til.
3. Begge dele skal kunne komme derfra igen.
1. Der er 2 snegle, ekstern og intern. Her kan man checke eller udskifte kondensatorer, det er ofte at de laver ballade, men det kan også være gearet den er gal med, eller en løs aksel.
2. Din blæser har nok også kondensator hvis den er fra 05' den trænger nok til udskiftning. Jeg ville nok udskifte alle kondensatorer, det er billigt og så er det udelukket.
3. Herd, fyr, røgvender og skorsten.. alt skal være renset.
PID.. det er mere en måde at reagere på, og har ikke direkte noget med at fyret går ud at gøre, men der giver udsving. prøv P2,5 - I0,2 - D0 men det er svært at hjælpe med PI controlleren uden at kunne se graferne.
"standard tal" er helt sikkert kun til noget hvis betingelserne er rigtige, jeg ville umiddelbart slet ikke kigge på dem, men koncentrere mig om forbrændingen i stedet.
Afveje piller, og observere at sneglen doserer pænt og jævnt. Fastlåse fyret på 10% og justere luften, og så videre til 50% og 100%
Tit kan man se på graferne hvad der laver ballade, men det kræver adgang til dem, det er svært ud fra et billede. Jeg kan ikke huske om 3.25 kan linkes sammen med Stokercloud, men ellers findes der en version der kan, og det vil gøre det meget nemmere at hjælpe.
Jeg tror måske også at jeg ville afskrive den gamle styring og springe på en V7 og så koble den direkte på nettet, jeg er rimelig sikker at man vil blive glad for det.